bonsoir J ai remis en eau ma pac. L indicateur de debit ne bouge pas. Le voyant rouge est allumé. L action sur l interupteur n aucune incidence. La filtration fonctionne. Les actions sur les vannes ne change rien. Fusible ok. Quelqu'un aurait une suggestion ? Merci d avance.
Quel voyant ? il y en a plusieurs sur ce modèle. T'as la notice ? Très souvent, il faut jouer avec le bypass pour régler le débit dans la PAC : trop fort ou pas assez et elle ne se met pas en route (attention, la réaction à une variation de débit n'est pas instantanée).
le voyant qui indique que la pac est en veille, un point sur le cadran. en appuyant sur l'interrupteur elle devrait après une tempo de 120 secondes, afficher la température bassin, hors elle reste en veille. malgré les variation de débit en jouant avec les vannes l'aiguille reste dans la position à l’arrêt. oui j'ai trouvé la notice sur le net.
En gros elle ne sort jamais de sa veille. Je suppose que tu as essayé de couper l'alimentation au niveau du tableau électrique, sinon c'est à essayer (couper au moins 30s, histoire de décharger les condensateurs).
Quel voyant ? il y en a plusieurs sur ce modèle. T'as la notice ? Très souvent, il faut jouer avec le bypass pour régler le débit dans la PAC : trop fort ou pas assez et elle ne se met pas en route (attention, la réaction à une variation de débit n'est pas instantanée).
A+
+1 avec Laroche, au redémarrage il faut souvent jouer avec le bypass car le delta piscine/air peut être important. Ensuite quand elle tournera depuis quelques jours tu peux faire le réglage optimal ( débit maxi/ delta mini )...
oui j'ai coupé l'alim pour la décharge des condensateurs. j'ai joué également avec les vannes. Rien y fait. elle reste en veille. Panne de l'afficheur...? je voir les différentes connexions, on ne sait jamais...
en tout cas merci de vos préponses, et si qq un a une suggestion je suis preneur.
Effectivement, débrancher / rebrancher les différents connecteurs peut aider si c'est un problème de mauvais contacts (ne pas hésiter à prendre des photos au smartphone pour ne pas se louper)
je vous fais un retour de mon problème de fonctionnement de ma pac PSA Zodiac Edenpac 3.
le régulateur était HS, je l'ai changé. Elle a démarré correctement pour un message d'erreur "dsr" est apparu. après recherche j'ai décelé une soudure défectueuse sur la carte. en branchant en direct la sonde sur le régulateur, j'ai supprimer le problème de le carte. ça fonctionne nickel !