questions electrique

Bonjour,
Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?
Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=3&t=15266
clement104 a écrit:Bonjour,
Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?
clement104 a écrit:c'est juste que ma piscine fait 118m³![]()
clement104 a écrit:non c'est juste que chacha etait etonée que ma pac soit une 16Kw
mauricettedelourdes a écrit:Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe
La formule magique: I=P/U
pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A
Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant .![]()
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir
gilles03 a écrit:mauricettedelourdes a écrit:Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe
La formule magique: I=P/U
pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A
Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant .![]()
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir
Pour une piscine le diff c'est 10ma au dessus c'est DANGEREUX et c'est pas aux normes ATTENTION!