highgana a écrit:Par contre avec les aquaterre, méfiez vous des remontée Keraunique, un eclair qui tombe a 5km de votre habitation, peut remonter via la prise de terre et se propager dans la piscine, et hop. les pop-corns! mieux vaut prévoir un parafoudre sur le cable de l'aquaterre. on se sait jamais.
Salut highgana,
je te cite et je rappelle.
Paulo-77 a écrit:Extrait de la Norme C 15100
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de
la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en
cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.
Sections minimales des conducteurs de terre enterrés 16 mm2 en cuivre
542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension,
terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre
des différents bâtiments.
La foudre se comporte comme un générateur de courant d'une intensité > à 50 000 Ampère dans 50% des cas.
Cette intensité se dissipe dans le sol en créant un champ électrique.
La différence de potentiel autour du point d'impact est telle que.
V=RoI/2Pi(1/x-1/(x+d))
Dans l'argile sablonneux humide Ro vaut 200 Ohm.mètres
x est la distance entre le premier piquet de terre et le point d'impact.
d est la distance entre les deux piquets de terre.
Chez moi 10 mètres entre le local technique et la maison.
si la foudre tombe a 100 mètres.
200*50000/6.28(1/100-1/110)=1500 Volt
Il va y avoir 1500 Volt entre la carcasse métallique de la pompe et le câble de l'aquaterre.
Certaines normes existent pour notre sécurité pas pour nous casser les pieds.