La sonde pH étant plongée dans l'eau, il n'y aura pas d'inertie quant à la mesure et son interprétation par le microprocesseur de commande.
En attendant que le circuit soit bien balayé par le nouveau flux, ce n'est pas le pH de la piscine que l'on mesure mais le pH du liquide contenu dans la tuyauterie. Très généralement, si l'électronique est bien conçue, le régulateur pH se met à injecter de suite selon la valeur lue, valeur correspondant à ce que contient la tuyauterie.
Hors, ce que contient celle-ci, qui ne subit pas les mêmes phénomènes de ce qui se passe dans la piscine n'est pas le reflet de la piscine. Le pH du liquide contenu dans la tuyauterie n'est pas celui de la piscine. Ce qui explique, que selon le contexte, un régulateur pH commence à injecter alors qu'il ne le devrait pas.
Pour résumer: de manière très générale, la régulation pH injecte dès que la pompe se met en marche. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut injecter selon ce qu'il y a dans la piscine, et pour cela attendre une dizaine de secondes voire plus avant de procéder à une injection. Car le pH de la tuyauterie ne correspond généralement pas avec celui de la piscine. La minute de pause est ce qui convient le mieux car un léger brassage s'est déjà opéré dans l'eau (température, résultat d'oxydation selon ombre/lumière, etc)
Quand l'acide est dilué, selon ce que préconise Elywann, que la pompe démarre selon le défaut décrit plus haut, ce n'est qu'un tiers d'acide comparé à la dose habituelle qui est injecté. D'où j'ai écrit que c'est de moindre importance quand l'acide est dilué.
L'expérience montre également que de la dilution on tire d'autres conséquences heureuses. Mais long à écrire.
Bref, ce type de régulateur ph a un plus. Il a d'autres défauts, mais cette qualité est un réel plus.
Ce que j'ai écrit est d'autant plus vrai si l'on corrige le pH avec de l'acide chlorhydrique et que le régulateur pH soit de type ON/OFF plutôt que proportionnel.
C'est une des raisons, même si ce n'est pas expliqué sur le site, qu'en fonction du contexte j'insiste davantage sur le mode proportionnel, la dilution de l'acide, la consigne pH à 7,4. Et si cerise sur le gâteau il y a un délai avant injection: très bien.
J'espère avoir répondu simplement à votre question. Bon week end