Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Calibrage Sonde PH Zodiac Tri pro PH : pbm et question

par gilf
Mer 22 Avr 2015 à 11:14

Bonjour,

Je constate que ma sonde PH ne mesure pas le bon PH comparée à plusieurs autres mesures (bandelettes de différentes marques, pastilles Phenol red, goutelettes et test photometre chez pisciniste). Tous les autres sont supérieurs en moyenne de 0,5.

Lorsque je fais le calibrage de ma sonde PH sur mon Zodiac Tri Pro PH depuis le début que j'ai acheté le produit, j'ai un souci car lorsque je suis la procédure dans le menu CALIBRAGE pH, la valeur mesurée est à 7,2 alors que la solution tampon fournie par Zodiac est à 7,5.
J'ai fait un test avec de l'eau minéral dont le ph est à 6.3 et ma sonde le mesure à 5.8, il y a donc bien un problème.
A noter que la sonde à été nettoyer selon les recommandation du forum dans acide chlorhydrique diluée à 10%.

A votre avis, que faire ?

Autre question, comme Zodiac calibre son appareil avec une solution tampon à 7,5, et que dans le commerce on ne trouve que des solution à 7 ou 4. Comment faire ?

Merci de votre retour.

par gilf
Jeu 23 Avr 2015 à 13:00

D'autres tests fait avec différentes eaux minérales au ph différents et toujours des écarts de l'ordre de 0.3.

Zodiac accepte de contrôler mon appareil. A suivre.