debit pompe kripsol

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 06:53
par manu51
j' ai un probleme sur le choix d'une pompe
entre ma 3/4 de cv ou la 1 cv
car sur le site hydrosud et le site www.kripsol.com (koral)les debit ne sont pas les memes
j'ai pas mal le longueur de tuyau 2 fois 20 metre (kimmer et bonde de fond)
3 fois 13 metre en refoulement avec un bypass pour la pac
je suppose qu le calcul de perte est pas calculer avec les memes distance
de l'aide il faut que je donne ma reponse avant midi
mon filtre a sable 150 kg 60 de diametre
je veux faire le bon choix merci

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 07:52
par bc327
Quel est le volume de ta piscine, diamètre tuyaux ?
As-tu lu ce lien : https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php

Idéalement, il faudrait connaître la courbe de débit des pompes en fonction de la pression.

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 07:55
par manu51
bc327 a écrit:Quel est le volume de ta piscine, diamètre tuyaux ?
As-tu lu ce lien : https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php

Idéalement, il faudrait connaître la courbe de débit des pompes en fonction de la pression.

Le volume 32 M3
mais volontairement je veux surdimenssionné le filtre
carje compte me servir de ma piscine souvent et la chauffé entre 29 et 30 c
je suis sous abris accolé à la maison

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 08:08
par bc327
A priori une pompe 3/4 CV devrait suffire, surtout que le couple pompe 1CV/filtre D600 risque d'être un peu limite.

Si tu veux à tout prix surdimensionné (mais franchement avec une pompe 3/4 CV, c'est déjà largement dimensionné, surtout par rapport au nombre de skimmer et refoulements !), alors prends une pompe 1CV mais plutôt un filtre D650.

Perso, j'estime ma filtration largement dimensionnée et les caractéristiques sont les suivantes :

- Volume 53 m3
- 2 skimmers (distance moyenne 14 m) reliés individuellement en D50
- 1 BDF (10 m D50)
- 1 PB (8 m D50)
- 3 refoulements (distance moyenne 17 m) reliés individuellement en D50
- Filtre D650
- Pompe 1CV (débit 24 m3/h à pression 7 m et 16 m3/h à 10 m)

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 08:34
par bc327
:oops: Débit 16 m3/h à 14 m, à 10 m le débit est encore de 21 m3/h :roll:

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 09:29
par manu51
Voici les caracs des pompes. Laquelle choisir pour ma config et un filtre D600 ?
http://www.eauideale.com/fichiers/docs/pdf/203110.pdf

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 11:27
par bc327
Au vu des courbes et compte tenu de ta config et de ton souhait d'avoir un surdimensionnement, je choisirais le modèle "100", donc d'une puissance de 750W . . .

Selon le module de calcul et d'après ce que j'ai compris de ta config, si tu veux un renouvellement de l'eau tous les 3.5 heures (ce qui est une norme largement acceptable), il te faut un débit de 9.1 m3/h à 10m et un filtre de D480 minimum. Dans ce cas, tu peux te contenter de la pompe à 550W. Ton filtre sera surdimensionné, mais ce n'est pas plus mal.

Avec un temps de renouvellement de 2.5 heures, ce qui est très largement surdimensionné, il te faut une pompe d'un débit de 12.8 m3/h à 12.5 m et un filtre de D570 minimum. Dans ce cas, la pompe de 750 W correspond.

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 12:15
par manu51
bc327 a écrit:Au vu des courbes et compte tenu de ta config et de ton souhait d'avoir un surdimensionnement, je choisirais le modèle "100", donc d'une puissance de 750W . . .

Selon le module de calcul et d'après ce que j'ai compris de ta config, si tu veux un renouvellement de l'eau tous les 3.5 heures (ce qui est une norme largement acceptable), il te faut un débit de 9.1 m3/h à 10m et un filtre de D480 minimum. Dans ce cas, tu peux te contenter de la pompe à 550W. Ton filtre sera surdimensionné, mais ce n'est pas plus mal.

Avec un temps de renouvellement de 2.5 heures, ce qui est très largement surdimensionné, il te faut une pompe d'un débit de 12.8 m3/h à 12.5 m et un filtre de D570 minimum. Dans ce cas, la pompe de 750 W correspond.

QUE REPRESENTE 12.5 HMT ?

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 13:53
par bc327
La pression correspondant aux pertes dans les canalisations et le filtre.

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 14:15
par manu51
bc327 a écrit:La pression correspondant aux pertes dans les canalisations et le filtre.

donc vous penser qu'avec la ks 100 et un filtre de600 j'aurais un debit de 13 M3 heure c'est bien cela

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 14:34
par bc327
J'obtiens une pression de +/- 12.5 avec le module de calcul en introduisant les carctérisques de ton réseau hydraulique : 2 tuyaux de D50 de 20m en aspiration et 3 de D50 de 13m en refoulement + filtre.

D'après les caractéristiques de ta pompe, le débit est de 13m3/h à 12 m. Ton débit devrait donc être très légèrement inférieur à 13m3/h :wink:

MessagePosté: Mar 30 Sep 2008 à 14:39
par manu51
bc327 a écrit:J'obtiens une pression de +/- 12.5 avec le module de calcul en introduisant les carctérisques de ton réseau hydraulique : 2 tuyaux de D50 de 20m en aspiration et 3 de D50 de 13m en refoulement + filtre.

D'après les caractéristiques de ta pompe, le débit est de 13m3/h à 12 m. Ton débit devrait donc être très légèrement inférieur à 13m3/h :wink:

Avec le module tu trouves 1.25 BAR qui correspond 12.5 hmt si je comprend bien
donc je pense que dans les bypass l'echangeur de la pac etc je perd encore un peu
donc bon choix pour la 1cv
merci beaucoup