par herve22
Ven 29 Avr 2011 à 07:27

Bonjour, je viens d'installer une pompe à chaleur 9,5kw.
La notice étant en anglais, j'ai un peu de mal à la traduire.Voici mes questions: la pompe de mon filtre est de 16m3, ma pac est annoncé 4-7 m3, comment dois je régler mon bipass afin que ma pac soit en adéquation avec la pompe de mon fltre?( Je n'ai qu'un cadran de controle avec des tas de chiffres dedans)
Suis je obligé de faire tourner ma pac en meme temps que mon filtre? si oui pourquoi et si non pourquoi également?
Merci pour vos réponses.

par Eric21
Ven 29 Avr 2011 à 07:46

bonjour

tout d'abord la pac ne dispose pas de pompe intégrée, c'est donc ta filtration qui lui apporte l'eau à réchauffer : il faut donc que ta filtration tourne pour que la pac fonctionne.

Ensuite, si ta pompe brasse 16 et ta pac entre 4 et 7, il va falloir reduire le flux en fermant partiellement le by pass (à suivre sur le cadran de la pac pour voir si le flux est bon)

bon réglage !