Bonjour,
comme tu dis que c'est un système PH et Chlore (Redox), tu dois acquérir les solutions étalon nécessaires à savoir :
chlore : solution 650 mv en régle générale ou autre valeur préconisée par le fabricant.
PH : Solution PH4 et PH7 voir PH9 ( il faut deux références éloignées).
Maintenant, chaque fabricant en fonction de l'électronique embarquée impose son tarage en fonction des choix.
Certains systèmes sont à affichage digital en lecture directe, dans ce cas, pas de PB, on règle les valeurs lues par rapport aux solutions de références.
Dans d'autres cas, les valeurs sont imposées par des commutateurs et dans ce cas il faut se placer sur la bonne valeur à lire, plonger la sonde dans la solution adéquate et tourner la vis de réglage jusqu'à obtenir l'allumage de la led en question.
C'est pas trop compliqué, mais il faut bien lire la notice sur la manière d'étalonner ses sondes.
Petite cerise sur le gâteau: Ces réglages sont à reprendre de temps en temps, histoire de vérifier que le système ne dérive pas trop dans le temps.
Et le must, utiliser un bocal faisant office de chambre d'analyse afin d'éviter que toute la pression ne passe dans les sondes. Comptez environ 120 Euros pour le bocal chez les bons piscinistes. En prime, il y a la mise à la terre de l'eau avec une électrode fournie.
Enfin pour les solutions d'étalonnage : google ou Ebay, y'a l'enbarras du choix et c'est pas cher.
Bon courage