Problème pac

par sparky78
Dim 23 Juin 2013 à 13:05

Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur pour ma piscine, je l'ai monté sans aucun problème avec le kit bypass, par contre dès que je branche la pac sa disjoncte au général.
Actuellement j'utilise une prise de courant normale sur un disjoncteur 40ma, je sais qu'il faut que je fasse un circuit spécialisé pour la piscine avec un disjoncteur 30ma.
Voici les caractéristiques techniques de la pac

Image


Avez vous une idée de quoi sa peut venir?
En vous remerciant d'avance

edit : en faite le compresseur a une temporisation de 3 minutes et dès que ces 3 minutes sont passées le général disjoncte

par fraggy
Dim 23 Juin 2013 à 15:57

fait une photo de ton disjoncteur qui disjoncte :wink:

par sparky78
Dim 23 Juin 2013 à 16:57

merci de te pencher sur mon problème

Voilà le coupable, le disjoncteur différentiel

Image

par plouf 6
Lun 24 Juin 2013 à 06:43

ta pac doit surement être mal raccordée

par sparky78
Lun 24 Juin 2013 à 08:59

Niveau plomberie c'est sûr que c'est bon j'ai vérifié avec le manuel plusieurs fois et niveau électricité jai mis la prise mâle sur les fils donc jaune et vert pour la terre et neutre et phase sa n'a pas d'importance.
Tu penses à quelque chose en particulier?
Sinon j'ai 2 autres fils sur un autre câble mais je je sais pas ce que c'est

par fraggy
Lun 24 Juin 2013 à 10:42

petit test a faire
si tu debranche la pris de la pac , ca disjoncte ?
tu as une photo de cette prise et des 2 autres fils ?
si tu as aussi une photo de bornier de la pac ?

@+fred

par sparky78
Lun 24 Juin 2013 à 11:07

Je fais les photos quand je rentre ce soir
Merci encore

par ouioui44
Lun 24 Juin 2013 à 13:07

euh qu'est ce que tu as comme materiel de brancher sur la ligne que protege le differenteil
cad que protege dles disjoncteurs qui sonr sur la rangée àdroite
car ca me fait penser a une trop grande intesite
deja que la pac devrait etre raccorde avec type specifique de disjoncteur afin d'eviter justement les coupures de ce genre, du a l'intensite demande au demarrage du compresseur
enfin fraggy connait bien cela, il est dedans

mais moi je vois bien cela comme defaut

par fraggy
Lun 24 Juin 2013 à 14:50

@ouioui44
Le pb c est que ce n ai pas un disjoncteur differenteil mais un inter diff
donc si c est lui qui par ce n ai pas un pb du sur consomation
mais bien un courant de fuite :wink:
PS: Du coup tu n as pas de protection contre les Surintensités et le court-circuit bref un truc pour foute le feu a la maison :!: :!: :!: :lol: :lol:

par sparky78
Lun 24 Juin 2013 à 17:55

Voici les photos

Sur celle ci on voit les 2 câbles, celui d'alimentation est en bas avec les 3 fils et l'autre avec seulement 2 fils

Image

le bornier, les 2 fils que je ne sais ce que c'est sont sur p1 et p2

Image

Je vais commencer à regarder aussi les coffrets spécial piscine pour avoir le matériel adéquate, sa sera un bon début

par sam67
Lun 24 Juin 2013 à 19:05

Bonjour sparky78,

Ce qu'il faut c'est localiser le problème car si la cause du déclenchement est la PAC un nouveau coffret donnera le même résultat.

Il faudrait commencer par débrancher l'asservissement pompe P1 P2 et regarder si cela déclenche.

Si cela déclenche débrancher l'alimentation de la PAC L N etc

Ainsi par connexion/déconnexion tu devrais localiser le pb et ensuite on pourra continuer à t'aider.

De plus, peux-tu STP nous confirmer que tu as bien un disjoncteur de protection pour ta PAC à l'aval de ton inter-différentiel. Pour cela tu peux "remonter" le câble d'alimentation de ta PAC (celui à 3 fils) et faire une photo de l'appareil auquel il est raccordé.

par sparky78
Lun 24 Juin 2013 à 20:37

bonjour sam

Je vais essayer en débranchant au bornier P1 et P2 sachant que de l'autre côté ces 2 fils ne sont pas raccordés.

Après je ne comprends pas trop, tu veux que j'essaye de débrancher les fils d'alimentation 1 par un? mais si je fais cela la pac ne s'allumera pu.
Est ce que sa revient à faire ce que conseille fraggy plus haut, de débrancher la prise de la pac?

Pour ta dernière question, je pense que sa sera plus facile pour toi si je te met la photo du diagrame.

Image


Désolé ce n'est pas facile pour moi je n'y connais pas grand chose

par sam67
Lun 24 Juin 2013 à 21:12

sparky78 a écrit:Je vais essayer en débranchant au bornier P1 et P2 sachant que de l'autre côté ces 2 fils ne sont pas raccordés.


