Pb chauffage piscine - échangeur HeatLine PSA
Bonjour.
Je viens de remettre mon chauffage de piscine en route mais cela ne fonctionne pas.
Mon chauffage est assuré par ma chaudière au gaz et l'échangeur HeatLine.
Je précise que depuis 3 ans, j'ai toujours réussi la "manipulation" avec plus ou moins de réussite.
J'ai fermé mon système de chauffage maison (radiateur). J'ai dérivé mon chauffage en direction de l'échangeur.
Ce dernier est branché correctement, l'eau chaude arrive dans l'échangeur (tuyaux en cuivre brulants), les deux voyants sont fixes (ok).
J'ai dévissé la grosse vis de façade du circulateur afin de vérifier que se dernier tourne (ok) Je précise que l'année dernière ce dernier s'était légèrement grippé. J'ai vérifié que toute mes vannes étaient ouvertes dans le bon sens de circulation de l'eau et je n'ai pas d'eau chaude à la sortie des buses de refoulement .
L'un de vous aurait-il une idée ?
Voici la photo de mon échangeur :

Je viens de remettre mon chauffage de piscine en route mais cela ne fonctionne pas.
Mon chauffage est assuré par ma chaudière au gaz et l'échangeur HeatLine.
Je précise que depuis 3 ans, j'ai toujours réussi la "manipulation" avec plus ou moins de réussite.
J'ai fermé mon système de chauffage maison (radiateur). J'ai dérivé mon chauffage en direction de l'échangeur.
Ce dernier est branché correctement, l'eau chaude arrive dans l'échangeur (tuyaux en cuivre brulants), les deux voyants sont fixes (ok).
J'ai dévissé la grosse vis de façade du circulateur afin de vérifier que se dernier tourne (ok) Je précise que l'année dernière ce dernier s'était légèrement grippé. J'ai vérifié que toute mes vannes étaient ouvertes dans le bon sens de circulation de l'eau et je n'ai pas d'eau chaude à la sortie des buses de refoulement .

L'un de vous aurait-il une idée ?
Voici la photo de mon échangeur :