10° en 6 jours avec PAC,problème sur rendement de la PAC ???

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 10:19
par voulouseb
Bonjour,
Voilà. Ici, les 15 derniers jours, la température moyenne a été de 14° en journée (dur, dur !)
Ma PAC a gagné 10° en 6 jours. Je trouve que c'est long.
Mon bassin fait 50 m3 et a été baché en permanence pendant ces 6 jours par une couverture à barre.
Pour ce volume, le calculateur du forum indique qu'il faut 72.49 heures, disons 3 jours 24/24 pour passer de 17° à 27°, cela sans considérer les déperditions (importantes à mon avis car il a beaucoup plus et donc l'eau de pluie a du aussi jouer un rôle).
Qu'en pensez vous ?

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 10:54
par Parajef
quelle puissance ta pac?

Puissance suffisante

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 11:19
par marceaug
Je viens d'aller voir les spécifications et il semble que ta PAC soit de la bonne puissance puisque tu as approx 53 m3 d'eau.

Avec les derniers détail qui s'ajoute notamment l'itilisation d'une toile je pense sincèrement que tu doit faire appel au SAV.

Question: tu laisse fonctionner 24/24?

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 12:34
par voulouseb
Parajef a écrit:quelle puissance ta pac?

8.8 kW

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 12:34
par bc327
Je trouve qu'une PAC de 8 ou 9 kw, c'est un peu juste pour 50 m3, surtout si la région n'est pas très chaude.
Perso, ma PAC fait 13,5 kw pour 53 m3.

Re: Puissance suffisante

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 12:36
par voulouseb
marceaug a écrit:Question: tu laisse fonctionner 24/24?

oui.
La quantité importante de pluie n'a pas pu jouer dans une baisse de rendement ?

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 12:37
par voulouseb
bc327 a écrit:Je trouve qu'une PAC de 8 ou 9 kw, c'est un peu juste pour 50 m3, surtout si la région n'est pas très chaude.
Perso, ma PAC fait 13,5 kw pour 53 m3.

combien de temps mets tu à réchauffer ton bassin ? Peux-tu donner des exemples chiffrés s'il te plaît ?

MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007 à 13:09
par bc327
Ce n'est pas évident d'être précis car cela varie fortement en fonction de la météo (T° et ensoleillement).

A mon avis, avec une T° extérieure de 20°, une eau à 25°, je prends un bon dixièmes de degré par heure.

Si la T° extérieure est de 28°, je prends facilement 3 dixièmes, voire plus par heure.

A l'occasion, j'essayerai de faire des relevés précis.

MessagePosté: Sam 01 Sep 2007 à 12:08
par bc327
Bon, j'ai fait un relevé précis. Je constate que j'étais beaucoup trop pessismiste !

- T° extérieure : 19.8°
- Temps nuageux.
- Piscine bâchée.
- T° de l'eau à 11 heures : 24.1° (après avoir laissé tourné la pompe + la PAC pendant 1 heure afin d'avoir un résultat stable).
- T° de l'eau à 13 heures : 24.6°

J'e prends donc en moyenne 0.25° par heure avec une T° extérieure de 20° et avec la piscine bâchée.

MessagePosté: Sam 01 Sep 2007 à 15:23
par bc327
A 16 heures, la T° extérieure était de 20.5° et la T° de l'eau de 25.2°.

Il semble donc que l'augmentation de T° de l'eau (qui était de 0.5° en 2 heures) diminue. Il faut maintenant compter 0.6° en 3 heures.

Si on fait la moyenne sur 5 heures, on peut considérer une augmentation moyenne de 2.2° par heure.