Page 1 sur 1
comment purger tuyauterie rigide sans la démonter?

Posté:
Mer 10 Oct 2007 à 11:44
par CHINOIS42
je possède une hors sol NORTLAND 400X 670. La tuyauterie est entièrement en PVC RIGIDE collée.
La purge de la pompe et du filtre ne videra pas les tuyaux.
Comment purger ceux ci pour éviter les dégats du gel ?

Posté:
Mer 10 Oct 2007 à 12:17
par minigir

ben si c'est une hors sol, tes canalisations vont se vider par gravité, non?
Faut baisser le niveau sous les buses de refoulement, et ouvrir le bouchon du préfiltre/pompe. Quand c'est vide il te faut mettre des bouchons sur refoulements et skimmer.

Posté:
Mer 10 Oct 2007 à 12:25
par CHINOIS42
ok mais,
sachant que les tuyaux venant du skimmer et des buses de refoulement arrivent au pied de la pompe et du filtre, puis remontent à 90° pour se racorder, est ce que l' eau des tuyaux se videra par les purges du filtre et de la pompe ?

Posté:
Mer 10 Oct 2007 à 15:54
par minigir
ah non! ça fait siphon
La canalo skimmer tu peux vider beaucoup en aspirant avec la pompe jusqu'à qu'elle désamorce.
Ensuite, si tu peux dévisser les raccords tu glisses un tuyau souple pour aspirer l'eau.
Juste comme tu faisais en douce quand t'étais en panne d'essence avec la mob
Sinon je vois pas


Posté:
Mer 10 Oct 2007 à 16:37
par CHINOIS42
Pas mal l' idéee !
pour éviter de démonter les raccords, je peux peut être siphoner par une buse de refoulement ?
merci

Posté:
Jeu 11 Oct 2007 à 08:33
par minigir
oui, mais comme il faudra une grande longueur de tuyau souple ce sera pas évident d'aspirer l'eau pour amorcer le siphonnage.
Mais c'est pas grand chose de dévisser les raccords! Ensuite tu décales légèrement la canalo pour glisser le tuyau plastique.
Au fait tu démontes pas la pompe pour la mettre au sec?

Posté:
Jeu 11 Oct 2007 à 11:53
par CHINOIS42
j' ai construit un petit local technique contre la piscine, dont j' ai isolé les parois. Je pensais donc simplement enlever les bouchons de purge, le couvercle de la pompe, puis couvrir avec couverture plus laine de verre ?
vu que j' ai collé les raccords qui partent des vannes du filtre et de la pompe, je me posais les questions pour l' eau stagnante dans les tuyaux!

Posté:
Jeu 11 Oct 2007 à 12:04
par minigir
ok!
effectivement, faut trouver un moyen de purger.
l'eau qui gèle dans le siphon risque de fendre la canalisation.


Posté:
Jeu 11 Oct 2007 à 12:25
par CHINOIS42
effectivement,
je me suis focalisé sur le local technique et les risques de gel et, l' hivernage approchant mon petit cerveau s' est posé la question pour laquelle j' ai lancé le sujet !