[Résolu] Demande d'avis sur erreur "pd" sur poolex
Bonjour à tous,
je souhaitais avoir l'avis de la communauté sur un problème que je rencontre actuellement sur ma poolex dreamline 95 toute neuve.
Voici le contexte:
- j'ai installé cette semaine la PAC sans asservissement (piscine de 55 metre cubes, tuyauterie de 50, by-pass avec vanne centrale ouverte à moitié), et j'ai mis en marche celle-ci pendant que la filtration était en marche (pompe ultraflow plus de 1,1 Kw).
- La PAC s'est déclenchée normalement quelques secondes après, elle souffle du froid, la mano est à 220 PSI (semble normal eu égard aux températures actuelles), l'eau refoulée ne semble pas chaude lorsque je mets la main dans l'eau mais bon cela roule.
Je décide ensuite d'arrêter la PAC alors que la filtration continue. Toujours pas de souci.
Mais lorsque la filtration s'arrête (donc plus de circulation d'eau dans la PAC), celle-ci se met en une erreur "Pd" (dysfonctionnement détecteur de débit selon la doc) au bout d'un certain temps (plusieurs dizaines de minutes). Je suis obligé de couper électriquement l'alimentation de la PAC pour faire disparaitre l'erreur et revenir à une situation normale, c'est à dire la pompe arrêtée et la PAC sans erreur prête à fonctionner.
L'erreur est reproductible à chaque fois que la filtration s'arrête après fonctionnement de la PAC.
Dans les causes possibles de l'erreur dans la doc:
1) pas assez d'eau dans l'échangeur -> même en mettant la totalité de l'eau en passage dans la PAC c'est pareil
2) détecteur de débit défectueux -> j'aurais tout le temps l'erreur je pense alors qu'ici ce n'est qu'après avoir fonctionné que l'erreur apparait lorsque la filtration s'arrête
3) carte électronique défectueuse
Qu'en pensez-vous ?
je souhaitais avoir l'avis de la communauté sur un problème que je rencontre actuellement sur ma poolex dreamline 95 toute neuve.
Voici le contexte:
- j'ai installé cette semaine la PAC sans asservissement (piscine de 55 metre cubes, tuyauterie de 50, by-pass avec vanne centrale ouverte à moitié), et j'ai mis en marche celle-ci pendant que la filtration était en marche (pompe ultraflow plus de 1,1 Kw).
- La PAC s'est déclenchée normalement quelques secondes après, elle souffle du froid, la mano est à 220 PSI (semble normal eu égard aux températures actuelles), l'eau refoulée ne semble pas chaude lorsque je mets la main dans l'eau mais bon cela roule.
Je décide ensuite d'arrêter la PAC alors que la filtration continue. Toujours pas de souci.
Mais lorsque la filtration s'arrête (donc plus de circulation d'eau dans la PAC), celle-ci se met en une erreur "Pd" (dysfonctionnement détecteur de débit selon la doc) au bout d'un certain temps (plusieurs dizaines de minutes). Je suis obligé de couper électriquement l'alimentation de la PAC pour faire disparaitre l'erreur et revenir à une situation normale, c'est à dire la pompe arrêtée et la PAC sans erreur prête à fonctionner.
L'erreur est reproductible à chaque fois que la filtration s'arrête après fonctionnement de la PAC.
Dans les causes possibles de l'erreur dans la doc:
1) pas assez d'eau dans l'échangeur -> même en mettant la totalité de l'eau en passage dans la PAC c'est pareil
2) détecteur de débit défectueux -> j'aurais tout le temps l'erreur je pense alors qu'ici ce n'est qu'après avoir fonctionné que l'erreur apparait lorsque la filtration s'arrête
3) carte électronique défectueuse
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par Casaubon le Dim 12 Mai 2013 à 19:12, modifié 1 fois.