Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

retour d experience, powerpac a l interieur ! ! ! !

par ennzo
Ven 25 Juil 2008 à 07:02

salut
du fait d avoir un tres petit terrain en ville, j ai du installer la powerpac1
(6,6kw) sous la toiture de mon local technique, je m explique
il y a deux batiments sur mon terrain, ces batiments sont parallele l un a l autre.
j ai fait une toiture entre ces deux batiments, le local technique en dessous.
mais pour faire un local il faut 4 murs, dans mon cas seulement trois murs sont fait ( c est pas simple, vous me suivez) :lol:
c est a dire que la powerpac est située sous les tuiles et elle souffle du froid entre les deux batiment ( au dessus de nos tetes)
les chiffres maintenant :wink:
deux thermometres ont eté installés, un sur l entrée de la pac, et l autre sur la sortie.
9H30 mise en route de la pac pour la premiere fois, elle affiche 18°
temperature de l air exterieur 18,4 °
l eau rentrait dans la pac a 18°
l eau sortait a 18,6 °
a 17h00 du meme jour, la pac affichait 23° et la temperature de l air ext etait de 26°.
voila j ai fini mes dires et j espere que cela servira a quelqu un :lol:
@+
enzo


Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 17 invités