Bonjour,
quand on dit de mettre du tube pvc à la prise balai il faut aller juste en fond de fouille et ensuite peut t'on aller en souple ou alors aller en rigide jusqu'au local technique et deuxième questions est t'il nécéssaire de faire les racordements EN PN16 uniquement dans le local?
sur le plan financement le souple est t'il plus chère que le pn 16?
Pour la prise balai, je te conseille de tout faire en rigide depuis la prise jusque dans le local (le souple supporte mal les surpresseurs)
Pour le local, ça me semble difficile de faire les raccords pompe-filtre et autres avec du souple.
@ +
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnantPolaris 280Tiger Shark
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet : http://www.construire-sa-piscine.com
Non, non je ne suis pas pro pour te répondre mais je pense qu'ils ne me contrediront pas, la pression subie est beaucoup plus importante qu'une canalisation classique et il vaut mieux mettre quelques euros de plus pour avoir un système efficace pour plusieurs années.
Tu sais, il faut toujours se dire que si les piscinistes utilisent tous du PN16 depuis des années c'est qu'il y a une bonne raison !
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnantPolaris 280Tiger Shark
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet : http://www.construire-sa-piscine.com