PAC cristaline fonctionnement détaillé

MessagePosté: Sam 10 Mai 2008 à 15:33
par leje
Bonjour , je suis à la recherche des critères de fonctionnement détaillés pour une pompe à chaleur cristaline 30 Kw.

J'ai mis en service cette PAC il y a 2 jours .

vanne d'entrée ouverte 100 %, vanne de sortie 45%, bypass ~10%, la pression au mano de la PAC 2,3 bars.

quelle devrait etre la température de sortie au niveau de la pac?
est ce qu'un simple contact de la main peu assuré du chauffage de l'eau.
pour le moment ma piscine 30M3 octo est a 25 °C , je trouve donc une différence entre la sortie et l'entrée mais rien de très franc.

sur le Mano/thermo PAC 2,3 bars correspond à 55 °C est ce cohérant?

si j'ai un pb de fuide caloporteur , comment m'en rendre compte ?


Merci de vos possibles réponses

MessagePosté: Sam 10 Mai 2008 à 15:43
par riri7707
Welcome into the crazy worl of CRISTALINE PAC .

Pas de panique, c'est pas un chauffe eau.

Attends deux à trois jours et tu y verras la différence.

2,3, c'est très bien si la valeur est maintenue.

En attedant bois un tisanne ou fais comme moi, un pastaga.

ça roulle tout bien !

Bonne baignade :wink:

MessagePosté: Sam 10 Mai 2008 à 16:37
par leje
Merci pour la réponse et Ok pour le pastaga,

par contre comme par le passé j'avais un réchauffeur solaire , la température de l'eau de piscine au refoulement était trés chaude.
Dans le cas présent, on sent unetrès légère différence "élevée".

quelles sont les meilleures conditions pour faire fonctionner cet PAC ?
climatiques ,horaires, temp ext .etc.

MessagePosté: Dim 11 Mai 2008 à 08:20
par riri7707
Ben y'en a pas trop.

L'intérêt de la PAC et que c'est automatique. Une fois la température de consigne atteinte, elle ne se déclenche que très rarement.

Par contre, étant donné , que la nuit, même avec un bache thermique à bulles, on perd 1 voir 2 degrés suivant la situation géographique, je pense que l'on peut arrêter la PAC la nuit.

Au matin, hop, une petite heure ou deux, et revoilà ta piscine prête à plonger.

pour la différence de température en entrée/sortie, tu dois avoir a peu près un delta de 2° ( voir autres post sur les pacs).

Bonne baignade :wink:

thermostat

MessagePosté: Dim 11 Mai 2008 à 10:49
par luciefan
notre pompe a chaleur ne s'arrette pas l'eau 28 degre thermostat 25 toujours en route

MessagePosté: Dim 11 Mai 2008 à 20:48
par riri7707
Bon,
La belle deuche est partie et pas de morts dans le bassin, pour ceux qui suivent :wink:

Le thermostat de chez Cristaline est une belle daube. Il fait au moins 5, voir 6° d'erreur.

Baisses les thermostat, tu verras, tout rentrera dans l'ordre.

EHHH, Monsieur Cristaline, à quand l'afficheur digital sur vos PAC ?

Allez on pousse plus loin.

Le R407C est révolu. A quand le R410 ?


voili, voilou. Tiens je viens de retrouvez mon slogan :wink:

MessagePosté: Lun 12 Mai 2008 à 09:26
par leje
OK merci pour les reponses,

pour le moment la pac chauffe chauffe.
hier soir 28 °c , ce matin 26°C, mise en route en auto à 9H jusque ce soir 21H. je pense atteindre 30°c ce soir .

je vous donne la suite.

MessagePosté: Lun 12 Mai 2008 à 10:56
par exalik
leje a écrit:OK merci pour les reponses,

pour le moment la pac chauffe chauffe.
hier soir 28 °c , ce matin 26°C, mise en route en auto à 9H jusque ce soir 21H. je pense atteindre 30°c ce soir .

je vous donne la suite.


Bonjour,

Attention :!: Au delà de 28°C le liner n'apprécie pas :!: :!: :!:

Alors si tu as ce revêtement mieux vaut modérer la température de l'eau :wink:


Olivier

MessagePosté: Lun 12 Mai 2008 à 13:03
par riri7707
Olivier,

Ma PAC est à 29° et pas de blème depuis deux saisons. :wink: