Projecteur 300W 12V

par pierre Kiroul
Sam 06 Juin 2009 à 10:45

Pour installer 3 spots de 300W, à par mettre 3 transfos 300W 12V et 3 circuits indépendants avec du cable 2X6mm2, les experts ont-ils des solutions plus efficaces ?
1 transfo 1KW 12V et 3 circuits en parallèles ? Pour les piscines ca n'a pas l'air courant !

Y a t-il des references de transfo moins pires que d'autres ?

Re: Projecteur 300W 12V

par hydro-66
Sam 06 Juin 2009 à 11:13

pierre Kiroul a écrit:Pour installer 3 spots de 300W, à par mettre 3 transfos 300W 12V et 3 circuits indépendants avec du cable 2X6mm2, les experts ont-ils des solutions plus efficaces ?
1 transfo 1KW 12V et 3 circuits en parallèles ? Pour les piscines ca n'a pas l'air courant !

Y a t-il des references de transfo moins pires que d'autres ?


Un transfo 900 VA et 3 circuits c'est OK. Attention toutefois, si tu veux qu'ils soient indépendants, cela veut dire 3 interrupteurs, or l'intensité par circuit est de 25 A, il faut donc des interrupteur capables de passer ces 25 A.
Sinon, il y a la solution de prendre des ampoules à led qui font 25/50 W ce qui permet de passer avec un transfo "standadrd piscine" de 300 W, des interrupteurs basiques et du câble 1.5 mm².

Re: Projecteur 300W 12V

par JCGB
Sam 06 Juin 2009 à 13:25

hydro-66 a écrit:
pierre Kiroul a écrit:Pour installer 3 spots de 300W, à par mettre 3 transfos 300W 12V et 3 circuits indépendants avec du cable 2X6mm2, les experts ont-ils des solutions plus efficaces ?
1 transfo 1KW 12V et 3 circuits en parallèles ? Pour les piscines ca n'a pas l'air courant !

Y a t-il des references de transfo moins pires que d'autres ?


Un transfo 900 VA et 3 circuits c'est OK. Attention toutefois, si tu veux qu'ils soient indépendants, cela veut dire 3 interrupteurs, or l'intensité par circuit est de 25 A, il faut donc des interrupteur capables de passer ces 25 A.
Sinon, il y a la solution de prendre des ampoules à led qui font 25/50 W ce qui permet de passer avec un transfo "standadrd piscine" de 300 W, des interrupteurs basiques et du câble 1.5 mm².

Les interrupteurs de commande des projecteurs coupent le circuit primaire des transfos (le 220v ) et non le secondaire (12v) soit un pouvoir de coupure inferieur à 1.5A et non de 25A ,heureusement car nos pauvres interrupteurs ne dureraient pas tres longtemps :!: :!: :!:

Re: Projecteur 300W 12V

par fraggy
Sam 06 Juin 2009 à 21:49

JCGB a écrit:
hydro-66 a écrit:
pierre Kiroul a écrit:Pour installer 3 spots de 300W, à par mettre 3 transfos 300W 12V et 3 circuits indépendants avec du cable 2X6mm2, les experts ont-ils des solutions plus efficaces ?
1 transfo 1KW 12V et 3 circuits en parallèles ? Pour les piscines ca n'a pas l'air courant !

Y a t-il des references de transfo moins pires que d'autres ?


Un transfo 900 VA et 3 circuits c'est OK. Attention toutefois, si tu veux qu'ils soient indépendants, cela veut dire 3 interrupteurs, or l'intensité par circuit est de 25 A, il faut donc des interrupteur capables de passer ces 25 A.
Sinon, il y a la solution de prendre des ampoules à led qui font 25/50 W ce qui permet de passer avec un transfo "standadrd piscine" de 300 W, des interrupteurs basiques et du câble 1.5 mm².

Les interrupteurs de commande des projecteurs coupent le circuit primaire des transfos (le 220v ) et non le secondaire (12v) soit un pouvoir de coupure inferieur à 1.5A et non de 25A ,heureusement car nos pauvres interrupteurs ne dureraient pas tres longtemps :!: :!: :!:




:lol: :lol: :lol: :lol:
Je sais meme pas si ca existe des inters ( clasique )pour 25A :?:
par contre si l on pose un transfo de 900VA il sera possible de couper le secondaire par des contacteurs :wink:


@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par pierre Kiroul
Sam 06 Juin 2009 à 21:50

et un transfo 900VA qui sorte en 12V, on trouve ça facilement ?
Apparemment ça court pas les piscines .
Si vous avez des adresses je suis preneur

par fraggy
Sam 06 Juin 2009 à 22:37

pierre Kiroul a écrit:et un transfo 900VA qui sorte en 12V, on trouve ça facilement ?
Apparemment ça court pas les piscines .
Si vous avez des adresses je suis preneur


:roll: :roll: hydro-66
va nous donner un liens ? 600 ok mais 900 VA :shock: :shock:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par bc327
Dim 07 Juin 2009 à 00:31

En plus, en cas de panne du transfo, plus aucun spot ne fonctionnera et ça coûtera sans doute bonbon pour le remplacer. Tandis qu'avec 3 transfos de 300 W, si l'un rend l'âme, d'une part les 2 autres fonctionneront encore. Et d'autre part, le remplacement d'un spot de 300 W reviendra moins cher (et sera sans doute plus simple à trouver) qu'un spot de 900 W.

par riri7707
Dim 07 Juin 2009 à 05:51

Le raisonnement logique est d'utiliser 3 transfos séparés.

1°) Le transfo faible puissance coûte moins cher , même en achetant 3, on sera très en dessous du prix du gros transfo.
Normal, ce sont les plus diffusés

2°) Le dégagement de chaleur sera proportionnel, plutôt qu'un gros point de chaleur sur un seul transfo.

3°) le côté pratique de choisir celui ou ceux qu'on veut allumer, voir même faire des effets combinés avec gradateur automatique en option.

Maintenant, côté LED, c'est vrai qu'on voit leur puissance de diffusion augmenter. Mais le prix est dans l'immédiat plus que dissuassif. A moins de les commander directement sur le net en Chine. :lol:

Attention! On commade le primaire du transfo et jamais le secondaire.
Question de sécurité.

On trouve et on utilise les gros transfos specifiques lorqu'on qu'on veut jouer sur l'intensité de l'éclairage général d'ambiance sur l'ensemble de l'éclairage( genre boutique, restaurant,clubs, etc.) D'ailleurs ces gros transfos de 900 VA et + intégrent le variateur dans le module du transfo.

Mais ça coûte hyper cher. LEGRAND en fait, mais prévois un gros coffret avec ventilation.

Voili, voilou :wink:

par zabc51
Dim 07 Juin 2009 à 08:45

riri7707 a écrit:Attention! On commade le primaire du transfo et jamais le secondaire.
Question de sécurité.



et aussi question cout d'utilisation, si le primaire reste tout le temps connecté, il consomme de l'énergie, et 24h/24 cela commence à chiffrer

par fraggy
Dim 07 Juin 2009 à 09:25

zabc51 a écrit:
riri7707 a écrit:Attention! On commade le primaire du transfo et jamais le secondaire.
Question de sécurité.



et aussi question cout d'utilisation, si le primaire reste tout le temps connecté, il consomme de l'énergie, et 24h/24 cela commence à chiffrer


:shock: :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par philou78
Dim 07 Juin 2009 à 09:41

Et en plus pierre Kiroul ne vas pas avoir besoin de trop chauffer sa piscine.

Il aura déjà un réchauffeur de 1Kw dans l'eau avec les spots. :lol:

Philou

Re: Projecteur 300W 12V

par hydro-66
Lun 08 Juin 2009 à 10:24

JCGB a écrit:
hydro-66 a écrit:
pierre Kiroul a écrit:Pour installer 3 spots de 300W, à par mettre 3 transfos 300W 12V et 3 circuits indépendants avec du cable 2X6mm2, les experts ont-ils des solutions plus efficaces ?
1 transfo 1KW 12V et 3 circuits en parallèles ? Pour les piscines ca n'a pas l'air courant !

Y a t-il des references de transfo moins pires que d'autres ?


Un transfo 900 VA et 3 circuits c'est OK. Attention toutefois, si tu veux qu'ils soient indépendants, cela veut dire 3 interrupteurs, or l'intensité par circuit est de 25 A, il faut donc des interrupteur capables de passer ces 25 A.
Sinon, il y a la solution de prendre des ampoules à led qui font 25/50 W ce qui permet de passer avec un transfo "standadrd piscine" de 300 W, des interrupteurs basiques et du câble 1.5 mm².

Les interrupteurs de commande des projecteurs coupent le circuit primaire des transfos (le 220v ) et non le secondaire (12v) soit un pouvoir de coupure inferieur à 1.5A et non de 25A ,heureusement car nos pauvres interrupteurs ne dureraient pas tres longtemps :!: :!: :!:

généralement, le circuit de commande coupe le primaire, mais si tu veux des spots indépendants avec un seul transfo, il faut bien couper le secondaire et donc 25 A.
Les interrupteurs 25 A existent, tout comme des transfo 900 VA, chez Legrand ou schneider et beaucoup d'autres. On les trouve chez tousles distributeurs de matériel électrique.