information température sortie PAC

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 19:24
par australo57
Aprés installation de ma PAC sur ma piscine de 40 m3 je constate que la difference de temprature entre l'entrée d'eau et la sortie de la PAC n'est que de 1 degré.
J'ai beau jouer sur les debits au niveau des bi pass mais il m'est impossible d'améliorer ce gain de température.

Je précise que les caracteristiques de ma pompe à chaleur correspondent au debit et volume de l'installation. (pompe et piscine)

Est ce normal? :oops:

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 19:29
par exalik
Bonjour,

Cette différence de température est tout à fait "normale" :wink:

Il est même recommandé de rester en dessous de 3°C :!:

La piscine va gagner "doucement" des degrés qu'une bâche à bulle aidera grandement à "conserver"


Olivier

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 19:37
par australo57
ok j'en conclue que mathématiquement parlant une pompe qui fonctionne avec deux degrés de différence reste plus performante.

Ce raisonnement est il correct?
De quelle façon peut on arriver à cette performence.
Peux t on reduire le débit en jouant sur le bi pass? Mais à ce moment là la pression dans le filtre à sable augmente sensiblement? La limite de pression se situe à combien de bar?


Merci

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 19:49
par exalik
Plus performante :?: :arrow: pas forcément :!:

Il me semble que plus tu "prendras" de chaleur à ta PAC plus (vite) elle risquera de givrer :?

Tu peux effectivement réduire le débit en jouant avec le bypass.

Il n'y a pas vraiment de limite de pression car un filtre à sable supporte une assez forte pression (comparé aux capacités de la pompe) mais il ne faut pas (trop) réduire le débit global sinon la pompe va forcer :(


Olivier

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 19:59
par australo57
je te remercie pour tes réponses et je pense que je vais donc la laisser tourner avec ce reglage à savoir un gain de 1 degré entre l'entrée et la sortie d'eau.(au niveau de la PAC).

Mais j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre ce qu'il advient de ce degré lorque l'eau est à nouveau refoulé au niveau de la buse aprés avoir parcouru un certain trajet dans les canalisations.

Ca me laisse un peu perplexe! :shock:

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 20:06
par hugues0509
Perso, j'ai 1 degré aussi mais entre la température de la piscine et la t° à la buse de refoulement.
Cela me semble un peu plus acceptable.
Il y a peut-être moyen de peaufiner le réglage ?

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 20:07
par fraggy
Tu devais passer a un delta de 2 ° maxi 3 °
Tu a une lecture de la T d entée et sortie ?
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 20:12
par australo57
effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 21:14
par fraggy
australo57 a écrit:effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.


Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 21:54
par elokan
fraggy a écrit:
australo57 a écrit:effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.


Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


Sa ne revient pas au meme?

Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non?

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 21:57
par otooloose
elokan a écrit:
fraggy a écrit:
australo57 a écrit:effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.


Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


Sa ne revient pas au meme?

Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non?


oui et donc rendement plus faibel, mieux vaut en avoir beacoup et tiede que peu et chaude.(un peu comme un petite et vaillante que une grosse et fainéante!)

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 22:08
par fraggy
elokan a écrit:
fraggy a écrit:
australo57 a écrit:effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.


Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


Sa ne revient pas au meme?

Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non?


Oui et non , oui si tu parle pour du statique , et non pour un flus dynamique :wink:
Pour faire simple , si leau passe trop vite il y a pas un echange a 100%

ta pompe et ta pac quelle sont leur debit ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 22:17
par elokan
fraggy a écrit:
elokan a écrit:
fraggy a écrit:
australo57 a écrit:effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.


Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


Sa ne revient pas au meme?

Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non?


Oui et non , oui si tu parle pour du statique , et non pour un flus dynamique :wink:
Pour faire simple , si leau passe trop vite il y a pas un echange a 100%

ta pompe et ta pac quelle sont leur debit ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


De tout maniere, sur la plupart des pompe il y a soit un mano soit un affichage qui indique quel pression avoir, si l'on rentre dans les extremes, les coupure HP et BP interviennent.

Sur les power pac, ce n'est meme pas un mano mais un petit symbole, il faut avoir la " petite vague" verte au milieu pour avoir le bon débit.

Peu etre existe t'il des PAC mieux equipé en matiere de débit d'eau.

Tu travaille dans les PAC?

MessagePosté: Mer 07 Mai 2008 à 22:27
par fraggy
elokan a écrit:
fraggy a écrit:
elokan a écrit:
fraggy a écrit:
australo57 a écrit:effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.


Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


Sa ne revient pas au meme?

Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non?


Oui et non , oui si tu parle pour du statique , et non pour un flus dynamique :wink:
Pour faire simple , si leau passe trop vite il y a pas un echange a 100%

ta pompe et ta pac quelle sont leur debit ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


De tout maniere, sur la plupart des pompe il y a soit un mano soit un affichage qui indique quel pression avoir, si l'on rentre dans les extremes, les coupure HP et BP interviennent.

Sur les power pac, ce n'est meme pas un mano mais un petit symbole, il faut avoir la " petite vague" verte au milieu pour avoir le bon débit.

Peu etre existe t'il des PAC mieux equipé en matiere de débit d'eau.

Tu travaille dans les PAC?


Maintenance technique :wink: :wink: donc oui , entre autre :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 08:14
par dav
Tout a fait sur ma calorex il s'agit d'un debimetre mecanique situe en sortie de l'echangeur:une sorte de tube en verre ou en plastique gradue en l/mn avec a l'interieur un ressort et un floteur;plus tu mets de debit plus le floteur descend.Au moins le reglage est simple et rapide.

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 18:11
par elokan
fraggy a écrit:
Maintenance technique :wink: :wink: donc oui , entre autre :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


En piscine uniquement?

MessagePosté: Ven 09 Mai 2008 à 11:35
par bilyboy95
Bonjour à tous, depuis mercredi la temperature de mon eau augmente grace à ma pac de 15°c à 24°. Avec une pression de 2 bar.

Aujourd'hui et depuis cette nuit la temrerature de l'eau n'a pas changer elle n'augmente pas elle n'est qu'a 24°c.

Et la pression est en limite de zone rouge.

Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe? Un réglage à réaliser?

es ce normal ou inquiétant?

Merci beaucoup pour vos reponses