Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

calcul de la puissance echangeur a plaques pour PAC

par amfa68
Jeu 25 Sep 2008 à 09:16

Je dispose d'une PAC air/eau en relève de chaudière de 9kw (température de sortie maxi 55°). Je souhaite la raccorder à un échangeur à plaques pour chauffer une piscine extérieure de 52m3.
Quel type et puissance d'échangeur doit-je installer pour augmenter ma température d'eau de 23 à 28° en 48h00, approximativement?
Sachant que les échangeurs sont souvent prévus pour des T° d'entrée de 80°C.

par laulau
Ven 26 Sep 2008 à 18:31

Je dirais échangeurs à plaques 25 kW si T° primaire à 55°C, 40 kW si T° primaire à 45°C. De toute façon, la puissance échangée par l'échangeur ne dépassera pas celle de la PAC, à savoir 9 kW. A titre de comparaison, pour une Pac air/eau de 18 kW, j'ai installé un échangeur de 40 kW. Pour une piscine bâchée de 50 m3, il faut compter une dizaine d'heures pour passer de 23° à 28°C, avec un primaire à 40°C, et une température extérieure supérieure à 15°C.

Attendez d'autres avis pour vous faire une idée.
A+

calcul échangeur

par amfa68
Lun 29 Sep 2008 à 16:37

Merci pour votre réponse, par ailleurs pouvez-vous m'indiquer la marque de votre échangeur et le tarif éventuel?

par philou78
Mar 30 Sep 2008 à 10:39

Tu peux trouver des échangeurs 40 Kw en inox à 290 € ou en titane ( piscine sel ) à 390 € bien moins cher que les modéles à plaque ici:
http://www.vpc.bysun.fr/F_frame.html?http://www.vpc.bysun.fr/
rubrique "accessoires de chauffage"

Philou