par fraggy
Jeu 16 Avr 2015 à 18:25

Rien de difficile :lol: :lol:
Si tu par du centre , tu as un premier cadran de lecture avec 2 lectures possible
Coté intérieur une lecture en degré fahrenheit
Cote extérieur une lecture en degré celsius ( de -10 a +80 ) C est cette valeur qui va etre utile :wink:

Sans renter dans les détailles : Une pac comprime un gaz ( dans ton cas du R410 )
- La pression de compression est lié a la température extérieur

Donc dans ton cas au moment de ta photo tu as une pression haute ( HP ) de 18 bar ( lecture intérieur du cadrant noir ) pour 27 ° ambiant ( lecture cadrant intérieur rouge ) tu m a confirmé la température a 26 ° ( chose normal il y a toujours cette dérive de 1 voir même 2°
:wink:

Donc si tu as compris je prends un autre exemple
si ton aiguille noir ce trouve sur une pression de 23 bar en HP la température ambiante sera de 40° ( a 1 ou 2 degrés prés )

voila en re"sumer ta pac marche normalement :D

par bc327
Jeu 16 Avr 2015 à 18:31

En effet, tu ferais mieux de mettre ta PAC à l'extérieur.

Pour ton mano de filtre, je ne vois pas de problème. Évidemment, si l'ancien indiquait une pression d'1 bar (avec filtre propre) et que le nouveau indique 0.6, il y a un des deux qui pose un problème . . .

par mathieu88190
Jeu 16 Avr 2015 à 18:33

Bonjour,
Pour réchauffer l’eau de votre piscine, la pompe à chaleur utilise les calories présentes dans l’air. Pour qu'elle fonctionne correctement il lui faut 50cm de libre derrière et surtout de l'espace devant pour pouvoir expulser l'ai refroidi.Malheureusement dans cette configuration vu la position de votre pompe à chaleur son rendement doit être énormément réduit.

par paddy87
Jeu 16 Avr 2015 à 19:01

bc327 a écrit:En effet, tu ferais mieux de mettre ta PAC à l'extérieur.

Pour ton mano de filtre, je ne vois pas de problème. Évidemment, si l'ancien indiquait une pression d'1 bar (avec filtre propre) et que le nouveau indique 0.6, il y a un des deux qui pose un problème . . .


avant j'etait a 1 mais sans la pompe en chaleur ( c'etait tout en diametre 38 ) maontenant je suis en 50 .


arfff ! je m'en suis douté un peu pour le circuit de l'air .

je viens de refaire 4 fois la tuyauterie car ca fuyait. la c'est impeccable , je vais pas m'amuser a la redeplacer !
si je fait un trou dans le parpaing a larriere et a l'avant , ca pourrait surement le faire ?
ca ferait des trous de 40 x 40 cm .

fraggy a écrit:
Donc si tu as compris je prends un autre exemple
si ton aiguille noir ce trouve sur une pression de 23 bar en HP la température ambiante sera de 40° ( a 1 ou 2 degrés prés )


la , je viens de prendre la photo , il fait peut etre 20 / 21 degres ambiante exterieur , temperature de l'eau 25.2 degres
voila la photo
la je suis pas bon ?
Image

par fraggy
Jeu 16 Avr 2015 à 19:17

Non c est pas bon ,
20/21° tu devais etre a 15 /16 bars , tu es 22 bars :lol: :lol: elle va ce mettre en défaut HP !
Mais bon normal vu ou elle est placé :wink:
Par contre tu peux placer des bières dans le local elle seront fraiche :lol: :lol:

par paddy87
Jeu 16 Avr 2015 à 19:26

fraggy a écrit:Non c est pas bon ,
20/21° tu devais etre a 15 /16 bars , tu es 22 bars :lol: :lol: elle va ce mettre en défaut HP !
Mais bon normal vu ou elle est placé :wink:
Par contre tu peux placer des bières dans le local elle seront fraiche :lol: :lol:


oh Put. ! ca me fait Chier ! lol
je m'en doutai qu'il y aurai un probleme .
je vais ouvrir un peu plus la 3e vanne du by-pass

va falloir que je mettre la PAC au dessus , mais ca va faire moche !

