Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

pompe à chaleur refroidit au lieu de réchauffer

par bassu64
Ven 09 Avr 2010 à 20:04

Bonsoir à tous,

j'ai remis ma PAC en service il y a quelques jours histoire de vérifier son bon fonctionnement.
Elle a correctement fonctionné pendant 2 jours (gain de 4°), mais depuis hier elle refroidit au lieu de chauffer! La température de sortie affichée est inférieure à celle d'entrée:
T° IN: 18°C T° OUT 16°C

Il s'agit d'une PAC chinoise achetée dans le réseau OZEO de référence EARW050TZTY.

Dans ce cas de figure la doc préconise de "vérifier la vanne 4 voie".

Je veux bien mais comment faire?

Merci de votre aide d'avance

par bassu64
Ven 09 Avr 2010 à 20:47

Oui, mais la PAC n'étant plus sous garantie il me propose de faire intervenir une société de maintenance.
Avant d'en arriver là j'aurais aimé avoir l'avis de spécialistes pour voir si je pouvais me dépatouiller tout seul.

par fraggy
Ven 09 Avr 2010 à 23:09

Hello
Donc et sauf erreur tu as une pac a degivrage par invertion de cycle ?

- control les temperatures ( réelle ) pour voir si tu n as tout simplement un pb de sonde
- control si tu n es pas en mode froid :wink:

Apres tout cela et au sujet de la vanne 4 vois sans matos et sans savoir ou tu va .tu es dans le kaka en plus gaf a pas casser une soudure en voulent voir :wink: la c est le fluide qui fait la valise :wink:

Petite question : comme la pac marchait ? ( niveau demarrage et arret ) ?
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par riri7707
Sam 10 Avr 2010 à 07:35

humm, vanne 4 voies.

ce que je ferais dans l'ordre avant de démonter ou de toucher à la vanne 4 voies
Si tu as un pistolet de lecture de température, c'est de pointer ton tuyau d'entrée et de sortie de PAC, pour voir la différence de température.

Si c'est analogue à ta lecture actuelle : c'est que tu est en mode refroidissement effectivement.

Ensuite, c'est un peu plus compliqué, et si tu n'as pas de connaissances en électricité, alors n'y touche pas et fait appel à un PRO.

1°) Je regarderai l'état des sondes de température et également la commande de la vanne pour repérer toute anomalie.
2°) J'essaierai de commander en manuel la vanne pour voir si elle s'active correctement.
3°) Je regarderai le contacteur de commande, voir s'il n'est pas tout simplement collé (un coup de KF contact et vérification visuelle des contacts/ charbonnage? un petit coup de lime également, ça fait pas de mal).

Ensuite alors j'appellerais un frigoriste.

De toutes manières, si tu le fais venir, il viendra 2 fois : une pour faire un diagnostic et prendre les références des pièces; une deuxième pour le remplacement et le remplissage de GAZ/

Coût : remplacement de la vanne 4 voies et une recharge de gaz et un recyclage de l'exisitant ( eh oui, obligatoire maintenant de recycler les gaz). Il foit avoir deux bombonnes = gaz neuf et une pour la récup du gaz avec une pompe dédiée.
S'il vide le gaz dans la nature, Il faut gueuler et refuser :twisted:

Mais ce n'est que mes suggestions.
Peut-être ta panne ne vient que d'un sonde de température ou contacteur grippé.

Tiens-nous au courant pour la suite.

Bon week. :wink:

Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 10 invités