Page 1 sur 1
Poser une PAC soit même ?

Posté:
Mar 25 Mar 2008 à 14:46
par RiiiDD
Bonjour,
j'ai fais il y a 2 ans ma piscine magiline et j'en suis très satisfait.
Je souhaiterais aujourd'hui poser une PAC car ben l'été (le vrai) je ne l'ai pas beaucoup vu en 2 ans .
Ma pac sera une Powerline de chez Hayward.
Le problème que j'ai c'est que ma piscine n'a pas de local technique .
Questions :
Est il possible de poser la PAC à 12 mètres de la piscine (la PAC sera plus basse de 60 cm du niveau de la ligne d'eau) ?
Est ce simple a mettre en oeuvre ?
merci

Posté:
Mar 25 Mar 2008 à 18:05
par jeveuxunepiscine
Règle pour la pose d'une pac
1) la monter en bypass
2) avoir une bonne ventilation devant la pompe (elle ne doit pas ravaler son air froid)
3) SECTION du cable : très important pour garder la tension en fin de courses
4) fusible de protection courbe D et pas C pour absorber le pic de démarrage de la pompe
euh. et c'est tout !
Ah non, impossible de changer les paramètres préréglés en usine chez hayward a moins d'avoir le code d'accès de la pompe. Pour une installation normale ce n'est pas nécessaire de les changer (mais étant un poil spépieux, j'ai voulu vérifier si les paramètres d'usine étaient OK et il m'a fallu 1 heure avant de pourvoir rentrer dans la bécane.patience et longueur de temps font plus que.)
Voila comme d'ab vot serviteur (j'adore ce site)

Posté:
Mer 26 Mar 2008 à 16:26
par RiiiDD
ok merci pour ta réponse !
Pourquoi la monter en bypass (en fait je ne comprends pas trop le terme désolé) ?
j'ai une bache a barre, est ce suffisant pour conserver la chaleur ou il faut que j'achete en plus une bache a bulle ?
je voulais mettre la PAC derrière un arbuste mais devant une grande haie de tuya donc fraicheur l'été, est ce un problème ?
Merci encore !

Posté:
Mer 26 Mar 2008 à 16:45
par jeveuxunepiscine
bypass : l'eau à le choix soit elle va dans la pompe à chaleur, soit elle va directement dans la piscine. On pourrais appeler ça une déviation. Cette déviation peut en cas de grosse pompe de filtration laisser "filer" une partie de l'eau de la piscine sans qu'elle passe par la pompe à chaleur. (on peut voir des photos du montage dans d'autre thèmes abordé dans ce forum sur les pac)
Alors Attention pas de grande haies de tuha, tuyu, tu, truc machin devant la pompe à moins de 4 mètres sinon gare à la stratification (elle ravale son air froid et donc n'a plus de rendement)
Quand à la bâche a bulle, c'est un double emploi (enfin il me semble) avec la bâche à barre. Mais bon nous on utilise jamais de bulles, on préfère la mousse isothermique.
ben voila comme d'ab vot serviteur

Posté:
Mer 26 Mar 2008 à 16:59
par chrisdream
ex du bi pass
ta pompe de filtration fait 15m3/h
ta PAC a un débit d'écoulement de 10 m3/h
difference de 5m3/h
tu as 5 m3/h a faire passer par un autre chemin que ta PAC. tu réalises donc un réseau parrallele (bi pass) ,
départ de pompe de filtration 15 m3/h , séparation 10m3 PAC + 5 m3 reseau // , puis en sortie de PAC tu retrouve tes 15m3/h
Re: Poser une PAC soit même ?

Posté:
Mer 26 Mar 2008 à 17:28
par fraggy
RiiiDD a écrit:Bonjour,
j'ai fais il y a 2 ans ma piscine magiline et j'en suis très satisfait.
Je souhaiterais aujourd'hui poser une PAC car ben l'été (le vrai) je ne l'ai pas beaucoup vu en 2 ans .
Ma pac sera une Powerline de chez Hayward.
Le problème que j'ai c'est que ma piscine n'a pas de local technique .
Questions :
Est il possible de poser la PAC à 12 mètres de la piscine (la PAC sera plus basse de 60 cm du niveau de la ligne d'eau) ?
Est ce simple a mettre en oeuvre ?
merci
Sans pb les piscinistes y arrive !
Pour la section du cable il y a pas de chute de tension en 220 V
pas de fusible courbe D

fusible AM ou dijoncteur courbe D
@+fraggy

Posté:
Mer 26 Mar 2008 à 18:07
par jeveuxunepiscine
ch croyais qu'on fesaitt que de la moutarde à dijon cteur
Ok pour disjoncteur en lieu et place de fusible.
Par contre j'insiste, il y a une perte de tension si la section du cable n'est pas suffisante en 220 volts. (pac hayward qui en démarrant fesait tomber le tension à 190 volts, je l'ai vu de mes yeux vu , testeur à la main)

Posté:
Mer 26 Mar 2008 à 18:48
par fraggy

Posté:
Jeu 27 Mar 2008 à 06:43
par laulau
Que se passe t-il si le disjoncteur a une courbe C?

