Echangeur sur pac dédiée au chauffage de la maison

J'ai installé hier un échangeur sur la pac air/eau dédiée au chauffage de la maison. Pour ceux qui s'y interresse voici le résultat:
Température de l'eau hier à 18 heures: 21°C
Températurede l'eau aujourd'ui à 13 heures: 26°C.
piscine 45 m3, bache à barre la nuit(20 heure à 10 heure)
En fonctionnement: température retour pac: 34,9°C
température départ pac:41,1°C
température de l'air :19,3°C
puissance calorifique et cop dans les conditions précédentes: 16 kW pour 4,3 (d'après les diagrammes de la notice)
puissance calorifique moyenne reçue par l'eau dans ces conditions:14,5 kW .(température nocturne: environ 10°C).
Voilà. Bonne baignade!
Température de l'eau hier à 18 heures: 21°C
Températurede l'eau aujourd'ui à 13 heures: 26°C.
piscine 45 m3, bache à barre la nuit(20 heure à 10 heure)
En fonctionnement: température retour pac: 34,9°C
température départ pac:41,1°C
température de l'air :19,3°C
puissance calorifique et cop dans les conditions précédentes: 16 kW pour 4,3 (d'après les diagrammes de la notice)
puissance calorifique moyenne reçue par l'eau dans ces conditions:14,5 kW .(température nocturne: environ 10°C).