highgana a écrit:Excellente réponse! gagné.
Sauf que on viens de se rendre compte que l'eletricité par effet d'electrolyse altéraient le ferraillage des fondations et fragilisait le bêton.
Dans mon cabinet d'ingénierie ont a pour consigne d'anticiper la nouvelle norme dans les batiments qui stipuleras de ne plus connecter les boucle a fond de fouille aux armatures métallique.
Et oui, c'etait le petit piège à la mode en ce moment.
Je vais régulièrement à l'UTE et je n'ai pas entendu de modification dans ce sens (ou alors c'est dans les milieux autorisés) ça fait plus de quarante ans que l'on raccorde le ferraillage à la terre, mais ce n'est indiqué dans la norme que depuis l'harmonisation Européenne, en plus le ferraillage est toujours une terre de fait, donc exposé à tout les effets d'électrolyse.
Une norme ne s'anticipe pas surtout si on fait le contraire de l'écrit, elle s'applique jusqu'à son abrogation sinon il auraient fait une modification de l'article 542 avec une mise à jour.
Une normes n'est obligatoire qu'après la publication du Décret d'aplication et seulement pour les permis de construire déposé après cette date (pour le neuf) sans effet rétroactif et pas par anticipation.
J'ai des gros doutes sur l'interprétation de la réglementation par ton entreprise car si la modification n'est pas faite ils auront l'air malin à conseiller du hors normes.
A +
Paulo