Page 1 sur 1
PAC GRE 8,5 kw formation de givre et glace Urgent

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 12:26
par ong bak
Bonjour à tous.
Alors voilà, je viens de finir ma hors sol de 36 m3.
La système est en fonction depuis environ 4 jours.
J'ais mis la pac sur 30 C°.
Température de l'eau le premier jour 16.5 C°.
Température actuelle 21,5 C°.
J'ai allumé le système ce matin vers 06h30, et à ma grande surprise , il y a du givre et de la glace sur la pac à 12h30.
Je ne comprends pas, la température extérieur est de 25 C°
J'ai coupé la pac, le givre et la glace fonde, mais si je rallume?
De plus la température n'a pas monté depuis ce matin.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Merci d'avance.

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 12:34
par manu51
je veux bien t aider
tu as un by pass
ton debit de pompe
moi j ai la meme pompe que toi je suis a 29 °C depuis une semaine
as tu une bache a bulle
j attends plus de detaille pour pouvoir t aider
la meteo exterieur de chez etc.

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 12:37
par ong bak
Merci pour ton aide.
Alors :
oui, j'ai un by pass
la pompe c'est une 9 m3/h
non je n'ai pas encore de bache à bulle
météo : 25 C° soleil + vent

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 12:40
par ong bak
J'oubliais.
La pac fonctionne toujours en mode chauffage (le petit soleil), mais visiblement ne chauffe plus (21,5 C° comme hier).

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:05
par manu51
deja il faut la bache a bulle
pour la nuit et la matiné
actuellement moi avec une bache je perds entre 2,5 et 3 °C la nuit
eau à 29°c le journée et 26,5 °C le matin les nuit sont encore tres fraiche 8 à 11 °c
sinon pour le degivrage il faut que tu rentre dans le programateur pour trouver la valeur de F31 donne la moi

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:16
par ong bak
si j'ai fais la bonne manip, celà donne -2

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:26
par manu51
regle a 0 °C
as tu une legere diffence de temperature à la sortie de la pisicine

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:34
par ong bak
Devant la buse de refoulement, l'eau est effectivement plus chaude.

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:37
par manu51
si tu as un moyen pour mesurer la temperature de la piscine et la temparature du refoulement
sinons en reglant F31 sur 0 elle devrait se mettre en degigrage

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:40
par ong bak
Ok merci.
Depuis le problème, je l'ai arrêté, elle s'est complétement dégivrée. Je l'ai remise en route et celà à l'air de fonctionner.
J'ai régler F31 sur 0. On verra.

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:42
par manu51
et va acheter une bache a bulle urgent urgent

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 13:59
par riri7707
Regarde réellement si elle a dégivrée ou parait avoir dégivré.
Il ya une nuance car les ailettes font bien 5 cms.
Au départ, tu as plus de glace dedans que dehors. Je me suis fait avoir sur ce coup là, ou la PAC à recommencer à givrer de nouveau au bout de quelques heures.
Si ça refait de la glace, vérifies bien que tu voies le jour à travers les ailettes à partir du ventilo. Si c'est ok, tu ne devrais plus avoir de pb.
Et bien sûr : BACHE A BULLES OBLIGATOIRE.
Bonne baignade


Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 15:20
par ong bak
Ok pour les conseils. J'ai commandé la bâche, mais livraison pas avant 2 à 3 semaines.

Posté:
Ven 16 Mai 2008 à 07:46
par chuchu67
Ca sert à quoi de changer le paramètre F31 ?
Est ce que c'est ça qui s'affiche quand on appuye sur la flèche du bas ?
Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond cette valeur


Posté:
Ven 16 Mai 2008 à 08:11
par manu51
chuchu67 a écrit:Ca sert à quoi de changer le paramètre F31 ?
Est ce que c'est ça qui s'affiche quand on appuye sur la flèche du bas ?
Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond cette valeur 
la valeur est la temperature du demarrage du degivrage si la sonde detecte -2 °C sur les condensateur la pompe enclenche le mode degivrage
mais quand vous avez de la glace car il a fait trops frais en debut de journée est que la pompe est en plein soleil ensuite la sonde ne detecte pas les - 2 pour cela que j ai reglé à 0 °C plus de glace ni de givre

Posté:
Ven 16 Mai 2008 à 08:28
par chuchu67
manu51 a écrit:chuchu67 a écrit:Ca sert à quoi de changer le paramètre F31 ?
Est ce que c'est ça qui s'affiche quand on appuye sur la flèche du bas ?
Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond cette valeur 
la valeur est la temperature du demarrage du degivrage si la sonde detecte -2 °C sur les condensateur la pompe enclenche le mode degivrage
mais quand vous avez de la glace car il a fait trops frais en debut de journée est que la pompe est en plein soleil ensuite la sonde ne detecte pas les - 2 pour cela que j ai reglé à 0 °C plus de glace ni de givre
OK Merci Manu51 !
Je volais savoir encore une chose :
-Sans rentrer dans le menu, quans j'appuye juste sur la flèche du bas, il y a une température qui s'affiche c'est F31 ?
Car là actuellement, si j'appuye sur cette flèche du bas, la pac affiche 6.2°c
Qu'est ce que c'est ?
Merci


Posté:
Ven 16 Mai 2008 à 09:32
par otooloose
chuchu67 a écrit:manu51 a écrit:chuchu67 a écrit:Ca sert à quoi de changer le paramètre F31 ?
Est ce que c'est ça qui s'affiche quand on appuye sur la flèche du bas ?
Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond cette valeur 
la valeur est la temperature du demarrage du degivrage si la sonde detecte -2 °C sur les condensateur la pompe enclenche le mode degivrage
mais quand vous avez de la glace car il a fait trops frais en debut de journée est que la pompe est en plein soleil ensuite la sonde ne detecte pas les - 2 pour cela que j ai reglé à 0 °C plus de glace ni de givre
OK Merci Manu51 !
normalement c est la temperature du degivrage.enfin je crois!
Je volais savoir encore une chose :
-Sans rentrer dans le menu, quans j'appuye juste sur la flèche du bas, il y a une température qui s'affiche c'est F31 ?
Car là actuellement, si j'appuye sur cette flèche du bas, la pac affiche 6.2°c
Qu'est ce que c'est ?
Merci 