Besoin conseil branchement et abonnement pour PAC

Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je me présente donc, j'habite à proximité de LYON (dans la dombes pour ceux qui connaissent), j'ai une piscine traditionnel de 8*4 d'environ 48m3 et je viens de faire l'aquisition d'une PAC CTX 13KW pour enfin profiter de ma piscine.
Je suis novice en électricité, mais courageux et plein de bon sens et j'aimerai réaliser le montage moi-même, mais j'ai beaucoup de doute et c'est pour ça que si vous pouviez m'éclairez sur certain point cela serait formidable.
Alors voilà tout d'abord j'ai un abonnement EDF mono 6KW et environ 25 mètres de cable pour relier ma PAC au tableau électrique, ce cable va désservir ma PAC mai aussi ma pompe de filtration et 3 éclairages.
Des conseilleurs m'ont invités à tirer un câble de 3g10² asservi par un interrupteur différentiel 63A30ma et de disjoncteurs 32apour la PAC, 20a pour la pompe de filtration et 10a pour les élairages.
De plus je passerai en 9kw.
Quen pensez-vous? le cable 10² n'est'il pas démesurer et l'abonnement 9KW suffisant pour ne pas disjonter toutes les 5 minutes.
J'espère que vous me pardonnerez mes erreurs techniques et n'hésitez à me reprendre et surtout à m'apprendre plein de choses.
Merci par avance.
Je suis nouveau sur ce forum et je me présente donc, j'habite à proximité de LYON (dans la dombes pour ceux qui connaissent), j'ai une piscine traditionnel de 8*4 d'environ 48m3 et je viens de faire l'aquisition d'une PAC CTX 13KW pour enfin profiter de ma piscine.
Je suis novice en électricité, mais courageux et plein de bon sens et j'aimerai réaliser le montage moi-même, mais j'ai beaucoup de doute et c'est pour ça que si vous pouviez m'éclairez sur certain point cela serait formidable.
Alors voilà tout d'abord j'ai un abonnement EDF mono 6KW et environ 25 mètres de cable pour relier ma PAC au tableau électrique, ce cable va désservir ma PAC mai aussi ma pompe de filtration et 3 éclairages.
Des conseilleurs m'ont invités à tirer un câble de 3g10² asservi par un interrupteur différentiel 63A30ma et de disjoncteurs 32apour la PAC, 20a pour la pompe de filtration et 10a pour les élairages.
De plus je passerai en 9kw.
Quen pensez-vous? le cable 10² n'est'il pas démesurer et l'abonnement 9KW suffisant pour ne pas disjonter toutes les 5 minutes.
J'espère que vous me pardonnerez mes erreurs techniques et n'hésitez à me reprendre et surtout à m'apprendre plein de choses.
Merci par avance.