Posté:
Jeu 27 Mar 2008 à 08:38
par fraggy
laulau a écrit:Que se passe t-il si le disjoncteur a une courbe C?
Hi
Une pac a un moteur elec , a la mise en route tu a un pic l intensité
Si ton disjoncteur est de 16 A et que la pac fait 15 A au démarrage ca va monter au dessus de 16 A donc disjonction
Avec un courbe D ton disjoncteur peut absorber une sur intensité quelque secondes
Comme un fusible AM ( Accompagnement Moteur )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Jeu 27 Mar 2008 à 16:50
par laulau
Ok, je le comprenais aussi comme cela mais est-ce que quelqu'un peut confirmer, parce que cela fait plus d'un an que j'ai une pac protégée par un disjoncteur courbe C, et ça n'a jamais disjoncté. N'y a t' il pas une subtilité qui m'aurait échappée?

Posté:
Jeu 27 Mar 2008 à 16:59
par Junior
Bah tu as pas de surintensité!
Ou ton disjoncteur est vide dedans! lol!
Vincent

Posté:
Jeu 27 Mar 2008 à 19:27
par fraggy
laulau a écrit:Ok, je le comprenais aussi comme cela mais est-ce que quelqu'un peut confirmer, parce que cela fait plus d'un an que j'ai une pac protégée par un disjoncteur courbe C, et ça n'a jamais disjoncté. N'y a t' il pas une subtilité qui m'aurait échappée?
Re
Normal
Je parie que tu a un 16 A en disjoncteur ? Combien fait ta pac en puissance elec ? 2KW ? . meme pas 9 A
Normal que ca n a jamais disjoncté
Passe sur un disjoncteur 10 A

courbe C

sur il tombe au demarrage de la pac
Pour etre au top 10A courbe D
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 06:22
par laulau
Il s'agit d'une pac triphasée pour l'habitation: sa puissance électrique varie entre 3,5 et 5,5 kW. Le constructeur préconise une protection à 16 A, mais ne précise rien sur la courbe du disjoncteur.

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 16:36
par fraggy
laulau a écrit:Il s'agit d'une pac triphasée pour l'habitation: sa puissance électrique varie entre 3,5 et 5,5 kW. Le constructeur préconise une protection à 16 A, mais ne précise rien sur la courbe du disjoncteur.
Re
Ok donc pour toi 10A a 5,5KW par phases , donc 16 A devai aller
Par contre c est une pac inverter donc ? tu es joueur de vouloir chauffer une piscine avec
@+fraggy

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 19:43
par laulau
Il s'agit d'une pac air/eau en relève de chaudière fuel. Elle chauffe la maison de mi-octobre à mi avril, et la piscine via un échangeur le reste de l'année. C'est quoi le principe inverter?

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 20:01
par fraggy
laulau a écrit:Il s'agit d'une pac air/eau en relève de chaudière fuel. Elle chauffe la maison de mi-octobre à mi avril, et la piscine via un échangeur le reste de l'année. C'est quoi le principe inverter?
[color=red]Le compresseur traditionnel fonctionne a vitesse fixe en tout ou rien ces démarrages successifs sont gourmands en énergie,l'inverter quand a lui permet d'adapter sa vitesse en fonction de la demande , en jouant sur la fréquence du courant électrique donc en variant sa vitesse ,donc sa puissance ,il s'adapte au besoin du local à climatisé,d'ou une souplesse importante et une consommation optimisée....de l'ordre de 30% voir 40% de moins par apport a un compresseur classique de même puissance.
En plus il est capable si demande , de passer a 110 voir 120 % de ca puissance nominal [/color]
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 20:10
par laulau
Bon, intéressant: mais qu'est ce qui vous fait penser que ma pac est équipée de cette technologie? (si j'abuse, il faut me le dire).

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 20:21
par fraggy
laulau a écrit:Bon, intéressant: mais qu'est ce qui vous fait penser que ma pac est équipée de cette technologie? (si j'abuse, il faut me le dire).
Re non pas de pb
Je lis juste ton poste :
Posté le: Ven Mar 28, 2008 07:22 Sujet du message:
--------------------------------------------------------------------------------
Il s'agit d'une pac triphasée pour l'habitation: sa puissance électrique varie entre 3,5 et 5,5 kW. Le constructeur préconise une protection à 16 A, mais ne précise rien sur la courbe du disjoncteur.
puissance electrique variable .
Tu a la marque et le model ?
@+fraggy

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 20:26
par laulau
Il s'agit d'une WPL18 de Stiebel-Eltron.

Posté:
Ven 28 Mar 2008 à 20:53
par fraggy
laulau a écrit:Il s'agit d'une WPL18 de Stiebel-Eltron.
Ok c est pas de l inverter
Les puissance donné dépend de l utilisation ( radiateurs , plancher chauffant ou production d eau chaude )
donc la pas de pb pour chauffer une piscine
@+fraggy