Page 1 sur 1
a propos d un echancheur thermique

Posté:
Jeu 12 Juil 2007 à 20:40
par arnaud0176
echangeurs thermiques electriques (fabrication allemande)
marque:behncke
reference:ewt 80-70
puissance:3kw ,220v,50-60hz
bonjour ,j ai eu (ou je croi avoir eu)l occosasion d acheter au encher sur "e." un echangeur thermique (voir reference au dessus) et pour l instant je ne suis pas satisfait , ma piscine fait ntre 20et 26 m3 , des que le met en route je ne vois pas de difference ,par contre la seule que je voi c que pendant la nuit je garde la meme t° ,es ce normale ,ma pompe a un debit de 7m3 /heure .
que veut dire surtention max :maxi 3bar
debit minimum:1000l/heure(donc si je rachete une plus petite pompe(juste pour le chauffage) es ce que ce marcherai mieux
merci de vos reponses

Posté:
Jeu 12 Juil 2007 à 22:03
par arnaud0176
re bonsoir personne est capable de me repondre

Posté:
Jeu 12 Juil 2007 à 22:48
par ericpastaga
arnaud0176 a écrit:re bonsoir personne est capable de me repondre
c'est les vacances

certains sont partis et d'autres (vue l'heure) sont au dodo
prend le temps pour avoir des reponses (1H20 pour une reponse dans un contexte pareil

)
ne t'inquiete pas on va te repondre


Posté:
Jeu 12 Juil 2007 à 23:00
par arnaud0176
ok je patiente mais c rageant de voir que mon message a ete vu 15 fois et pas de reponse merci encor a vous j attend

Posté:
Ven 13 Juil 2007 à 09:57
par arnaud0176
voila hier soir ,l eau etait a 21° ,j ai mis bache a bulle plus lautre bache par dessus,j ai mis le chauffage en route toute la nuit et ce matin a 10h l eau est encor a 21° bizard non

Posté:
Ven 13 Juil 2007 à 12:52
par exalik
Bonjour,
Pour une piscine de 26m3 (26000 litres d'eau) avec réchauffeur de 3Kw ia montée en température devrait être de 0.9°C/H.
As tu vérifié la consommation (au compteur EDF) de ton réchauffeur ? Si y'a pas de consommation ou une consommation bien inférieure aux 3Kw annoncés c'est que celui-ci est défectueux .
Olivier

Posté:
Ven 13 Juil 2007 à 14:52
par arnaud0176
merci je vien de verifier ,il consome bien 3kwh ;quand je baisse les vanne de ma filtration,je sens bien l eau chaude coulé;si j ettein le pompe le tube du chauffage devient tres chaud (normal pas de circulation d eau )y a t il un autre moyen de testé celui ci merci

Posté:
Ven 13 Juil 2007 à 15:13
par emilou
exalik a écrit:Bonjour,
Pour une piscine de 26m3 (26000 litres d'eau) avec réchauffeur de 3Kw ia montée en température devrait être de 0.9°C/H.
Olivier
J'ai pas le même résultat:
Il faut 1.16KWH pour chauffer 1m3 d'1°C
-> 1°C x 26m3 x 1.16KWH/m3*°C = 30.16KWH
chauffer de 1°C néccéssite donc 10 HEURES avec le réchauffeur 3KW.
arnaud0176, étant donné que l'eau perd en général 1°C la nuit, tes chiffres correspondent tout à fait à la théorie.
Emilou

Posté:
Ven 13 Juil 2007 à 15:34
par exalik
emilou a écrit:exalik a écrit:Bonjour,
Pour une piscine de 26m3 (26000 litres d'eau) avec réchauffeur de 3Kw ia montée en température devrait être de 0.9°C/H.
Olivier
J'ai pas le même résultat:
Il faut 1.16KWH pour chauffer 1m3 d'1°C
-> 1°C x 26m3 x 1.16KWH/m3*°C = 30.16KWH
chauffer de 1°C néccéssite donc 10 HEURES avec le réchauffeur 3KW.
arnaud0176, étant donné que l'eau perd en général 1°C la nuit, tes chiffres correspondent tout à fait à la théorie.
Emilou
Oups y'a un zéro qui s'est sauvé c'est 0.09°C/H
Olivier