Page 1 sur 1

Problème branchement thermostat

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 11:10
par gils
Afin de pouvoir faire un hiverge actif, Je souhaite installer un thermostat sur le coffret electrique afin que la pompe se déclenche dès que la température descend à 0 degré.
J'ai fait l'installation telle qu'indiqué dans le schéma joint.
Ci joint également le shéma du coffret électrique qui comporte une programmation avec horloge.
Lorsque la filtration est à l'arrêt et que je tourne le thermostat , la filtration ne démarre pas.
Lorsque je met la filtration en marche forcée et que je tourne le thermostat, ça disjoncte.
Pour info, sur le shéma du coffret électrique, il manque un fil bleu qui entre dans A2 et un autre qui sort de A1 qui à mon avis correspond à la programmation.
Le fait de brancher deux fils sur A1 peut il poser un problème :?:
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais je vous remercie pour votre aide.



Image
Image

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 11:26
par ericpastaga
trop petit j'arrive pas a lire

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 12:28
par gils
Comme ça c'est mieux :?:

Image

Image

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 14:42
par ericpastaga
peut tu prendre une photo de ton tableau :?: et l'inseré :?:

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 15:14
par gils
Je comprend pas. :shock:
Une photo de quel tableau :?:

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 16:48
par ericpastaga
gils a écrit:Je comprend pas. :shock:
Une photo de quel tableau :?:


ton coffret electrique (ouvert bien-sur)

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 17:35
par gils
A mon avis, le shéma ci dessus est beaucoup plus clair qu'une photo que je pourrais faire.
Tu le trouve écris trop petit encore :?:

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 17:57
par ericpastaga
bon j'ai essaye par rapport a ton shema j'espere que c'est bon




Image

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 18:19
par ericpastaga
A1 & A2 c'est "une commande relais"

donc A1 une phase arrive declenche le relais et A2 part au neutre

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 18:52
par ericpastaga
mais bon mauricettedelourde pourras peut etre confirmé mes dires ;)

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 19:42
par gils
En fait le shéma est faux.
En 4T2 j'ai du neutre
J'ai donc mis le fil en 2T1 qui est la phase comme tu me l'a indiqué.
Tout est OK
Je te remercie de ton aide.

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 20:22
par ericpastaga
gils a écrit:En fait le shéma est faux.
En 4T2 j'ai du neutre
J'ai donc mis le fil en 2T1 qui est la phase comme tu me l'a indiqué.
Tout est OK
Je te remercie de ton aide.


y'as pas de quoi ;)

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 20:36
par remy_67
Salut,
j'ai installé le même thermostat l'hiver dernier.
Pour commander la pompe, il suffit de mettre les deux fils du thermostat en parallèle avec les deux fils qui sont sur l'horloge.
A+
Remy

MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 à 21:00
par mauricettedelourdes
J aurai fait pareil 8)