Mar 09 Avr 2013 à 21:56

Re-bonsoir,

Concernant la PAC techwarm, je ne connais pas et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde comme moi, donc . .

En fait la vanne du milieu, celle que je laisse à 3/4 te permet de faire passer l'eau directement vers la piscine.
Donc :
- si cette vanne est fermée, toute l'eau passe par la PAC
- si cette vanne est ouverte à 100%, l'eau passe par la PAC et en direct vers la piscine. Comme les conduites ont la même taille, on peut estimer que 50% passe par la PAC et 50% en direct vers la piscine.

Donc si tu la fermes un peu, il y aura moins d'eau qui passera en direct vers la piscine et donc plus par la PAC, c'est ce que tu recherche puisque tu veux avoir de l'eau chauffée.

Alors pourquoi ne pas tout passer par la PAC ?
J'avoue que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un utilisateur. Mais je pense qu'il doit y avoir une bonne raison puisque tout le monde procède ainsi.

A y réfléchir, je dirais que si tout passait par la PAC, le débit serait trop élevé dans la PAC et l'eau ne pourrait alors pas être chauffée, passant trop vite.
C'est pour cela qu'en jouant sur l'ouverture des vannes il faut trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe. Le reste devant aller directement dans la piscine sans passer par la PAC.
L'explication que je viens d'émettre là n'est que le fruit de ma réflexion et me semble logique. Maintenant comme dit, ce n'est pas mon domaine, alors il se peut que je ne sois pas dans le vrai !

Peut-être que quelqu'un nous donnera la réponse sur ce forum ?

Emmanuel

par titof3
Mer 10 Avr 2013 à 07:40

Perso je passe tout par la pac, si la pompe est inférieur à 15m3 / h pas de soucis, d'après la doc.

par l44450
Mer 10 Avr 2013 à 08:23

Bonjour à tous
Si tu veux mon avis clarson , reste sur la poolex.

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 10:26

titof3 a écrit:Pour la montée en température je l'a fait tourner 24/24 pendant 4 ou 5 jours, puis elle démarre vers 9h le matin et s'arrête quand la consigne est atteinte.

Consigne à 25 car il fait pas très chaud encore puis entre 27 et 27,5.


Bonjour,

Merci pour avoir partagé ton experience. J'ai parfaitement pigé le fonctionnement et programmatin de la PAC et pompe à filtration. Tu l'as monte jamais à 28°C ta piscine? J'ai vu dans un forum je ne sais plus où que l'eau à 28° n'etait pas bon pour les liner. qu'il valait mieux s'arreter à 27°C. Vrai?
Reste plus que cette histoire de vanne, j'ai jeté un coup d'oeil sur la notice via le net de la jetline, ils disent ouvrir entierement les vannes entrée et sortie de la PAC et celle de l'intermidiaire l'ouvrir qu'à moitié. c'est cela?

Bonne journée et encore merci pour tout!

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 10:36

voici ce qui est dit dans la notice de poolex via le net:
" Par exemple : En région parisienne, pour une piscine de 8 x 4 m et de 1.5 m de profondeur (soit au total 42 m3), il vous faudra opter pour une pompe à chaleur Poolex Jetline 85.

Il est préférable que votre bassin soit équipé d’une bâche à bulle ou d’un volet roulant afin d’éviter les déperditions de température durant la nuit.

Bien que la température d’eau recommandée pour ne pas abimer le liner de votre bassin soit de 27°C, il se peut que vous souhaitiez une température plus élevé (30°C), ce qui demande un effort supplémentaire à votre pompe à chaleur. Dans ce cas, nous vous conseillons de surdimensionner la puissance de votre pompe à chaleur en optant pour un modèle supérieur à celui prévu. Ainsi, vous pourrez atteindre la température souhaitée plus rapidement sans surmener votre pompe à chaleur."

Donc dans mon cas piscine 8x4+ escalier roman et profondeur 1.4 il faudrait la jetline100 et ne pas monter 28] pour eviter d'abimer le liner? donc rester toujours à 27°C. Vous en pensez quoi?

par l44450
Mer 10 Avr 2013 à 12:24

Bonjour clarson
Les liner aujourd'hui peuvent aller jusqu'à 29°,30°, liner haute température. Tu auras environ 45m3. Tu peux rester sur une 10,11 kw a toi de voir. Une PAC puissante te permet une montée en température plus vite en début de saison , c'est tout. Tu peux aussi mettre comme température de consigne 27° cela ne change rien au problème, l'avantage est que ta PAC plus puissante ne va jamais ramer. Il est vrai tu peux mettre une PAC plus petite elle fera aussi son travail mais elle va fonctionner plus longtemps et donc de consommer autant qu'une plus puissante. Le choix d'une PAC ,je le répète ,il faut prendre en compte l'exposition (ensoleillement), le vent qui risque de refroidir l'eau plus vite, l'altitude, la région où tu habites entre le NORD et le SUD il y a une grosse différence de température. Ici en loire atlantique j'ai mis une 12.5kw pour 60m3, je ne regrette pas mon choix. J'ai pris en compte les paramètres que je t'ai donné.

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 12:41

l44450 a écrit:Bonjour clarson
Les liner aujourd'hui peuvent aller jusqu'à 29°,30°, liner haute température. Tu auras environ 45m3. Tu peux rester sur une 10,11 kw a toi de voir. Une PAC puissante te permet une montée en température plus vite en début de saison , c'est tout. Tu peux aussi mettre comme température de consigne 27° cela ne change rien au problème, l'avantage est que ta PAC plus puissante ne va jamais ramer. Il est vrai tu peux mettre une PAC plus petite elle fera aussi son travail mais elle va fonctionner plus longtemps et donc de consommer autant qu'une plus puissante. Le choix d'une PAC ,je le répète ,il faut prendre en compte l'exposition (ensoleillement), le vent qui risque de refroidir l'eau plus vite, l'altitude, la région où tu habites entre le NORD et le SUD il y a une grosse différence de température. Ici en loire atlantique j'ai mis une 12.5kw pour 60m3, je ne regrette pas mon choix. J'ai pris en compte les paramètres que je t'ai donné.


Bonjour l44450
Effectivement faut prendre en compte tous ces parametre, je suis en plaine, piscine en plein soleil toute l'année, abritée du vent grâce au muret qui l'entoure en forme de U, donc tres bien placée.et j'habite en plein centre de la france ;)
J'ai parfaitement compris la différence entre les 2 (100 et 120) quant à son fonctionnement.plus chère à l'achat et plus énergivore sur papier mais au final identique puisqu"elle tournera moins longtemps la 120 par rapport à la 100.et avec une montée en température plus rapide.
Je pense que je vais rester sur la poolex :)
Et cette histoire de vanne j'ai vu dans la notice de poolex via le net qui dit: ouvrir entierement les vannes entrée et sortie de la PAC et celle de l'intermidiaire l'ouvrir qu'à moitié. C'est bon ca?
Bon apres midi et encore merci pour tout

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 13:43

l44450 a écrit:Bonjour à tous
Si tu veux mon avis clarson , reste sur la poolex.


C'est ce que je compte faire probablement.

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 13:45

titof3 a écrit:Perso je passe tout par la pac, si la pompe est inférieur à 15m3 / h pas de soucis, d'après la doc.


Bonjour,

Cela doit dependre des marques de PAC. Pour la Poolex je n'ai pas vu cela dans la notice via le net, seulement ouvrir entièrement les vannes entrée et sortie du PAC et de moitié la vanne intermédiaire.

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 13:49

eaberth a écrit:Re-bonsoir,

Concernant la PAC techwarm, je ne connais pas et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde comme moi, donc . .

En fait la vanne du milieu, celle que je laisse à 3/4 te permet de faire passer l'eau directement vers la piscine.
Donc :
- si cette vanne est fermée, toute l'eau passe par la PAC
- si cette vanne est ouverte à 100%, l'eau passe par la PAC et en direct vers la piscine. Comme les conduites ont la même taille, on peut estimer que 50% passe par la PAC et 50% en direct vers la piscine.

Donc si tu la fermes un peu, il y aura moins d'eau qui passera en direct vers la piscine et donc plus par la PAC, c'est ce que tu recherche puisque tu veux avoir de l'eau chauffée.

Alors pourquoi ne pas tout passer par la PAC ?
J'avoue que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un utilisateur. Mais je pense qu'il doit y avoir une bonne raison puisque tout le monde procède ainsi.

A y réfléchir, je dirais que si tout passait par la PAC, le débit serait trop élevé dans la PAC et l'eau ne pourrait alors pas être chauffée, passant trop vite.
C'est pour cela qu'en jouant sur l'ouverture des vannes il faut trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe. Le reste devant aller directement dans la piscine sans passer par la PAC.
L'explication que je viens d'émettre là n'est que le fruit de ma réflexion et me semble logique. Maintenant comme dit, ce n'est pas mon domaine, alors il se peut que je ne sois pas dans le vrai !

Peut-être que quelqu'un nous donnera la réponse sur ce forum ?

Emmanuel

Bonjour,

Je commence à comprendre un peu ces histoires de vannes. Dans ton cas tu ouvres entièrement les 2 vannes sorties et entrée PAC et de 3/4 la vanne intermediaire? la notice via le net de la jetline, ils disent ouvrir entierement les vannes entrée et sortie de la PAC et celle de l'intermidiaire l'ouvrir qu'à moitié. Sinon comment tu fais pour trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe?
Merci et bon apres midi!

par eric.11
Mer 10 Avr 2013 à 14:34

Bonjour,

Tu verras par toi même à l'usage qu'il y a plusieurs façons de procéder.
Ne t'inquiête pas pour le nombre de vannes les pompes de filtration font en moyenne entre 15 et 18 m3/h je te garantie que ça dépote et que ca n'a aucune incidence sur le rendement de la filtration.

Tu peux envoyer moins d'eau dans la PAC en jouant sur le by pass de façon à ce que cette eau soit mieux chauffée, certains procedent ainsi et ça marche aussi très bien (pour ma part j'ai tout essayé et tout marche).

Le principe c'est de jouer avec les goulets d'étranglement, plus tu étrangles l'eau, moins elle passe en volume mais passe plus en force.

Ce qui est amusant c'est qu'au bout de quelques heures, même si tout le volume d'eau de ta piscine n'a monté que de 1 ou 2° c'est de mettre les doigts sur les refoulements de la piscine où l'eau est bien chaude. Le principe étant en fait d'envoyer de l'eau chaude dans de l'eau froide en circuit fermé pour que l'eau tiedisse puis soit chaude :wink:

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 14:45

eric.11 a écrit:Bonjour,

Tu verras par toi même à l'usage qu'il y a plusieurs façons de procéder.
Ne t'inquiête pas pour le nombre de vannes les pompes de filtration font en moyenne entre 15 et 18 m3/h je te garantie que ça dépote et que ca n'a aucune incidence sur le rendement de la filtration.

Tu peux envoyer moins d'eau dans la PAC en jouant sur le by pass de façon à ce que cette eau soit mieux chauffée, certains procedent ainsi et ça marche aussi très bien (pour ma part j'ai tout essayé et tout marche).

Le principe c'est de jouer avec les goulets d'étranglement, plus tu étrangles l'eau, moins elle passe en volume mais passe plus en force.

Ce qui est amusant c'est qu'au bout de quelques heures, même si tout le volume d'eau de ta piscine n'a monté que de 1 ou 2° c'est de mettre les doigts sur les refoulements de la piscine où l'eau est bien chaude. Le principe étant en fait d'envoyer de l'eau chaude dans de l'eau froide en circuit fermé pour que l'eau tiedisse puis soit chaude :wink:


Bonjour Eric!
Je prend acte de ton commentaire. Comme j'ai dit je verrais bien sur place quand j'aurais ma PAC une jetline 120. sinon tu l'ouvre comment toi les vannes? juste pour voir.
J'ai hate d'etre vendredi afin de la commander et de pouvoir l'utiliser à la fin du mois.
Encore merci pour tout!

par eaberth
Mer 10 Avr 2013 à 20:49

Clarson a écrit:
eaberth a écrit:Re-bonsoir,

Concernant la PAC techwarm, je ne connais pas et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde comme moi, donc . .

En fait la vanne du milieu, celle que je laisse à 3/4 te permet de faire passer l'eau directement vers la piscine.
Donc :
- si cette vanne est fermée, toute l'eau passe par la PAC
- si cette vanne est ouverte à 100%, l'eau passe par la PAC et en direct vers la piscine. Comme les conduites ont la même taille, on peut estimer que 50% passe par la PAC et 50% en direct vers la piscine.

Donc si tu la fermes un peu, il y aura moins d'eau qui passera en direct vers la piscine et donc plus par la PAC, c'est ce que tu recherche puisque tu veux avoir de l'eau chauffée.

Alors pourquoi ne pas tout passer par la PAC ?
J'avoue que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un utilisateur. Mais je pense qu'il doit y avoir une bonne raison puisque tout le monde procède ainsi.

A y réfléchir, je dirais que si tout passait par la PAC, le débit serait trop élevé dans la PAC et l'eau ne pourrait alors pas être chauffée, passant trop vite.
C'est pour cela qu'en jouant sur l'ouverture des vannes il faut trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe. Le reste devant aller directement dans la piscine sans passer par la PAC.
L'explication que je viens d'émettre là n'est que le fruit de ma réflexion et me semble logique. Maintenant comme dit, ce n'est pas mon domaine, alors il se peut que je ne sois pas dans le vrai !

Peut-être que quelqu'un nous donnera la réponse sur ce forum ?

Emmanuel

Bonjour,

Je commence à comprendre un peu ces histoires de vannes. Dans ton cas tu ouvres entièrement les 2 vannes sorties et entrée PAC et de 3/4 la vanne intermediaire? la notice via le net de la jetline, ils disent ouvrir entierement les vannes entrée et sortie de la PAC et celle de l'intermidiaire l'ouvrir qu'à moitié. Sinon comment tu fais pour trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe?
Merci et bon apres midi!


Bonjour,

Pour répondre à ta question, il n'y a qu'une solution : tester en ouvrant plus ou moins la vanne de sortie par exemple.
Tu la mets dans la position qui te semble bonne et tu attends un peu puis tu regardes le résultat sur la télécommande de ta PAC (t° entrée eau et t° sortie eau).
Ensuite tu ouvres plus ou moins ta vanne en fonction de la température de sortie affichée sur ta télécommande.
Tu verras, une fois en place ça na rien de compliqué.

Emmanuel

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 20:59

eaberth a écrit:
Clarson a écrit:
eaberth a écrit:Re-bonsoir,

Concernant la PAC techwarm, je ne connais pas et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde comme moi, donc . .

En fait la vanne du milieu, celle que je laisse à 3/4 te permet de faire passer l'eau directement vers la piscine.
Donc :
- si cette vanne est fermée, toute l'eau passe par la PAC
- si cette vanne est ouverte à 100%, l'eau passe par la PAC et en direct vers la piscine. Comme les conduites ont la même taille, on peut estimer que 50% passe par la PAC et 50% en direct vers la piscine.

Donc si tu la fermes un peu, il y aura moins d'eau qui passera en direct vers la piscine et donc plus par la PAC, c'est ce que tu recherche puisque tu veux avoir de l'eau chauffée.

Alors pourquoi ne pas tout passer par la PAC ?
J'avoue que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un utilisateur. Mais je pense qu'il doit y avoir une bonne raison puisque tout le monde procède ainsi.

A y réfléchir, je dirais que si tout passait par la PAC, le débit serait trop élevé dans la PAC et l'eau ne pourrait alors pas être chauffée, passant trop vite.
C'est pour cela qu'en jouant sur l'ouverture des vannes il faut trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe. Le reste devant aller directement dans la piscine sans passer par la PAC.
L'explication que je viens d'émettre là n'est que le fruit de ma réflexion et me semble logique. Maintenant comme dit, ce n'est pas mon domaine, alors il se peut que je ne sois pas dans le vrai !

Peut-être que quelqu'un nous donnera la réponse sur ce forum ?

Emmanuel

Bonjour,

Je commence à comprendre un peu ces histoires de vannes. Dans ton cas tu ouvres entièrement les 2 vannes sorties et entrée PAC et de 3/4 la vanne intermediaire? la notice via le net de la jetline, ils disent ouvrir entierement les vannes entrée et sortie de la PAC et celle de l'intermidiaire l'ouvrir qu'à moitié. Sinon comment tu fais pour trouver le juste débit qui permet à ta PAC d'augmenter la température de 2°C de l'eau qui y passe?
Merci et bon apres midi!


Bonjour,

Pour répondre à ta question, il n'y a qu'une solution : tester en ouvrant plus ou moins la vanne de sortie par exemple.
Tu la mets dans la position qui te semble bonne et tu attends un peu puis tu regardes le résultat sur la télécommande de ta PAC (t° entrée eau et t° sortie eau).
Ensuite tu ouvres plus ou moins ta vanne en fonction de la température de sortie affichée sur ta télécommande.
Tu verras, une fois en place ça na rien de compliqué.

