Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Perte de charge coté eau d'une PAC

par mfi
Mer 28 Nov 2007 à 12:04

Bonjour à tous,

Je m'interroge sur l'installation possible d'une PAC sur le circuit existant de ma piscine.

EN effet, l'installation étant existante, je me demande si la pompe sera capable d'absorber les pertes de charge d'un nouvel élément tel une PAC dont je ne connais pas la perte de charge.

Je sais bien qu'il faudrait connaitre la perte de charge du réseau du filtre etc, mais si déjà j'avais un ordre d'idée de valeur par rapport à celle du filtre à sable ca me donnerait une indication.

Merci de vos réponses

par Piscine Service 79
Jeu 06 Déc 2007 à 02:59

Montage de la PAC en By-pass par rapport à la tuyauterie éxistante, toute l'eau de la piscine ne passe pas entièrement dans la PAC donc il n'y aura pas de problème de perte de charge très importante.
Attention à ne pas placer la PAC trop loin de la piscine12Mètre maxi

par mfi
Jeu 06 Déc 2007 à 07:56

Merci de votre réponse