je viens de mettre en route mon electrolyseur TRi10.
Montage OK, pas de fuite sur le pod ni au niveau de l'electrolyseur.
Pourtant quand j'allume le TRi10 le voyant "flow" reste inexorablement rouge m'indiquant un probleme de debit.
Mon electrolyseur est monté en bypass, j'ai mis le detecteur verticalement après la vanne d'entrée.
J'ai verifier le sens de la fleche sur le detecteur, je suis dans le bon sens.
Si des personnes parmis vous ont un TRi10 je suis preneur d'info, parce que la j'y comprends rien. Pour info mon detecteur de debit est "bizarre" (mais je suis pas un expert) il y a deux parti, en plastique, l'une est composé d'une langue qui bascule sur un axe qui monte dans mon cas quand l'eau passe.
L'autre se clipse sur cette parie et relie le TRi10 via un cable et une prise jack au bout.
Voilà si vouas avez besoin de plus d'info n'hesiter pas je suis vraiment bloqué.
je viens de mettre en route mon electrolyseur TRi10.
Montage OK, pas de fuite sur le pod ni au niveau de l'electrolyseur. Pourtant quand j'allume le TRi10 le voyant "flow" reste inexorablement rouge m'indiquant un probleme de debit.
Mon electrolyseur est monté en bypass, j'ai mis le detecteur verticalement après la vanne d'entrée. J'ai verifier le sens de la fleche sur le detecteur, je suis dans le bon sens.
Si des personnes parmis vous ont un TRi10 je suis preneur d'info, parce que la j'y comprends rien. Pour info mon detecteur de debit est "bizarre" (mais je suis pas un expert) il y a deux parti, en plastique, l'une est composé d'une langue qui bascule sur un axe qui monte dans mon cas quand l'eau passe. L'autre se clipse sur cette parie et relie le TRi10 via un cable et une prise jack au bout.
Voilà si vouas avez besoin de plus d'info n'hesiter pas je suis vraiment bloqué.
Merci
il est fort possible que tu n'ais pas percé assez gros le trou du collier de prise en charge ou alors, le détecteur n'est pas centré dans ce même trou. Dans ce cas, la palette ne peut pas bouger! Donc, pas de contact
concessionnaire Aquaguard, Aquatop, T&A (Technics & Applications). Technicien chez TECHNIQUES PISCINE SAINT RAPHAEL.
ben en fait j'ai utilise la scie cloche fournie avec le TRi Pro pour faire le trou.
Y-a-t-il un moyen de tester si c'est effectivement cela le probleme en simulant le mouvement de la palette hors du collier de pris en charge ou il ne faut surtout pas faie ca.
Bon après plusieurs tests j'ai compris:
Le detecteur est HS, du coup j'ai court-circuiter le detecteur sachant que mon electrolyseur est asservi à ma filtration.
Au moins jusqu'a ce que je me fasse envoyer un detecteur.
Voilà une installation qui arrive presque à son terme.
Après 3 heures de production de chlore, mon testeur me remonte toujours 0 en chlore, a voir dans 24 heures ce que ca donnera.
dis donc tu en as des soucis avec ton tri
car entre ce post ou le detectuer serait hs, et l'autre ou tu as cru avoir inverse ta liaison de l'electrolyse
tu en vois de totues les couleurs avec ce kit
pour ton taux de chlore fais une mesure au niveau de ta bonde de refoulement
je sais qu'en faisant une mesure ailleurs mon taux de chlore n'est pas top niveau resultat
alors que cote refoulement cela correspond pile poil entre mon aquacheck trutest et la sonde de mon aquarite
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila