MOEDJ a écrit:Bonjour et merci de l'intérêt porté à mon problème,
il s'git bien du magnéto thermique qui actuellement est règlé sur un ampérage de 6.5 soit le maxi.
Bonjour MOEDJ , il faudrait deja s'assurer que sur le magnéto thermique , il n'y a que la pompe qui est branchée et aucun autre element electrique , en effet les magnéto- thermiques sont fait pour proteger uniquement les pompes , surpresseurs , ncc . en fonction de leur puissance .
Donc si il saute ,c'est que soit la pompe a un dur mécanique (elle force ) et de temps en temps l'intensité depasse la consigne de 6.5A (le magnéto coupe ) soit c'est le magnéto lui meme qui est defaillant .
Il a toujours été réglé à 6.5A ? y a t'il eu des modifications electriques ces derniers temps sur l'installation ?