bonjour
je suis en train d'alimenter mon local technique ( pompe pac spot )situé à 25 metres (jardin)de mon tableau principal . J'ai donc passé du 3G6. J'ai lu sur le forum qu'il fallait mettre un disjoncteur 32 A au depart du tableau principal puis cable 3G6 et arrivé sur un interrupteur diff de 40 A 30 ma sur le tableau ds le local technique puis les disjoncteurs pour pac pompe .
Je me demande si il n'est pas preferable de mettre plutot l'interrupteur diff au depart du tableau principal et le disjonteur 32A à l'arrivée sur le tableau du local , cela afin de proteger les personnes sur le cablage en 3G6
Si des personnes peuvent me renseigner , merci
je suis en train d'alimenter mon local technique ( pompe pac spot )situé à 25 metres (jardin)de mon tableau principal . J'ai donc passé du 3G6. J'ai lu sur le forum qu'il fallait mettre un disjoncteur 32 A au depart du tableau principal puis cable 3G6 et arrivé sur un interrupteur diff de 40 A 30 ma sur le tableau ds le local technique puis les disjoncteurs pour pac pompe .