MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 07:58
par christophe88
bonjour

je possede une piscine bois 8.4 x 4.6 gardipool , je la chauffe depuis cette annee est depuis j'ai des problemes de depression ou pression car le robot avance difficilement , la piscine se nettoie mal , le pisciniste qui m'a instalé la pompe est passé voir mais il ne trouve rien de particulier alors qu'avant tous fonctionnait correctement

quel qu'un peut il m'aider
merci

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 08:37
par bc327
Quelle st la puissance de ta pompe?
Comme ton problème semble être apparu suite à la pose du chauffage, est-ce que la perte de charge induite par l'échangeur de ton chauffage ne serait pas la cause du manque de vivacité de Victor ?

As-tu prévu un bypass pour ton chauffage ?

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 13:19
par christophe88
merci pour ton attention

cela a ete ma premiere idee mais comme le professionnel est venue est m'a ressuré j'ai cherché ailleur (filtre bouche , nettoyage filtre a sable
demontage victor ) sans succes
ma pompe fait 1.2 kw et il ya un bypass

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 13:53
par bc327
1,2 kw est déjà une belle puissance pour une pompe. Je suppose que le débit est d'au moins 20 m3/h, alors que victor est déjà capable de travailler à partir de 5 m3/h.

Lorsque Victor n'est pas branché, as-tu une pression normale aux refoulements ? Y a-t-il une différence après que victor soit branché ?
As-tu veillé à enlever l'air des canalisations de victor ?

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 16:04
par christophe88
la pression au refoulement est assez faible ( mais s'est assez subjectif) mais il y en a
il n'y a pas de de difference avec ou sans victor
je fait toujours attention lorsque je met victor a l'eau pour vider l'air du tuyau puis je met ma paume de main pour maintenir l'eau dans la tuyau

ma pompe est une espa SI 15 M
ma pac est est une islandicus 75 surdimensionne par rapport a mon bassin ( y a t'il un rapport avec mon probleme est ce qui est insrit sur le cote de la pac : debit pompe 4.50 m3/h)

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 17:03
par bc327
Je peux supposer que ton by pass n'est pas totalment fermé de manière à ce que tout le débit de ta pompe ne parte pas dans la PAC ?

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 17:10
par christophe88
si tout et fermé

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 17:15
par bc327
Ouvre-le au moins à moité car je pense que l'échangeur de ta PAC bloque très fort ton débit :wink:

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 17:18
par christophe88
du quel cote je doit entre ouvrir

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 18:46
par bc327
Comme la vanne 1 dans le schéma de ce lien à la page 2 :

http://www.meseo.fr/piscine/img/pdf/Man ... 202007.pdf

MessagePosté: Mar 03 Juin 2008 à 20:33
par christophe88
je vais mettre en pratique des demain et je te tiens au courrant.
merci pour ses precieuses informations
et a bientot sur le site