Page 1 sur 1

1 hw/h =1/2° par m3 à l'heure

MessagePosté: Mar 18 Mar 2008 à 19:42
par tribunec
1 hw/h =1/2° par m3 à l'heure , c'est le règle , mais je souhaiterai savoir si c'est :
1 - par metres cubes heures passant dans la PAC à l'heure ( exemple, PAC d'un débit de 4 m3 heure )
ou
2- par m3 d'eau ( piscine de 40m3 d'eau

merci

MessagePosté: Mar 18 Mar 2008 à 20:16
par Edouard88
Ce serait plutôt 1kW/h=1/2°C par m3. Exemple, j'ai une pac qui consomme 2kW/h et un échangeur de chaleur de 6.6kW, je chauffe mes 20m3 de 1°C en:
20 / (6.6 X 0.5) = 6heures, pour une consommation pac de 2kW/h X 6 = 12kW
J'ai bon :?:

MessagePosté: Mar 18 Mar 2008 à 21:05
par laulau
Ce qui est certain: énergie minimale à fournir pour élever de 0,5 °C 1 m3 d'eau= 1000*4185*0,5 = 2092500 J = 0,58 kw.h (l'écriture kw/h ne correspond pas à une une énergie).
Le calcul de la chaleur échangée dans un échangeur est plus complexe.
Bon courage.

MessagePosté: Mer 19 Mar 2008 à 08:57
par dav
Calcul pour trouver le temps de chauffe pour gagner 1° dans un volume de 20mcube avec une pac de 12kw/h:(20*1.161)/12.Voila il te faudra 1heure et 56 mn pour gagner 1° avec une pac de 12 kw/h.

MessagePosté: Mer 19 Mar 2008 à 09:02
par ericpastaga

MessagePosté: Mer 19 Mar 2008 à 09:11
par dav
merci pastaga c'est encore plus simple , pas besoin de calculatrice.

MessagePosté: Mer 19 Mar 2008 à 09:13
par ericpastaga
:lol: :lol: de rien, en + ton calcul était bon :lol: :lol: :wink:

MessagePosté: Mer 19 Mar 2008 à 09:14
par Edouard88
Merci à vous :wink: