bonjour a tous

j ai une piscine de 48m3, j ai achete une pac de marque poolex 120.
et j ai besoin de renseignement.

mon tableau electrique EDF se trouve dans mon habitation et mon coffret de piscine aussi

mais comme je n ai pas une piscine interieure :cry: , mon systeme de filtration(pompe et filtre ) se trouve a 30ML de mon coffret EDF .

ma question
je dois alimenter ma pac et je suppose qu il faut que je fasse passer du cablage en 3 *6mm².

et le tout relie a mon coffret de piscine pour que la pac se declenche en mm temps que la filtration.

Or j ai aussi bientot un SPA (merci papa et maman pour leur super cadeau).

puis je brancher le spa et la pac sur le mm cable ?

par DavidF
Lun 19 Avr 2010 à 18:16

surtout pas.
1 appareil = 1 câble + 1 dif en tête de ligne.
Le pro qui a vendu le spa aurait dù en parler à ton Papa. :wink:

par fraggy
Lun 19 Avr 2010 à 19:18

Hi
Bon dans l ordre :
Puissance PAC ?
Puissance Flitation ?
Puissance du spa ?
sauf erreur tu veux partir de ton tableaux de maison ?
donc longeur entre tableaux maison et :
filtration ? 30 M ?
Pac ?
Spa ?

Question ? pourquoi tu ne fait pas un tableau ele a coté de ta filtration ?
elle n est pas dans un local ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par riri7707
Lun 19 Avr 2010 à 20:04

Perso, les yeux fermés.

IRO2V 3x2,5mm

Standard et passe partout.

Mais ce n'est que mon opinion. :wink:

par fraggy
Lun 19 Avr 2010 à 20:39

riri7707 a écrit:Perso, les yeux fermés.

IRO2V 3x2,5mm

Standard et passe partout.

Mais ce n'est que mon opinion. :wink:



:lol: :lol: :lol:
J adors ce genre de reponce :twisted: :twisted:
@riri7707 regarde ca et tu reflechiras peut etre a 2 fois avant de repondre :wink:
http://www.allianz.fr/pdf/02/fiche_2_ffsa.pdf

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Lun 19 Avr 2010 à 21:31

bonsoir a tous ,
pour repondre a fraggy
puissance de la pac 12 KW
puissance de la filtration je crois 1 KW
puissance spa 6 KW


j explique

mon coffret de piscine( qui contient la lumiere, la minuterie et la filtration et le mode perso ou auto de la filtration) a ete deporte a l interieur de la maison, il n est pas dans le local technique, local situé a cote de la piscine cad a 30 ML des tableaux .

le spa sera situé sur le chemin de la gaine du cablage cad a 25 ML des tableaux et j ai la possibilite de faire a cet endroit un tableau avec disjoncteur courbe D.car c est un abri

et la Pac est situe a 5 ML du spa et donc a 30 ML des tableaux, de plus la Pac est situe a 1 ML du local technique ou se trouve la pompe.

un schema est bcp plus parlant

Image
Modifié en dernier par yamakasi le Mar 20 Avr 2010 à 08:43, modifié 1 fois.

par fraggy
Lun 19 Avr 2010 à 22:49

Re schema plus clair . :cry: :cry:
bref
Edf c est quoi pour toi ? le compteur avec son disjoncteur dif 300mA ?

Tableau disjoncteur ? c est le tableau electrique general ( avec les protections lumieres , prises , lave linge .de la maison ) ?

Pour resumer tu veux alimenter une pac et un spa ? et tu veux mettre un tableau dans ton spa ? :roll: , ce tableau sera alimenter pas " ton tableau disjoncteur ? si oui quelle longeur ?

Pas simple tout cela :lol:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Mar 20 Avr 2010 à 07:37

bonjour
edf c est le tableau electrique general(lave linge, lumiere, pc.)

le tableau disjoncteur que j ai mis sur le dessin c est celui que je mettrai dans l abri, la ou il y aura le spa.

je pensais partir de mon tableau general en 6mm² pour aller a l abri du spa (distance de 22 ML)

et de cet abri, je mettrai un tableau avec un 2 disjoncteurs diff et 2 disjoncteurs courbe D pour alimenter le spa et la pac.

est ce bon?

ou est ce que je dois tirer 2 cables du tableau general pour alimenter separemment le spa et la pac?

par fraggy
Mar 20 Avr 2010 à 09:11

Ok je vois pour la config :wink:
Par contre tu es sur de tes puissance elec de la pac et du spa ?
j ai un gros doute sur la pac 12KW ce n ai pas la puissance chaud ?
a verifier
Sur ton tableau EDF ( comme tu l appel ) as tu deja des inters ou disjoncteurs dif de 30mA ? ( une photo serais pas mal )
Dans le principe :
Si pas deja un dif de 30mA :
- Un disjoncteur tableau edf calibré par rapport a la section du cable
-un cable ,
- abri du spa , un inter dif de 30mA general , et en dessous 1 disjoncteurs pac et un autre spa

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Mar 20 Avr 2010 à 10:07

voila un recapitulatif de la pac poolex 120



Image

par fraggy
Mar 20 Avr 2010 à 10:32

Re
Ok c est bien cela en consome 2,5 kw :wink: donc disjoncteur 20A courbe D :wink:
Et ton spa ? 6kW c est pas mal il y a quoi dessus un rechauffeur ?
tu as de la doc ?
Photo de ton tableau general ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par DavidF
Mar 20 Avr 2010 à 11:06

