Page 1 sur 1

Réglage By-Pass PAC

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 09:42
par glac30
Voilà,

Quel est le réglage optimum du by-pass d'une PAC ?

Pouvez vous m'expliquer pourquoi ce réglage joue un rôle important ?

:roll:

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 09:55
par glac30
Ouaf Ouaf, mais encore .

Si je ferme un peu la vanne de sortie, la pression indiquée sur le manomètre du filtre à sable augmente.
Quelle est la pression idéale ? Quel risque pour la pompe ?

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 10:22
par ericpastaga
ton by-pass c'est une vanne 3 voies ou c'est 3 vannes ?

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 10:37
par glac30
Le Bypass est fait avec 3 vannes.
J'ai retrouvé des discussions à ce sujet.

Certains conseillent de régler comme ceci :

1/3 entrée Pac
1/3 sortie Pac
1/2 Bypass

Il faut que l'eau circule plus lentement dans la Pac pour qu'elle se réchauffe.

Est ce qu'il a une réelle différence de température entre l'entrée et la sortie ?

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 11:03
par hdel31
Si le débit dans l'échangeur augmente dans l'échangeur, le delta T diminue, mais la même énergie sera transmise, aux différences de rendement près. Un débit infini conduirait à un delta T nul, mais l'énergie serait toujours transmise, et le rendement serait même maximal! Voilà pour un peu de théorie (certains vont trouver cela sans intérêt). Une fois cela compris, il me semble que le meilleur réglage sera obtenu avec les vannes de la PAC totalement ouvertes (débit max dans celle-ci pour le meilleur rendement), et vanne de bypass à la position qui permet de favoriser le débit dans la PAC sans créer trop de perte de charge. Si la vanne est trop fermée, il va y avoir trop de perte de charge et éventuellement trop de pression dans l'échangeur et la pompe, si elle est trop ouverte, le delta T dans l'échangeur sera grand et le rendement thermodynamique moins bon, pouvant même aller à l'arrêt de la PAC par surchauffe. Donc un peu de bon sens et la lecture des températures d'entrée et de sortie et des pressions doivent permettre de trouver une position correcte.
Je laisse les autres corriger et débattre si besoin.

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 11:45
par Edouard88
glac30 a écrit:Est ce qu'il a une réelle différence de température entre l'entrée et la sortie ?


Un échauffement de 3° entre entrée et sortie du secondaire est idéal, d'aprés mon chauffagiste et c'est vrai sur ma pac. Mais est-ce pareil pour toutes les pac, probablement. . .

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 14:23
par hdel31
Effectivement, une telle valeur semble cohérente. Certaines PAC peuvent même passer en sécurité si la différence de température est trop faible, croyant à une anomalie sur le groupe frigorifique. Donc à configurer à vue de nez et en fonction de l'installation, une fois les grands principes compris.

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 15:15
par Parajef
est-ce qu'il n'y a pas sur la plupart des pac un débit conseillé par le constructeur?
entre 6 et 8 m³ par heure, je pense :idea:
Donc, le by-pass doit être règlé en conséquence.
Me trompe-je?

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 16:00
par hdel31
Oui, tout simplement pour les raisons déjà évoquées. Et le débit réel peut s'extrapoler assez facilement de la mesure du delta T connaissant la capacité calorifique de l'eau et la puissance restituée (théorique) par la PAC, ou on calcule le delta T à obtenir en partant du débit conseillé, et on règle le bypass en conséquence. A vos calculatrices et thermomètres! Et ne pas se prendre trop la tête, ce n'est pas critique.

MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 à 18:51
par Edouard88
hdel31 a écrit: Et ne pas se prendre trop la tête, ce n'est pas critique.


C'est pour ça que j'ai éliminé la calculette :) J'ai monté 2 petits thermomètres de chauffage central et un compteur d'eau sur le secondaire, ainsi c'est facile de contrôler les 3°, et de voir le débit :wink: