démarrer uniquement le filtre sans démarrer la pac jetline85

par bigpool
Mer 20 Juin 2012 à 20:30

bonjour,

je suis nouveau sur ce forum qui déjà m'a servi plus d'une fois.
je viens d'installer une PAC jetline85 sur ma piscine PPP bigpool espaceA.
j'ai asservi ma pompe de filtration à la PAC et tout fonctionne.

mon seul souci est de savoir comment je peux démarrer seulement ma pompe de filtration sans démarrer la PAC. En effet, cette fonction me serait utile par exemple pour le nettoyage de mon filtre: l'eau ne passant plus par la PAC, elle se met en erreur.

si quelqu un pouvais me renseigner. :-)

merci beaucoup

par ouioui44
Mer 20 Juin 2012 à 21:56

normalement ton interrupteur de controle "
auto forcée et arrêt"
te permet de forcé la pompe de fitlration sans démarrer la pac,
enfin la mienne fonctionne comme cela

par bigpool
Jeu 21 Juin 2012 à 09:14

bonjour,

merci pour la reponse mais.qu'appelles tu l'interrupteur auto forcée et arret?
le controle de ma jetline 85 se fait via un cadran digital avec 6 boutons:
un pour allumer la pac(symbole du marche/arret)
un bouton "M"
un bouton avec fleche vers le haut et un autre avec fleche vers le bas
un bouton "SET"
et un bouton horloge.

si ta pompe est pilotée de la meme manière, peux tu m'éclairer?

merci

par bigpool
Ven 22 Juin 2012 à 13:38

bonjour,
personne pour m'aider?
quelqu un aurait il d'installé chez lui une poolex jetline 85 et qui connait la méthode pour démarrer la filtration sans mettre la PAC en route?

merci

par Gerald57
Ven 22 Juin 2012 à 13:56

bigpool a écrit:bonjour,

merci pour la reponse mais.qu'appelles tu l'interrupteur auto forcée et arret?
le controle de ma jetline 85 se fait via un cadran digital avec 6 boutons:
un pour allumer la pac(symbole du marche/arret) Tu n’appuies pas dessus :wink:
un bouton "M"
un bouton avec fleche vers le haut et un autre avec fleche vers le bas
un bouton "SET"
et un bouton horloge.

si ta pompe est pilotée de la meme manière, peux tu m'éclairer?

merci

par bigpool
Ven 22 Juin 2012 à 14:22

je ne comprends pas ta reponse!
si je n appuie pas dessus, comment je demarre la pompe?

merci

par Gerald57
Ven 22 Juin 2012 à 14:33

bigpool a écrit:je ne comprends pas ta reponse!
si je n appuie pas dessus, comment je demarre la pompe?

merci


Au temps pour moi, j'avais pas tout compris de ton installation.

Alors deux choix, soit tu passes par un asservissement de ta pompe de filtration par ce type de système là : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html comme cela tu peux le faire ans les deux sens

Soit tu décables ton P1 et P2 qui vient de ta pompe vers ta PAC et tu les câbles directement sur un disjoncteur. De cette manière tu peux allumer ta filtration sans avoir obligatoirement la PAC qui fonctionne. Mais à toi de régler les plages de fonctionnement de ta PAC en fonction de ta filtration manuellement


Et dernière solution qui est plutôt une ruse je trouve, tu règles la température de consigne de ta PAC à 15° et uniquement en mode chauffage de tel manière qu'elle ne se mette pas en route mais qu'elle te laisse la possibilité de démarrer la filtration, enfin je suppose car pas testé mais tu risques rien

:wink: