problème pompe à chaleur

par toffy27
Ven 12 Juin 2009 à 14:37

Bonjour à tous étant nouveau sur ce forum je me présente,christophe ,propriétaire d'une maison en normandie avec piscine hors sol en bois et pompe à chaleur.
Voici mon problème j'ai installé une pompe à chaleur l'année dernière de marque cristalline (acheté chez carrefour ) pour une piscine de 15 m3.Lorsque je l'a met en marche j'ai pas l'impression qu'elle chauffe l'eau est ce normal ? j'ai mis un kit bypass comme demandé ,elle démarre normalement mais l'eau en sortie de refoulement n'est pas chaude !
faut il mettre la pompe plus prêt du refoulement ? actuellement j'ai environ 10 m de tuyau jusqu'à lui ?
merci de votre aide :D

par fraggy
Ven 12 Juin 2009 à 15:31

hi
pas faclie a dire comme ca il faudrai savoir ta temperature d entéé et de sortie :wink:
de tout facon tu n aura au mieux un delta de 2 a 3° donc difficile a voir avec just la main :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par sraisin
Ven 12 Juin 2009 à 16:38

Laisser tourner plusieurs heures pour voir si la température de la piscine varie.

La différence de 2° entre l'entrée et la sortie n'est pas mesurable à la main.

par Bruno69
Dim 14 Juin 2009 à 10:00

Bonjour,
Dans mon cas idem - piscine hors sol diam 4.3 soit environ 15m3 + pompe cristalline. Le delta entre l'entrée et la sortie est de 0.4 à 0.5 °c avec le thermomètre électronique de bain des petits. Je laisse tournée courverture chauffante à bulle + pompe - hier 26.5°C vers 15h00. Départ à 7h00 à 23 °C.
Sinon lire https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... -asc-.html

Cordialement
Bruno

par fraggy
Dim 14 Juin 2009 à 10:50

Bruno69 a écrit:Bonjour,
Dans mon cas idem - piscine hors sol diam 4.3 soit environ 15m3 + pompe cristalline. Le delta entre l'entrée et la sortie est de 0.4 à 0.5 °c avec le thermomètre électronique de bain des petits. Je laisse tournée courverture chauffante à bulle + pompe - hier 26.5°C vers 15h00. Départ à 7h00 à 23 °C.
Sinon lire https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... -asc-.html

Cordialement
Bruno


Hi le delta est trop petit ( trop de debit ) reduit ton debit :wink:
quelle sont les temps de marche de la pac ? elle marche comment ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par Bruno69
Dim 14 Juin 2009 à 16:45

Bonjour,
Trop de débit, surement, mais je n'ai pas le choix. :(
Je règle le By-pass retour directe vers la piscine pratiquement fermé, retour PAC vers piscine ouvert en grand, sinon je vais irrémédiablement dans le rouge sur le mano de la PAC puis arrêt PAC.
Je suis dessus depuis l’année dernière sans arriver au bon réglage. :oops: J’ai même changé la pompe avant l’hiver :cry: …https://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine23610-0-0-asc-.html
Comment réduire cette montée du mano de la PAC ? :evil:
Sinon piscine hors sol Cerland - filtre sable - pompe NEMO 6 donnée pour 9m3.
Ensemble installé dans un coffre de jardin PVC – pompe – filtre – by-pass – 4m de tuyau retour vers la piscine.
Début du week – by-pass au ¾, ce matin by-pass fermée tout dans la PAC sinon montée dans le rouge. A l’arrêt j’ai l’impression que la valeur indiqué sur la mano est supérieur à mon début du weekend.
Je ne comprends pas le fonctionnement de cette PAC – pourtant je suis diplômé en contrôle et régulation…
:?:
J’ai envie de démonter le capot pour voir…
Merci pour ton et vos retour… :idea:

par titof3
Dim 14 Juin 2009 à 17:08

on arrive a voir la difference de température avec un thermometre laser .

par fraggy
Dim 14 Juin 2009 à 17:48

Bruno69 a écrit:Bonjour,
Trop de débit, surement, mais je n'ai pas le choix. :(
Je règle le By-pass retour directe vers la piscine pratiquement fermé,

ok bon tu va fait un test ouverture a 50% que sur cette vanne et tu ne touche a rien d autre :wink:

retour PAC vers piscine ouvert en grand, sinon je vais irrémédiablement dans le rouge sur le mano de la PAC puis arrêt PAC.
Je suis dessus depuis l’année dernière sans arriver au bon réglage. :oops: J’ai même changé la pompe avant l’hiver :cry: …https://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine23610-0-0-asc-.html
Comment réduire cette montée du mano de la PAC ? :evil:
Sinon piscine hors sol Cerland - filtre sable - pompe NEMO 6 donnée pour 9m3.
Ensemble installé dans un coffre de jardin PVC – pompe – filtre – by-pass – 4m de tuyau retour vers la piscine.
Début du week – by-pass au ¾, ce matin by-pass fermée tout dans la PAC sinon montée dans le rouge. A l’arrêt j’ai l’impression que la valeur indiqué sur la mano est supérieur à mon début du weekend.
Je ne comprends pas le fonctionnement de cette PAC – pourtant je suis diplômé en contrôle et régulation…
:?:
J’ai envie de démonter le capot pour voir…
Merci pour ton et vos retour… :idea:



@+fraggy

par olivedu89
Lun 15 Juin 2009 à 10:44

Bonjour,

qq chose que je comprends pas :?: , tu as trop de pression a ton manomètre?, c'est plutôt le contraire d'habitude, trop de pression c'est pas assez de débit d'eau dans la PAC, donc vanne aller PAC ouverte 100%, vanne retour PAC ouverte 100%, et vanne by-pass à 50% comme dit fraggy, ensuite si tu as encore trop de pression alors tu continues à fermer la vanne du by-pass, plus l'eau circule dans la PAC et moins la pression est élevée.

sinon question différence de température, je peut vous assurer que 2° à la sortie aux refoulements on sent trés bien que l'eau est chaude, les enfants ne s'y trompent pas :wink:

par Bruno69
Lun 15 Juin 2009 à 17:12

Bonjour,
Merci pour votre intérêt… :lol:
Test ce soir si possible – Vanne ouverte à 100% avant/après PAC, 50% sur le By-pass.
Le résultat sera, je suis devenu voyant en un an de test :shock: , une montée dans le rouge soit 2.8 du mano de la PAC…
En début de weekend j’étais pourtant bien sur la vanne du by-pass au ¾, les deux autres ouvertes à 100% pour une pression 2.5 – 2.6 puis le lendemain après un fonctionnement d’environ 8h00, le réglage n’était plus bon – dans le rouge sur la PAC. :oops:
J’ai donc mis tout dans la PAC, le problème reste le même après plusieurs minutes. Les éléments ayant été modifiée – Tp extérieur et Tp de l’eau, l’encrassement du filtre. Lavage du filtre…mais rien n’y change…En fin d’année je suis passé d’une pompe NEMO 6 donnée pour 9m3 en remplacement de ma pompe AquaPlus 4 de 4m3 pour être sur du résultat…
Il me reste deux tests possibles :idea:
1 - refroidir le compresseur en faisant une ouverture dans la tôle…Bôf…Si si je l’ai lu…
:wink:
2 - Faire le test en position circulation sans passer par le filtre pour tester la pompe de filtration…
:cry:
A bientôt…

par wampus
Lun 15 Juin 2009 à 18:19

salut,

On sent nettement une différence de 2 dégrés rien qu'avec la main, peut-etre que sraisin est bucheron :)
au max, j'arrive a avoir 2 voir 3 degrés d'écart avec une pac de 14kw et une pompe d'environ 17 m3/heure en laissant les 2 vannes pac ouverte et le by pass légèrement fermé :wink:

par fraggy
Lun 15 Juin 2009 à 18:48

Bruno69 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre intérêt… :lol:
Test ce soir si possible – Vanne ouverte à 100% avant/après PAC, 50% sur le By-pass.
Le résultat sera, je suis devenu voyant en un an de test :shock: , une montée dans le rouge soit 2.8 du mano de la PAC…
En début de weekend j’étais pourtant bien sur la vanne du by-pass au ¾, les deux autres ouvertes à 100% pour une pression 2.5 – 2.6 puis le lendemain après un fonctionnement d’environ 8h00, le réglage n’était plus bon – dans le rouge sur la PAC. :oops:
J’ai donc mis tout dans la PAC, le problème reste le même après plusieurs minutes. Les éléments ayant été modifiée – Tp extérieur et Tp de l’eau, l’encrassement du filtre. Lavage du filtre…mais rien n’y change…En fin d’année je suis passé d’une pompe NEMO 6 donnée pour 9m3 en remplacement de ma pompe AquaPlus 4 de 4m3 pour être sur du résultat…
Il me reste deux tests possibles :idea:
1 - refroidir le compresseur en faisant une ouverture dans la tôle…Bôf…Si si je l’ai lu…
:wink:
2 - Faire le test en position circulation sans passer par le filtre pour tester la pompe de filtration…
:cry:
A bientôt…



Bon
je resume :
Si tu laisse passer beaucoup d eau dans ta pas tu a un delta de 0,6° ?
Si tu bride la vanne la pression de la pac augment et s arret ?
peut tu confirmer ?
Au sujet de la pression pac qui varie c est ton a fait normal elle est directement lié a la temperature de l air exterieur :wink: donc normal
Sauf erreur quand ta pac s arrete as tu un code d erreur ? si oui est un defaut haut pression ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par olivedu89
Mar 16 Juin 2009 à 08:20

question vérifications:

avec la vanne en position circulation, pourquoi pas cela te permet de tester que ta PAC avec une circulation d'eau maximum.

faire un trou dans la tôle, trés mauvaise idée, l'évacuation de l'air doit se faire par le ventilateur, si tu fait un trou sur le coté l'air ne passera plus par les évacuateurs.

tu peut également vérifier la propreté des évacuateurs, radiateurs qui doivent etre nickels pour permettre une bonne circulation de l'air, donc un petit coup de soufflette ça ferais pas de mal, de l'intérieur de la pac vers l'extérieur de préférence.

sinon fait vérifier par un frigoriste ton gaz, il en manque peut etre, ce qui serait une bonne explication :arrow:

par hugues0509
Mar 16 Juin 2009 à 09:19

Une question pour être certain, le delta dont on parle est celui entre l'entrée PAC et la sortie PAC ou entrée PAC et refoulement ?

par fraggy
Mar 16 Juin 2009 à 09:22

sinon fait vérifier par un frigoriste ton gaz, il en manque peut etre, ce qui serait une bonne explication :arrow:[/quote]

Re
Je pence pas si manque de gaz il aurait un code d erreur basse pression et en plus le mano ne monterai pas :wink:
c est pour cela que je voudrai etre sur des codes d erreur recu a larret de la pac :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par hugues0509
Mar 16 Juin 2009 à 09:54

Il n'ya pas de code d'erreur sur les PAC cristaline, ça marche ou ça marche pas.
Est-ce que la PAC n'est pas simplement trop petite pour la piscine ? Elle ne fait que 2.8kw pour un débit de 2à 4m³ heure.
Donc logiquement avec ta pompe 9m³/heure, tu devrais avoir les vannes de PAC fermées de 20% et la vanne retour piscine ouverte à 100% pour avoir une pression de 2 sur le mano.
Si ce n'est pas le cas, il y a un problème car tu ne peux pas envoyer 9m³/h dans une PAC comme celle là. (tu devrais être proche de 1 sur le mano)

J'avais une PAC cristaline 4kw pour 27m³ d'eau et j'avais à peu près les mêmes réglages mais la montée en température était longue et pas de différence sensible au refoulement.
J'ai changé pour une 12kw, c'est le jour et la nuit.

par Bruno69
Mar 16 Juin 2009 à 11:15

Bonjour à tous,
Ci-joint les photos de mon installation - diam 38.

Sinon en réponse - Piscine 15m3 donc PAC 15m3.
Acheter une nouvelle pompe.Non Budget.
Manque de gaz - je ne pense pas - sinon formation de glace, je n'en ai pas.
Je n'ai pas fait de test hier - mauvais temps -il sera fait en mode circulation pour être sur du débit dans la PAC.

Merci pour votre aide et idées.
A bientôt

[/img]http://img526.imageshack.us/i/dsc007191.jpg/

[img]http://img526.imageshack.us/i/dsc007201.jpg/

[/img]http://img25.imageshack.us/i/dsc007221.jpg/

[img]http://img526.imageshack.us/i/dsc007231.jpg/
[/img]

par hugues0509
Mar 16 Juin 2009 à 11:38

Sur les photos, toutes les vannes sont ouvertes à 100% . . . il y a donc +- 50 % de l'eau qui passe dans la PAC ce qui devrait mettre le mano vers 1,8 non ?
Si la différence de température de 0,6°c est prise au refoulement, je dirais que c'est normal puisque plus de la moitié de l'eau repart direct à la piscine sans être chauffée.

par Bruno69
Mar 16 Juin 2009 à 13:29

Bonjour,
Toutes les vannes ont été mis à 100% suite aux arrêts de la PAC.
Les essais sont prévus pour ce weekend.

Bruno

par Bruno69
Mer 17 Juin 2009 à 09:05

Bonjour,
Test hier – je n’ai pas de réponse – manque de Gaz ? Compresseur qui chauffe ? :oops:
Les résultats :

A 19h00 en mode filtration vanne à 100% en amont et aval de le PAC – by-pass 0% - fermé :
_ Tp eau 26.5°C passe à 25.8°C après mise en marche de la pompe - brassage de l’eau.
_Tp ext 23.3°C sous un abri
_ Mano filtre à sable 0.6b
Sur le mano de la PAC – l’aiguille monte directement à 2 puis 2.2, après 30mn passe 2.5 - 2.6.
Delta de la Tp mesurée dans la piscine soit entrée Skimmer et sortie buse de refoulement +0.4°C
A 20h00
_ Tp eau 26°C soit une montée de 0.2°C

A 20h15 en mode circulation à 100% en amont et aval de le PAC – by-pass 0% - fermé :
_ Tp eau 26°C.
_Tp ext 22.5°C sous un abri
_ Mano filtre à sable 0b
Sur le mano de la PAC – l’aiguille monte directement à 2.4.
Delta de la Tp mesurée dans la piscine soit entrée Skimmer et sortie buse de refoulement +0.4°C
A 21h15
_ Tp eau 26.1°C soit une montée de 0.1°C

Il m’est donc impossible de définir le problème de cette PAC – avec ou sans filtration pas de changement significatif…Ce weekend j’ouvre la bête… :twisted:

Sinon j’aimerai bien comprendre le fonctionnement de ce mano sur la PAC. Il est relié par capillaire + bulbe en Tp et pression. N’aurai je pas plutôt un problème de Tp qui prendrait le dessus sur la pression, ce qui engendre une montée vers les 2.4 à 2.6 suivant la Tp ext… :idea:

Amis Frigoristes, venez à mon aide… :wink:

Bruno

par Bruno69
Ven 19 Juin 2009 à 09:56

Bonjour,
Y’a quelqu’un….Je veux un spécialiste de la PAC :lol:
Nouveau test hier fonctionnement avec filtration Tp de l’eau 27.5 °C
Vers 15h30 Tp ext 31°C – le mano indique 31°C - démarrage de la PAC moins de 5mn après va très rapidement en zone rouge puis coupure
Vers 20h00 Tp ext 22°C (Gros orages) - le mano indique 24°C - démarrage de la PAC moins de 10mn après va très rapidement en zone rouge puis coupure
Vers 7h00 ce matin Tp ext 18°C - le mano indique 20°C - démarrage de la PAC après 30mn l’aiguille est en début de zone rouge – pas de coupure.
En conclusion, si Tp ext trop élevé la pompe se met en sécurité.
Le problème vient donc obligatoirement d’une température trop haute dans le circuit frigorifique. Pourquoi ? – Manque de fluide ? Problème de détente dans le circuit ?
Après ouverture et démontage du capot – il y a une sonde de température qui doit agire sur un contacteur qui coupe la PAC.

Si vous avez des réponses :?: :idea:

Un GRAND MERCI – je ne voudrais pas faire venir un frigoriste pour rien.
Peut-on me transmettre le N° d’assistance de Cristaline ?
Merci

Sinon, toujours pas moyen de mettre des photos sur ce post… :oops:

Bruno

par fraggy
Ven 19 Juin 2009 à 16:55

hi relis mes reponces je t es deja dit qu il y avait un rapport temperature exterieur et pression c est normal
Comme deja dit aussi c est pas un pb de manque de fluide :wink: ( deja expliqué )
Le détendeur : il réduit la pression du fluide frigorigène en phase liquide donc pas ca :wink:
tu as tout simplement un pb de debit :wink:

Si quand tout ton eau passe dans la pac ca marche a toi de reduire ton debit petit a petit :wink:


@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par hugues0509
Ven 19 Juin 2009 à 17:06

Il ne peut pas encore réduire le débit si il va déjà dans le rouge malgré 100% de son eau dans la PAC.
Tu es certain que ta pompe de filtration fonctionne bien ? le débit au refoulement est correct ?
Il est normal que l'aiguille augmente avec la t° de l'eau et de l'air.

par fraggy
Ven 19 Juin 2009 à 18:18

Heuuuuu sauf erreur si tout l eau passe par la pac il n y a pas de pb ?
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par hugues0509
Ven 19 Juin 2009 à 20:45

J'ai du mal comprendre . j'avais lu dans le dernier test que 100% dans la PAC et elle se met en sécurité après quelques minutes.