Impossible de faire baisser la pression d'un PAC 30m3
J'ai une PAC 30m3, un filtre intex 5.7m3/h, une piscine hors sol de diamètre 4.57m et .91 de hauteur (pour un bain de pied).
J'ai bien sur un bypass. les réglages sont vannes 1 et 3 ouvertes à 100% et vanne 2 fermée.
La pac a une pression entre 1.8 et 2 lorsque la température de l'eau <25 et elle fonctionne très bien (4° par jour pour un temp extérieure de 20°) .
Au fur et à mesure que l'eau chauffe la pression monte pour dépasser les 2.8bar quand l'eau est à environ 27-28°. la PAC se met en sécurité normalement mais tout le temps à partir de 29°.
Je ne peux plus augmenter le débit à l'entrée de ma PAC compte tenu de mes réglages de bypass.
Est-ce que mon filtre à cartouche n'est pas assez puissant sachant que j'ai bricolé les crépines d'origine (qui fonctionnaient avec un filtre à 3m3/heure) ce qui réduit encore le débit théorique de 5.7m3/h ?
Merci de votre aide
J'ai bien sur un bypass. les réglages sont vannes 1 et 3 ouvertes à 100% et vanne 2 fermée.
La pac a une pression entre 1.8 et 2 lorsque la température de l'eau <25 et elle fonctionne très bien (4° par jour pour un temp extérieure de 20°) .
Au fur et à mesure que l'eau chauffe la pression monte pour dépasser les 2.8bar quand l'eau est à environ 27-28°. la PAC se met en sécurité normalement mais tout le temps à partir de 29°.
Je ne peux plus augmenter le débit à l'entrée de ma PAC compte tenu de mes réglages de bypass.
Est-ce que mon filtre à cartouche n'est pas assez puissant sachant que j'ai bricolé les crépines d'origine (qui fonctionnaient avec un filtre à 3m3/heure) ce qui réduit encore le débit théorique de 5.7m3/h ?