Page 1 sur 1
sonde température pac

Posté:
Dim 04 Mai 2008 à 18:43
par lolo1418
Bonjour,
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
Re: sonde température pac

Posté:
Dim 04 Mai 2008 à 19:34
par fraggy
lolo1418 a écrit:Bonjour,
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
Hi c est la sonde de l eau ou du fluide ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Re: sonde température pac

Posté:
Dim 04 Mai 2008 à 19:35
par fraggy
lolo1418 a écrit:Bonjour,
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
Hi c est la sonde de l eau ou du fluide ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Dim 04 Mai 2008 à 21:52
par lolo1418
c'est la sonde du fluide

Posté:
Dim 04 Mai 2008 à 22:29
par fraggy
lolo1418 a écrit:c'est la sonde du fluide
Ok la c est la cata si tu a changé ta sonde il peut y avoir un pb sur ta vanne 3 voies ou sur ta régule
Elle a plus d un an ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Lun 05 Mai 2008 à 06:27
par lolo1418
Ma pac a 1 an mais a eu ce pb au bout de 2 mois. Mais comme j'ai acheté ce matériel sur internet, si je veux faire marcher la garantie, il faut que je la revoie à mes frais, alors j'essaie de trouver une solution plus simple.
merci de votre aide

Posté:
Lun 05 Mai 2008 à 19:33
par lolo1418
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide.

Posté:
Lun 05 Mai 2008 à 21:50
par fraggy
lolo1418 a écrit:En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide.
Ok donc la sonde marche

rest a savoir pour quoi le compresseur chauffe
ca resemble a un pb sur ta vanne 3 voies ou la regule qui ne la pilote pas
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Lun 05 Mai 2008 à 21:51
par fraggy
lolo1418 a écrit:En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide.
Ok donc la sonde marche

rest a savoir pour quoi le compresseur chauffe
ca resemble a un pb sur ta vanne 3 voies ou la regule qui ne la pilote pas
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Lun 05 Mai 2008 à 22:35
par lolo1418
et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide

Posté:
Mar 06 Mai 2008 à 18:17
par lolo1418
et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 19:06
par fraggy
lolo1418 a écrit:et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide
Oui la c est radical
commence par trouver la sortie sur ta regule de la vanne 3 voies et controle si tu a une tension
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 19:34
par lolo1418
Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ? celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ?
j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?
encore merci de votre aide.

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 19:54
par fraggy
lolo1418 a écrit:Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ?
Non c est la vanne qui laisse passer le fluide
celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ?
j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?
peut avoir des photos ?
encore merci de votre aide.
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 20:41
par lolo1418
en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle.
merci de votre aide.

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 21:09
par fraggy
lolo1418 a écrit:en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques
Oui ca resemble a ca a ta regule
qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle.
merci de votre aide.
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 21:13
par lolo1418
je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe.

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 21:19
par fraggy
lolo1418 a écrit:je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe.
Tu as pas de schema ? ou de doc technique ?
Gaf la vanne est fragile si ca casse le fluide part bref la cata
Attend d avoir la carte de regule pour moi le pb est la
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 21:26
par lolo1418
Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 21:29
par fraggy
lolo1418 a écrit:Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt
Pas de pb repasse un message quand tu a ta carte
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 21:30
par fraggy
lolo1418 a écrit:Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt
Pas de pb repasse un message quand tu a ta carte
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Re: sonde température pac

Posté:
Mer 07 Mai 2008 à 22:01
par elokan
lolo1418 a écrit:Bonjour,
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
Tu la payer combien sans indiscretion ta PAC ultimax?

Posté:
Jeu 08 Mai 2008 à 06:13
par lolo1418
Elle faisait 1200 euros en 2007, mais je viens de voir qu'elle est à 990 euros ! les boules !

Posté:
Jeu 08 Mai 2008 à 18:15
par elokan
ok merci

Posté:
Ven 09 Mai 2008 à 14:48
par lolo1418
J'aurai qd même voulu tester la régul du compresseur. Il y a 3 fils qui arrivent sur le compresseur. Que peut-on mesurer et entre quelq fils ?
merci de votre aide.