Bonjour,
comment faire pour régler le débit d'eau et sa pression dans une pac qd il n'y a pas de manomètre sur celle-ci ? auriez-vous une idée ?
Pendant que j'y suis, quelqu'un aurait-il le plan d'une ultimax 1.1 pour que je puisse changer la sonde de température en sortie du compresseur. merci
De l'aide !

Posté:
Ven 24 Aoû 2007 à 08:05
par bc327
Régler le by pass de manière à avoir une différence de T° de l'eau entre l'entrée de la PAC (c.-à-d. l'eau de la piscine) et la sortie de la PAC qui reste inférieure à 3° (ce que je trouve perso de trop). Moi, je m'arrange pour avoir une différence de 1,5°.
Pour mesure la T° de l'eau à la sortie de la PAC, ce n'est pas nécessairement évident. Il existe une technique (Biquet a déjà mis des tofs sur le forum, tu peux donc faire une recherche ou le contacter).
Sinon, tu peux aussi fermer complètement ton by pass puis tu mesures la différence de T° puis tu travailles de manière empirique pour ouvrir le by pass.
Il faut évidemment un thermomètre précis pour faire ce genre d'opération.
Perso, j'ai prévu un refoulement indépendant avant ma PAC et je laisse mon by pass complètement fermé. De cette manière, je sais mesurer précisément la différence de T°.

Posté:
Sam 25 Aoû 2007 à 20:18
par biquet
Et sur ce post biquet arrive ! avec photos.
voici au dizieme de degré.
a+ biquet

Posté:
Sam 25 Aoû 2007 à 20:22
par biquet
désolé dixième de degré. la première photo pendant le départ la seconde en fonctionnement .
soit 2 degré de diff après réglages
a+ biquet