par fraggy
Jeu 16 Avr 2015 à 19:41

paddy87 a écrit:
fraggy a écrit:Non c est pas bon ,
20/21° tu devais etre a 15 /16 bars , tu es 22 bars :lol: :lol: elle va ce mettre en défaut HP !
Mais bon normal vu ou elle est placé :wink:
Par contre tu peux placer des bières dans le local elle seront fraiche :lol: :lol:


oh Put. ! ca me fait Chier ! lol
je m'en doutai qu'il y aurai un probleme .
je vais ouvrir un peu plus la 3e vanne du by-pass


Comme deja dit , et d autre l on dit avant moi : Ta pac est super mal placé
Sont rendement va chuté de plus de 50 % , du coup elle va tournée plus longtemps donc réduire ca durée de vie Je ne parle pas du sur coup de conso :lol: :lol: :lol:
Bref le montage va etre un nid a em**[merci de rester poli] :twisted: :twisted:

par paddy87
Jeu 16 Avr 2015 à 19:46

fraggy a écrit:
Comme deja dit , et d autre l on dit avant moi : Ta pac est super mal placé
Sont rendement va chuté de plus de 50 % , du coup elle va tournée plus longtemps donc réduire ca durée de vie Je ne parle pas du sur coup de conso :lol: :lol: :lol:
Bref le montage va etre un nid a em**[merci de rester poli] :twisted: :twisted:


bon ok , je sais ce que je fait samedi . lol
je laisse mon by pass a l'interieur , et je vais refaire l'entree et sortie de la PAC et je la poserai dessus la chappe .

par laroche
Jeu 16 Avr 2015 à 21:10

Salut,

paddy87 a écrit:Image

Une PAC, ça a besoin de respirer pour s'exprimer pleinement :)
Il faut donc impérativement la sortir de ce local.
Perso, pour des raisons de nuisance sonore, je ne la mettrais pas au dessus du local, mais sur un des cotés, en laissant au moins 50 cm derrière la PAC.

Comme cela :
Image

Ou comme cela :
Image

A+

par l3chvck
Ven 17 Avr 2015 à 06:11

Heu pourquoi 50cm derrière la PAC?
Ces machins sont prévus pour être fixés sur des murs. Pour des clims, j'ai jamais vu les unités extérieures décollées de 50cm des murs !

par bc327
Ven 17 Avr 2015 à 07:10

C'est ce qui est généralement indiqué dans les notices de montage.

AMHA, c'est unn peu exagéré, si l'espace est bien dégagé de part et d'autre,, je pensee que 20-30 cm doivent suffire pour que la PAC puisse bien aspirer l'air "chaud".

par laroche
Ven 17 Avr 2015 à 07:20

Salut,

Oui, 50cm c'est ce qui est préconisé par les constructeurs.
Je suis d'accord avec bc327, 20 / 30cm peuvent suffire pour une petite PAC (pour les gros monstres de plus de 12Kw, je pense qu'il vaut mieux garder 50cm).
L'avant doit être bien dégagé, pour ne pas opposer de résistance à l'évacuation du gros volume d'air brassé par le ventilateur.

A+

par paddy87
Sam 18 Avr 2015 à 14:29

l3chvck a écrit:Heu pourquoi 50cm derrière la PAC?
Ces machins sont prévus pour être fixés sur des murs. Pour des clims, j'ai jamais vu les unités extérieures décollées de 50cm des murs !


salut les copains !
regardez ca c'est ma PAC air/air mitsubishi hyper heating qui est faite pour une piece jusqu'a 60 m2 , elle est décollé du mur de 35 cm .
Image

mon manometre de ma PAC piscine tout debranché de tous tuyau indique 18°C , c'est normal que meme sans pression l'aiguille n'est pas a zero ?

pour ce qui est de ma PAC piscine , j'ai fait du bricolage pour un bricoleur du dimanche ! regardez:
Image
pour l'instant la colle seche , je mettrai en route demain

par mathieu88190
Sam 18 Avr 2015 à 20:34

Bon bah voilà un problème de résolu. Elle fonctionnera beaucoup mieux maintenant :)

par paddy87
Sam 18 Avr 2015 à 20:57

laroche a écrit:Salut,

Comme ça elle respirera nettement mieux :)