Pour un spa 6KW, il doit y avoir un délestage : Les 6 kw sont atteints quand les pompes et le blower tournent. Le réchauffeur doit être de 2 ou 3 KW (à confirmer)

par yamakasi
Mar 20 Avr 2010 à 14:20

oui tout a fait, ce n est pas 6 mais 7kw qd tout est en route mais
le rechauffeur est electrique et il fait 3 kw.
la pompe de filtration 750w
les 2 pompesde jets d eau font 2cv chacune, je ne sais pas a quoi ca correspond

par fraggy
Mar 20 Avr 2010 à 18:47

Ok donc puissance total 9,5kw sois 44A :shock:
tu as ce qui faut au tableau general ? Le disjoncteur edf fait combien ?
Si non il te faudra du 10 mm3 entre tes 2 tableaux :wink:
On est loint du 2,5 mm3 :lol: :lol: :lol:
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Mer 21 Avr 2010 à 08:57

le disjoncteur differentiel dans la maison est de 500 ma. car le compteur edf est dehors.
je ferai une photo

par fraggy
Mer 21 Avr 2010 à 09:28

yamakasi a écrit:le disjoncteur differentiel dans la maison est de 500 ma. car le compteur edf est dehors.
je ferai une photo


Re he .
ton compteur edf : il y a 2 truc : un compteur et un disjoncteur general qui coupe tout ta maison
quelle est ca puissance ? 30A ,45 A,63A ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Mer 21 Avr 2010 à 14:38

re
je viens de m apercevoir que j avais un compteur edf a l entree de mon terrain , il est sur 60 A et j ai un abonnement 12 KW en monophase.
le compteur est dehors car j ai un terrain en longueur et c etait trop long d apres edf donc j ai un disjoncteur differentiel a l interieur de la maison.
donc pour reprendre du debut

je pars de mon disjoncteur differentiel (celui que je pensais au depart comme compteur EDF) de la masion pour aller vers le spa et la pac.
bon ou pas?

par DavidF
Mer 21 Avr 2010 à 16:16

non, tu pose deux nouveau diff sur ton compteur, et tu tires deux câbles.
1 pour la pac,
1 pour le spa.

A confirmer niveau section par un VRAI electricien, pas par le cousin de ton bof' "qui a tout fait chez lui". Ca t'évitera peut être des soucis.
Ce qui m'étonne c'est que c'est sur le net qu'on trouve des réponses alors que le vendeur devrait donner ces infos. Mais c'est un autre débat.
:wink:

par besnard
Mer 21 Avr 2010 à 21:20

du dijoncteur tu tire du 10mm2 ton spa tu l alimente en 6mm2 et ta pompe en 2;5mm2 n oublie d ammener une terre

par fraggy
Mer 21 Avr 2010 à 21:52

Ok
Donc je te donne mon avis
coffert maison inter de 63 A avec diff de 30 mA
de la un cable RO2V 3G 10 tu arrive a ton tableaux dans ton abris

La tu passe sur un disjoncteur 40A courbe D de la tu passe un cable RO2V3G 10 et tu alimantes ton spa
Sur un autre disjoncteur 16 A courbe D tu passe un cable RO2V 3G 2,5
et tu alimante ta pac

voili voila :wink:

@DavidF tu a raison sur un point a chacun son metier :wink: moi c est electricien :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Jeu 22 Avr 2010 à 07:10

merci fraggy.

est ce que ce montage est possible

de mon compteur maison, je vais au spa en 6mm² avec un
disjonct 32A et diff de 30ma courbe D

et tjrs de la maison dans une autre gaine, je vais jusqu a la pac avec un disj 16 A courbe D en 3*2.5mm²

cad je passe 2 gaines au lieu d une et je ne fais pas de nouveau tableau dans mon abri.

desole de tous ces tracas et changements

par fraggy
Jeu 22 Avr 2010 à 09:39

Re
Avec du 6mm2 et une protection 32A te va etre plus que limite ( puissance max 7KW si tu ragoute la longeur de cable 30 metres tu ne passe plus
Donc perso cela serai du 10 mm2

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par yamakasi
Jeu 22 Avr 2010 à 10:24

merci fraggy, je vais faire ca
3* 10mm² et un disjonct 40A courbe D pour le spa
et 5* 2.5mm² disjonct 16 courbe D pour la pac car il y aura l asservissement , ai je bon pour le 5 fils?

et dans 2 gaines differentes

par fraggy
Jeu 22 Avr 2010 à 14:27

Re
Oui tout a fait si tu asservis 5x2,5mm2 , par contre tu peux tout a fait passer dans la meme gaine sur 30 metres sans aucun pb :wink:

@+fraggy

par yamakasi
Jeu 22 Avr 2010 à 15:27

MERCI fraggy

derniere question, je suis en train de rechercher un disjoncteur diff de 16 A courbe D et j ai vu plusieurs produit.
qu appelle t on bipolaire?
est ce que si je commande un disjonc 16A courbe D bipolaire c est bon ou pas?

merci