PAC avec pompe/circulateur intégrée.

Posté:
Jeu 24 Avr 2008 à 19:15
par ramf_fr
Bjr, je crois qu'il existe des PAC qui ont une pompe/circulateur intégré et donc se passent de bypass. Ma réflexion est que le débit de la filtration doit être très réduit à cause du débit de la PAC ? Ou je me trompe ? Et puis elle doit pouvoir fonctionner indépendament du reste non ? Merci de vos réponse.

Posté:
Jeu 24 Avr 2008 à 20:07
par wampus1

Posté:
Ven 25 Avr 2008 à 04:04
par tazminator31
OUEP PAREIL


Posté:
Ven 25 Avr 2008 à 19:17
par ramf_fr
J'ai écri : je crois qu'il en existe, mais je n'en suis pas sûr donc citer une marque de PAC . bof ! De toute façon le problème n'est pas relatif a une marque la question c'est pourquoi réduire le débit a 8m3/h pour que la PAC fonctionne alors que la pompe de filtration est au moins de 22.
wampus

Posté:
Ven 25 Avr 2008 à 20:26
par wampus1
Le but n'est pas de réduire à 8m3, 8m3, c'est le débit minimum à avoir pour faire fonctionner la pac. C'est sur que l'on peut faire passer les 22 m3/h dans la pac mais ça ira trop vite et ça ne chauffera pas, il faut avoir un échange thermique minimun pour chauffer une piscine donc suivant la pac, le rendement maximun se situe avec un débit plus bas par rapport a la pompe

Posté:
Sam 26 Avr 2008 à 06:50
par exalik
ramf_fr a écrit:J'ai écri : je crois qu'il en existe, mais je n'en suis pas sûr donc citer une marque de PAC . bof ! De toute façon le problème n'est pas relatif a une marque la question c'est pourquoi réduire le débit a 8m3/h pour que la PAC fonctionne alors que la pompe de filtration est au moins de 22.
Bonjour,
Si tu as une pompe de 22m3/H et que tu dois avoir un débit de 8m3/H dans ta PAC tu dois mettre la vanne située au milieu de ton bypass à ( 22 - 8 ) / ( 22 / 100 ) = 63% ouverte
Olivier
Re: wampus

Posté:
Sam 26 Avr 2008 à 07:44
par bc327
wampus1 a écrit:Le but n'est pas de réduire à 8m3, 8m3, c'est le débit minimum à avoir pour faire fonctionner la pac. C'est sur que l'on peut faire passer les 22 m3/h dans la pac mais ça ira trop vite et ça ne chauffera pas, il faut avoir un échange thermique minimun pour chauffer une piscine donc suivant la pac, le rendement maximun se situe avec un débit plus bas par rapport a la pompe
Faux, si on fait passer 22 m3/h, l'eau se réchauffera évidemment moins vite. Par contre, il en passera près de 3 fois plus que si on avait fait passé 8 m3/h. La physique permet de démontrer que le rendement sera meilleur avec le débit plus important.
Par contre, faire passer 22 m3/h n'est pas une bonne idée car l'échangeur n'est pas conçu pour un tel débit. Les pertes de charges seront donc trop importantes.
L'idéal est d'avoir un différentiel de T° compris entre 1 et 3°c entre l'entrée et la sortie de la PAC, plus le différentiel est petit plus le rendemenrt s'améliore.

Posté:
Sam 26 Avr 2008 à 08:38
par ramf_fr
Oui c'est bien ce que je disais, une PAC avec sa propre pompe ça résoud le problème de l'a peu près du débit par bypass, d'ou la question existe t'il des PAC avec pompe intégrée ? et puis faire tourner la filtration tout le temps juste pour que la PAC fonctionne c'est pas terrible comme solution.

Posté:
Sam 26 Avr 2008 à 09:49
par exalik
ramf_fr a écrit:Oui c'est bien ce que je disais, une PAC avec sa propre pompe ça résoud le problème de l'a peu près du débit par bypass, d'ou la question existe t'il des PAC avec pompe intégrée ? et puis faire tourner la filtration tout le temps juste pour que la PAC fonctionne c'est pas terrible comme solution.
Je ne suis pas certain que vous soyez "gagnant" côté consommation électrique car pendant un bon moment de la journée il risque fort d'y avoir fonctionnement simultané des 2 pompes . . .
Olivier

Posté:
Sam 26 Avr 2008 à 20:58
par ramf_fr
Oui et non Olivier, l'interêt de la PAC avec pompe indépendante (de mon point de vue) c'est surtout de la faire tourner la nuit car c'est la qu'il y a le plus de perte de calories. Mais si une telle PAC n'existe pas je mettrai une petite pompe de 8m3 dans le circuit de la PAC et le tour est joué.

Posté:
Dim 27 Avr 2008 à 07:29
par bc327
Faire tourner la nuit peut être intéressant (éviter les pertes de chaleur + électricité souvent moins chère) mais ne pas oublier que vu la T° extérieure, le rendement (COP) de la PAC chute aussi.