Pompe à chaleur Cristaline qui ne chauffe pas.

Bonjour,
Je viens d'installer une pompe a chaleur cristaline 15m3 pour un piscine 15m3. J'ai bien suivi les schèma de montage et ai tenté de régler les Bypass comme décrit dans le pseudo manuel Cristaline et également en suivant les instructions de personnes trés avisées sur ce forum.
Le compresseur fonctionne suivant les réglages entre 10s et 2 min sur des cycles de 10 minutes. En fait il est quasiement toujours éteint. Les meilleurs temps s'obitiennent quand le bypass est fermé, tout vers la PAC.
Dans tous les cas, le manomètre va dans le rouge aprés 5 secondes de fonctionnement du compresseur. D'autre part, quand le compresseur arrive dans le rouge, j'ai la sensation d'avoir un 38 tonnes diesel monocylindre en i dans le jardin.
La pompe de filtrage est une 370W pour 6m3/h (données de cristaline) et La pompe a chaleur devrait quant à elle fonctionnait avec un débit entre 2 et 4m3/h.
Le technicien de Cristaline n'est pas certain de son diagnostic, il hésite entre
Si lui ne sait pas.
Dois-je acheté une nouvelle pompe de filtration? D'autres personnes ont-elles rencontré ce problème?
Ah oui j'oubliais, aujourd'hui température ext 30°, température eau 24°C, la nuit bâche a bulle, et la pompe tourne 12h par jour depuis 1 semaine.
J'espère que c'est pas une clim que j'ai acheté car pour le moment ça y ressemble bien.
J'ai une autre question : d'après ce que j'ai pu lire certains "forumeurs" avaient les entrées sorties inversées, moi c'est la sortie en haut et entrée en bas, est-ce normal?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
FRED
Je viens d'installer une pompe a chaleur cristaline 15m3 pour un piscine 15m3. J'ai bien suivi les schèma de montage et ai tenté de régler les Bypass comme décrit dans le pseudo manuel Cristaline et également en suivant les instructions de personnes trés avisées sur ce forum.
Le compresseur fonctionne suivant les réglages entre 10s et 2 min sur des cycles de 10 minutes. En fait il est quasiement toujours éteint. Les meilleurs temps s'obitiennent quand le bypass est fermé, tout vers la PAC.
Dans tous les cas, le manomètre va dans le rouge aprés 5 secondes de fonctionnement du compresseur. D'autre part, quand le compresseur arrive dans le rouge, j'ai la sensation d'avoir un 38 tonnes diesel monocylindre en i dans le jardin.
La pompe de filtrage est une 370W pour 6m3/h (données de cristaline) et La pompe a chaleur devrait quant à elle fonctionnait avec un débit entre 2 et 4m3/h.
Le technicien de Cristaline n'est pas certain de son diagnostic, il hésite entre
- - une panne de la PAC
- - la pompe de filtration pas assez puissante
Si lui ne sait pas.
Dois-je acheté une nouvelle pompe de filtration? D'autres personnes ont-elles rencontré ce problème?
Ah oui j'oubliais, aujourd'hui température ext 30°, température eau 24°C, la nuit bâche a bulle, et la pompe tourne 12h par jour depuis 1 semaine.
J'espère que c'est pas une clim que j'ai acheté car pour le moment ça y ressemble bien.
J'ai une autre question : d'après ce que j'ai pu lire certains "forumeurs" avaient les entrées sorties inversées, moi c'est la sortie en haut et entrée en bas, est-ce normal?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
FRED