Emmanuel

Bonsoir! Donc si j'ai bien compris il faut une difference de 2degre entre la t* entree et t* sortie sur la telecommande? La je crois que j'ai compris enfin. :-) j'avais pas compris que sur la telecommande il y avait la temperature d'entree et sortie. Sic!

par eaberth
Mer 10 Avr 2013 à 21:04

Oui, c'est bien sur la télécommande que tu auras l'info de la température d'entrée et de sortie de l'eau au niveau de la PAC.

Emmanuel

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 21:20

Je crois que je commence a bien comprendre. Mais il parait que sur la telecommande de la poolex tu n'as oas la temperature de l'eau sortant du pac (seulement temperature eau entrant et temperature exterieure) a ce que je viens de voir sur le site poolex. :'(

par eaberth
Mer 10 Avr 2013 à 21:41

Désolé, mais là je ne pourrais pas te le confirmer, moi je suis équipé d'une o'foehn comme je le disait plus haut.
C'est étrange ! Comment peut-on faire son réglage correctement sans cette info ?
Quelqu'un d'autre est équipé d'une poolex ?
Comment procède-t-il pour le réglage ?

Emmanuel

par Clarson
Mer 10 Avr 2013 à 21:50

eaberth a écrit:Désolé, mais là je ne pourrais pas te le confirmer, moi je suis équipé d'une o'foehn comme je le disait plus haut.
C'est étrange ! Comment peut-on faire son réglage correctement sans cette info ?
Quelqu'un d'autre est équipé d'une poolex ?
Comment procède-t-il pour le réglage ?

Emmanuel

Peut etre qu'eric-11 pourrais nous repondre a ca? Lui qui a une jetline 85.

par titof3
Jeu 11 Avr 2013 à 07:46

Mise en route de la pac hier matin 9 heure, eau 10,1°
Ce matin 8h30, eau 16,5° .

C pas efficace?

par titof3
Jeu 11 Avr 2013 à 07:54

Clarson a écrit:
titof3 a écrit:Pour la montée en température je l'a fait tourner 24/24 pendant 4 ou 5 jours, puis elle démarre vers 9h le matin et s'arrête quand la consigne est atteinte.

Consigne à 25 car il fait pas très chaud encore puis entre 27 et 27,5.


Bonjour,

Merci pour avoir partagé ton experience. J'ai parfaitement pigé le fonctionnement et programmatin de la PAC et pompe à filtration. Tu l'as monte jamais à 28°C ta piscine? J'ai vu dans un forum je ne sais plus où que l'eau à 28° n'etait pas bon pour les liner. qu'il valait mieux s'arreter à 27°C. Vrai?


Avec une consigne à 27, la pac chauffe par exemple de 9h à 11h en saison, et le soleil porte l'eau à 28 pour l'aprés midi.
28 température maxi pour un liner standard d'après ce qu'on m'a dit.

par Clarson
Jeu 11 Avr 2013 à 08:40

titof3 a écrit:Mise en route de la pac hier matin 9 heure, eau 10,1°
Ce matin 8h30, eau 16,5° .

C pas efficace?


Bonjour,

Ah oui c'est clair que c'est efficace! combien de degré il fait chez toi la nuit et journée? Quelle puissance tu as la PAC et volume d'eau de ta piscine? encore 2 ou 3 jours et c'est bon pour la plonge!

par bob1234
Jeu 11 Avr 2013 à 09:26

Bonjour,

Chez moi en ce moment la piscine est à 10° température éxterieur 9° je vient de mettre ma pompe en route, en verra demain à combien elle est ( 53m cube d'eau )

par Clarson
Jeu 11 Avr 2013 à 09:46

bob1234 a écrit:Bonjour,

Chez moi en ce moment la piscine est à 10° température éxterieur 9° je vient de mettre ma pompe en route, en verra demain à combien elle est ( 53m cube d'eau )


Bonjour,

Tu es d'où et tu as quoi comme PAC?

Bonne journée!

par fraggy
Jeu 11 Avr 2013 à 10:01

vu les temperature actuel je ne vois pas trop a quoi ca serre de chauffé l eau :-) Mais bon .

par titof3
Jeu 11 Avr 2013 à 10:29

Il annonce un beau week end.
La pac est un peut surdimensionné 8,5kw pour 35m3.

Des que la température extérieur est de 15° la pac à son plein rendement.