Bonjour,
J'ai enfin ma pisicne - 7,0 x 3,5 profondeu de 0,60 à 1,5 m - pour la chauffer sur les conseils du pisciniste j'ai pris un échangeur 20 KW or l'echangeur ne chauffe que par périodes ce qui ne permet pas de chauffer l"eau suffisamment. T° de départ 19° après 3 jours de chauffe T° 20°.Merci d'avance pour vos conseils, car je suis vraiment nul en chauffage.

Posté:
Mar 27 Mai 2008 à 08:06
par ericpastaga
salut,
t'as une bache a bulle sur la piscine ? ?
Re: echangeur pour les nuls

Posté:
Mar 27 Mai 2008 à 08:08
par Edouard88
oseo a écrit:Bonjour,
J'ai enfin ma pisicne - 7,0 x 3,5 profondeu de 0,60 à 1,5 m - pour la chauffer sur les conseils du pisciniste j'ai pris un échangeur 20 KW or l'echangeur ne chauffe que par périodes ce qui ne permet pas de chauffer l"eau suffisamment. T° de départ 19° après 3 jours de chauffe T° 20°.Merci d'avance pour vos conseils, car je suis vraiment nul en chauffage.
Pourquoi par périodes seulement


Posté:
Mar 27 Mai 2008 à 09:13
par lolo78
Et tu échanges avec quoi ?
Si c'est une eau à 21°c, c'est normal.

Posté:
Mar 27 Mai 2008 à 11:02
par Aqua-bon
Que dit le réglage du thermosta ?
Ta piscine est en extèrieur. Quelle est la distance piscine-filtre ?
Les tuyaux, probablement enterrés, sont-ils isolés ?
Tu chauffes depuis combien de temps en tous ?


Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 12:08
par oseo
D'abord merci pour vos réponses.on se sent moins seul!
L'echangeur thermique en titane est à peine à 7/8 metres de la piscine. les tuyaux sont chauds voire tres chauds ainsi que l'échanguer ce qui montre que la chaudière fait son job. Pourtant ça ne chauffe pas en continue. C'est à dire que le thermostat de la cahudiere est sur 28 ° et je chauffe depuis une semaine en continue mais le résultat une eau à peine à 20°
@ tres vite
OSEO

Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 14:54
par Aqua-bon
Est-ce que l'eau de la piscine circule bien dans l'échangeur ?
Est-ce que tu sens une très légère différence de température entre le tuyau faisant entrer l'eau du bassin et celui qui retourne vers le bassin ?
Y a-t-il une vanne ou un bi-pass (jeu de vannes) ?


Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 18:00
par oseo
Re-salut
oui l'eau circule dans l'échanguer.d'ailleurs le circulateur comme le corps de l'échangeur sont chauds sur un certain laps de temps.puis les tuyaux se refroidissent et c'est de l'eau froide qui circule, je crois.
Qu'netends -tu par "Y a-t-il une vanne ou un bi-pass (jeu de vannes) "

Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 18:16
par Aqua-bon
Un bi-pass est un ensemble de 3 vannes qui permettent à la fois de controler le débit de fluide entrant dans un équipement ou d'isoler cet équipement.
Par exemple, pour faire fonctionner une pompe à chaleur, il faut un bi-pass.
Si je t'ai posé la question, c'est qu'il aurait pu y avoir un bi-pass sur ton installation, ce qui aurait été inutile par ailleurs.
Maintenant, je me pose une autre question : pourquoi l'échangeur Commande l'arret de la chaudière ?
Ou alors,
Pourquoi la chaudière décide-t-elle de s'arrêter ?
As-tu coupé le thermostat d'ambiance de ta maison ?
Parcequ'en ce moment, ton thermostat doit trouvé l'habitation suffisament chaude, donc il coupe la chaudière !
(C'est un hypothèse !)


Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 18:38
par oseo
Hello,
le thermostat d'ambiance de la maison commande l'echangeur donc je programme le thermostat sur 28° et normalement l'echanguer devrait fonctionner en continue jusuq'à ce que la pisicne soit à temperature. Or l'echanguer fonctionne un temps ça chauffe puis ça stoppe.

Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 19:23
par Aqua-bon

Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 20:45
par oseo
salut aqua bon
j'suis vraiment trop nul pour m'aventurer dans les meandres de la technique. C'est un PRO qui a fait l'insallation.

Posté:
Mer 28 Mai 2008 à 21:16
par Aqua-bon
Ultime question.
Une chaudière est composée d'un corp de chauffe qui réchauffe une quantitée "limitée" d'eau. Cette eau chaude va partir :
- dans le reseau de chauffage centrale (les radiateurs de la maison).
- dans le ballon d'eau sanitaire.
Il s'agit là d'une cuve, plus ou moins grande, qui va assurer le réchauffage de l'eau du robinet.
Tiens ! Un echangeur thermique !
Donc, je me demande si l'installateur n'aurai pas installé le chauffage de la piscine sur le réseau sanitaire au lieu de le mettre sur le circuit "primaire" (chauffage centrale) !
Mais je peux me gourer gravement !
L'autre hypothèse serai un problème dans l'installation électrique.
Un relais qui ne se déclanche pas comme il faut.
Un thermostat qui se croit en vacances.
Avant d'incriminer l'installateur, il va nous falloir encore refléchir un peu.
Partons du principe qu'il a raison et que je me plante d'une façon concidéraaaable !


Posté:
Lun 02 Juin 2008 à 06:36
par oseo
salut
Bon, j'ai fait une pause.avant de reprendre notre conversation.
L'installation est OK.fait par un chauffagste professionnel.
Je pense vraiment que le pb vient de l'echanguer.mais je peux me gourer.
Pb de sonde, de circulateur.si c'est la chaudière elle a chauffé tout l'hiversans pb.
@++
oseo

Posté:
Lun 02 Juin 2008 à 07:54
par Hippoboardeur
Ma réflexion . . .
Si c'est le thermostat d"ambiance qui commande l'échangeur, çà veut dire qu'il est intégré au circuit des radiateurs, il faut donc fermer tous ces radiateurs pour que l'eau chaude se dirige exclusivement vers lui, ce faisant, la chaudiére doit monter trés haut en température et déclencher le contact de température maxi si les calories ne sont pas ou mal transmises à l'eau de la piscine mais en aucun cas l'eau ne doit descendre jusqu'au "froid" . . .
Perso je gagne 1° de l'heure en fonctionnement continu . . .

Posté:
Sam 07 Juin 2008 à 08:15
par oseo
Bjr et merci pour vos avis et conseils
Je reviens après 1 semaine de taf.Le circuit de chauffage des radiateur est coupé des lors que je ferme les 2 vannes qui alimentent les radiateurs. L'echanguer fait son job mais pas en continue .il plafonne à 21°.
Le technicien PSA vient mercredi, je vous tiens au courant.
@++
oseo

Posté:
Sam 07 Juin 2008 à 09:16
par lolo78
Ces types d'échangeurs sont à plaques ? comme dans l'industrie ?
Comment sont fait les raccords ?
Quand on en montait dans les usines, il y a vait toujours un by-pass qui permettait de nettoyer la tuyauterie avant la mise en service de l'échangeur pour éviter de boucher les plaques. Le passage de ces dernières est très petit et le moindre petit truc pour l'obstruer.
On monte aussi des filtres en amont parfois.
Peut-être voir du côté de la première mise en service ?

Posté:
Dim 08 Juin 2008 à 19:21
par oseo
Merci lolo78.c'est possible seul le technico de PSA pourra me le dire.
Ce que je sais c'est que ça chauffe da facon intermittente jusqu'a 21°. Bon je pense que c'est pas un pb majeur.mais lequel
Genial ce forum.
oseo

Posté:
Mer 11 Juin 2008 à 18:31
par oseo
Salut
J'ai la réponse à ma galère le circulateur est gommé selon l'expression du technicien PSA y faut le changer.
Voila un appareil qui fonctionne mal depuis l'origine cad depuis avril 2005.
Maintenant je sais pas si le pisciniste va prendre en charge la réparation vu qu'il est plus sous garantie.
La suite au prochain numéro