A+

ouais mais ca fait bien moche !
je me refait poser une autre PAC pour les chambres , et l'ami qui me la vend est passé aujourd'hui , je lui ai montré avant , il m'a dit " c'est sur que ca peux pas fonctionner , et elle a pas cramer ? " lol , j'ai dit non .
il a vu du coup ce que j'ai fait , il m'a dit oui ca fait pas beau , il aurait fallu la poser sur un coté , mais au pire il me dit de mettre un petit arbuste pour cacher devant :wink:
je met en route demain , j'espere que mes raccords ne fuient pas a la PAC . :cry: avec moi ca se pourrait bien !

en tout cas merci a vous de m'avoir aiguiller !
je vous tiens au courant demain soir .

mille merci !

par paddy87
Dim 19 Avr 2015 à 07:37

hello !
j'ai pas pu resister , j'ai remis en route ce matin .
tout fonctionne et y a pas de fuite . :wink:

l'air exterieur doit etre a 15°C , l'eau de la piscine a 21.7°C , et la 3e vanne du by-pass ouverte comme sur la photo .
par contre 1h apres le manometre indique ca : ( je crois que c'est pas normal ) , comme j'ai marqué un peu plus haut , deja a l'arret complet ( sans pression ) l'aiguille n'est pas a zero mais sur 150 psi

Image

edit: l'eau ce soir etait a 22.5°C , en 12h elle a pris 0.8°C :cry: :cry:
c'est un peu normal ce matin il fesait 12°C exterieur et cet apres midi 15°C .
je coupe , je rallume des qu'il fera meilleur :wink:

par paddy87
Lun 11 Mai 2015 à 17:26

salut les copains !
je viens vous donner quelques news de ma PAC .
j'ai un petit soucis y a le moteur de la pompe de filtration qui fuit un peu , faut que je la renvoie en garantie .
sinon hier matin , j'ai mis la PAC en route ( j'ai vu qu'ils fesait beau au moins jusqu'a mercredi inclus ) .
je l'ai mise a :
10h hier matin : depart 19.5°C , le soir a 21h : 23.1°C
ce matin a 7h30 : 23.2°C a 17h30 : 26°C
je pense que tout a l'heure a 21h , elle sera a 26,5°C
et si demain soir elle a 29°C , je fait peter le champagne ! :lol:

la vanne du by-pass je l'a laisse ouverte sur " 14h " ( elle est grosso modo a moitié ouverte . )

temperature a l'ombre derriere la PAC : 32°C
et en plein soleil ca monte a + de 45°C ( thermometre bloqué )

photo du manometre :

Image

par paddy87
Lun 11 Mai 2015 à 17:27

salut les copains !
je viens vous donner quelques news de ma PAC .
j'ai un petit soucis y a le moteur de la pompe de filtration qui fuit un peu , faut que je la renvoie en garantie .
sinon hier matin , j'ai mis la PAC en route ( j'ai vu qu'ils fesait beau au moins jusqu'a mercredi inclus ) .
je l'ai mise a :
10h hier matin : depart 19.5°C , le soir a 21h : 23.1°C
ce matin a 7h30 : 23.2°C a 17h30 : 26°C
je pense que tout a l'heure a 21h , elle sera a 26,5°C
et si demain soir elle a 29°C , je fait peter le champagne ! :lol:

la vanne du by-pass je l'a laisse ouverte sur " 14h " ( elle est grosso modo a moitié ouverte . )

temperature a l'ombre derriere la PAC : 32°C
et en plein soleil ca monte a + de 45°C ( thermometre bloqué )

photo du manometre :

Image

par paddy87
Lun 11 Mai 2015 à 17:27

salut les copains !
je viens vous donner quelques news de ma PAC .
j'ai un petit soucis y a le moteur de la pompe de filtration qui fuit un peu , faut que je la renvoie en garantie .
sinon hier matin , j'ai mis la PAC en route ( j'ai vu qu'ils fesait beau au moins jusqu'a mercredi inclus ) .
je l'ai mise a :
10h hier matin : depart 19.5°C , le soir a 21h : 23.1°C
ce matin a 7h30 : 23.2°C a 17h30 : 26°C
je pense que tout a l'heure a 21h , elle sera a 26,5°C
et si demain soir elle a 29°C , je fait peter le champagne ! :lol:

la vanne du by-pass je l'a laisse ouverte sur " 14h " ( elle est grosso modo a moitié ouverte . )

temperature a l'ombre derriere la PAC : 32°C
et en plein soleil ca monte a + de 45°C ( thermometre bloqué )

photo du manometre :

Image