Vérifie que l'extrémité non connectée est correctement isolée car si le câble est juste déroulé par terre et que le bout touche le sol cela peut expliquer le déclenchement du différentiel.

sparky78 a écrit:Après je ne comprends pas trop, tu veux que j'essaye de débrancher les fils d'alimentation 1 par un? mais si je fais cela la pac ne s'allumera pu.
Est ce que sa revient à faire ce que conseille fraggy plus haut, de débrancher la prise de la pac?

Oui la démarche quand on recherche un problème d'isolement c'est de tout déconnecter puis de reconnecter les circuits 1 à 1 pour localiser le pb.

Pour la dernière question c'est de ton coffret que je parlais. De la protection que tu utilises pour ta PAC (est-ce bien un disjoncteur ?)

par sparky78
Mar 25 Juin 2013 à 05:31

Pour l'autre câble pas de soucis, il est bien isolé, le cuivre à l'intérieur des gaines n'est pas apparent.

Ok j'essayerai ce soir de deconnecter les fils un par un.

Pour l'instant la pac est branchée sur un circuit de prises du garage avec un disjoncteur simple de 20 A. J'ai moi même rajouté la prise mâle sur la pac qui n'était pas avec.

Pensez vous que mon installation est en cause?

par sparky78
Mar 25 Juin 2013 à 08:23

Désolé doublon

par ouioui44
Mar 25 Juin 2013 à 10:45

@fraggy ,j'ai pas tout compris
la normalement schema standard tableau electrique c'est
generl edf -> inter diff -> disnjoncteur dii ou pas voir porte fusible
non
enfin si je me rappelle les cours
donc en fait en me rappellant les cours, je viens de me rendre compte qu'c'est effectivement un courant de fuite supérieur a 30mA qui fait sauter son inter, bah oui pas regarde ni trop reflechi sur le coup
mais je precise quand meme que cela n'empeche pas de mettre la pac sur disjoncteur type D equivalent a sa pac
dans son cas un 16A type D devrait suffire
enfin si je suis pas trop con

pour le reste, defaut d'isolement sur la carcasse de la pac et un des elements internes

par fraggy
Mar 25 Juin 2013 à 16:26

@ouioui44

1 Disjoncteur edf ( en general 300 voir 500 mA )

2 Inter diff de 30 mA ( qui protege en general plusieur circuits )( protection pour les personnes UNIQUMENT :!: :!: :!: )

3 Ses circuits sont a leur tour protegé par des disjoncteurs ou fusible a (coupure bipolaire ) ( contre les surintensité et court-circuit )
Voila dans les grandes lignes simplifié au max :lol:

Ce n ai donc pas une option de mettre ou pas un disjoncteur pour proteger la pac contre les court-circuit et surintensité mais une OBLIGATION :!: :!: :!:

Pour le calibrage de la pac : Avec disjoncteur en 16 A meme courbe D ca ne va pas le fait il va declancher en surintensité :wink: vu que ta pac absorbe 20 A :wink:
@+ fraggy

par sparky78
Mar 25 Juin 2013 à 20:32

merci de vos réponses

Je ramène demain ma pac pour un échange standard vu qu'elle est neuve, j'espère que sa marchera mieux après :).

fraggy> donc il me faudrait un disjoncteur 20A courbe D?
Par contre il me faut une prise bien distincte pour ma pac et la filtration?(pour mes tests les 2 étaient branché sur 2 circuits de prises différents)

Et pour la filtration faut il un disjoncteur spécial?

par sparky78
Ven 28 Juin 2013 à 07:04

Bonjour

Après échange de la pac maintenant sa chauffe bien.
Merci pour votre aide

par ouioui44
Ven 28 Juin 2013 à 08:38

@ fraggy merci pour les reponses que tu apportes
mais cela revient au meme que ce que je lui ai dit
generl edf -> inter diff -> disnjoncteur dii ou pas voir porte fusible
le general edf 500ma
inter diff 30ma, bah oui c'estc e que j'ai dit
disjoncteur diff ou pas voir porte fusible
bah c'est ce que j'ai dit aussi c'est obligatoire
je pense que tu as du mal comprendre "disjoncteur diff ou pas voir porte fusible"
je voulais dire par la au choix on met un disjoncteur differentiel ou un disjoncteur standard ou un porte fusible, et non pas que cela est une option non obligatoire
je voulais bien dire que c'est obligatoire
comme tu l'indiques
je le repete , je suis aps tupide au point de pas le savoir quand même
il y a eu malcomprehension sur ce coup
pour le disjoncteur type D pourquoi un 16A ne passerait pas, tu calculs comment , en prenant amperage standard de la pac
4.1A X 4 ou 5 soit entre 16.4 et 20.5A
c'est cela ?

par fraggy
Ven 28 Juin 2013 à 22:27

ouioui44 a écrit:@ fraggy merci pour les reponses que tu apportes
mais cela revient au meme que ce que je lui ai dit
Oui Oui tu pas de pb j ai juste ajouter quelle utilité avais les diff et disjoncteurs


pour le disjoncteur type D pourquoi un 16A ne passerait pas, tu calculs comment , en prenant amperage standard de la pac
4.1A X 4 ou 5 soit entre 16.4 et 20.5A
c'est cela ?


Oui en effet petit erreur de lecture de ma par j ai lus 4500w de puissance elec alore que c est une puissance chaud :oops: