Bassin 8x4: avis sur dimensionnement pompe + filtre ?

par maverick26
Dim 05 Fév 2012 à 09:31

Bonjour,

Nous avons profité de l'hiver sympathique jusqu'à peu pour débuter le chantier.

Celui ci a plutôt bien avancé et nous en sommes à affiner la partie hydraulique (choix pompe, filtre etc.)

Il s'agit d'un bassin 8x4m en construction traditionnelle, dalle de fond avec double ferraillage (11m3 de béton) + murs en agglos à bancher.
Fond composé entre 1,15m et 1,55m de profondeur environ.

La finition sera réalisée avec un PVC armé.

Quelques photos:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pour la partie technique, il y a donc 2 skimmers, 3 refouleurs, 1 bonde de fond, et une prise balai.

La question du moment concerne le dimensionnement pompe/filtre.

A priori avec environ 45 m3 d'eau, j'ai besoin d'une pompe autour de 14m3/H + Filtre sable/zeolite 14/15m3/h.

Le hic c'est la longueur des tuyaux côté des 2 skimmers: 20m.
La bonde est à 14m de tuyau, et les 3 refouleurs sont à 7m.

J'avais prévu de mettre l'ensemble en 50mm, mais quelques avis de piscinistes me font méditer:

Pisciniste 1:

Il me recommande de passer les tuyaux Skimmer en 63mm et de passer sur une pompe de 18m3/h (Hayward Tristar 1CV http://www.hayward.fr/rokdownloads/pomp ... _fr_en.pdf), avec filtre de 17m3 qui selon lui donnera au final une installation avec un débit de 14/15m3 en pratique.

Pisciniste 2:

Passer les tuyaux Skimmer en 63mm et prendre une pompe Superflo 3/4cv de 15m3/h, avec filtre CEC SR 610 (12-16 m3).

Selon lui, cette installation est déjà "surdimensionnée" par rapport au bassin, et l'eau sera largement renouvelée en moins de 4 heures. La problématique serait différente s'il y avait un dénivelé important entre l'eau et la pompe, tandis qu'une distance Skimmer de 20m avec un dénivelé presque nul + tuyaux en 63 n'occasionnera pas un impact énorme sur le débit.

Il trouve plutôt inutile de mettre une pompe de 18 m3, consommant davantage, et impliquant de mettre un filtre plus gros, tout ça pour un bassin de 45 m3.

Quels sont vos avis sur le sujet?

Merci

par goswim
Lun 06 Fév 2012 à 16:45

De mon expérience, 11 ans de métier, tuyauterie en 50mm largement suffisante pour autant que l'on pose un tuyau par aspiration et par refoulement, que chaque tuyauterie aie sa vanne de fermeture, et pour la filtration j’opterais pour un filtre Pentair side Triton II en 640mm et une pompe Intelliflo VS qui permet de passer en filtration basse : 4m³/h à un filtration de forte capacité :35m³/h, en ayant bien sur des vitesses intermédiaires : 14 et 20m³/h

par maverick26
Lun 06 Fév 2012 à 20:37

goswim a écrit:De mon expérience, 11 ans de métier, tuyauterie en 50mm largement suffisante pour autant que l'on pose un tuyau par aspiration et par refoulement, que chaque tuyauterie aie sa vanne de fermeture, et pour la filtration j’opterais pour un filtre Pentair side Triton II en 640mm et une pompe Intelliflo VS qui permet de passer en filtration basse : 4m³/h à un filtration de forte capacité :35m³/h, en ayant bien sur des vitesses intermédiaires : 14 et 20m³/h


Merci pour ton avis

Le fait que le Triton II 640mm soit dimensionné pour filtrer jusqu'à 14m3/h ne pose pas de problème avec une Intelliflo dont les palliers haut sont à 20 et 35m3/h ?