Bonjour à tous,
ayant parcouru les différent avis, je m'aperçois que beaucoup ont des problèmes de pompe qui coupent.
j'en ai installé quelques une et eu aussi ce type de problème sur certaines.
j'ai, je pense règlé ce problème.
la consommation en AMP est de 5.5 sur les 30 M3 (c'est indiqué sur l'arrière de l'appareil)
lors de l'installation et l'utilisation du bi-pass, les problèmes commencent
sur certaines, coupures au bout de 3 à 5 minutes ?
cause= le compresseur chauffe et se met en sécurité donc il faut ammener plus de débit d'eau dans le condenseur. le problème c'est que l'on se réfère au mano et à la notice et l'on joue avec les vannes toute la journée.
la solution est ailleurs: lors du montage, il faut se munir d'une pince ampèremétrique (moins de 15 euros), entourer le neutre ou la phase avec la pince soit à la sortie du disjoncteur dans votre local technique ou dans l'arrivée courant dans le boitier de la pompe. prendre la mesure lors de la mise en marche de la pompe c'est à dire celle du ventilo, ça doit afficher dans les 0.40 env. ensuite prendre la mesure quand la pompe demarre elle doit se trouver dans une plage de 5.5 à 6 AMP env. maxi. au dessus il y a de grande chance de surchauffe du compresseur et coupure de sécurité à l'issue. en donnant plus de débit dans le condenseur à l'aide du bi-pass vous contaterez une baisse de la consommation d'ampère donc de sur-chauffe. là vous constaterez que la pompe reprends une marche régulière
avec coupure possible mais après un longs moment. à ce moment, rajouter encore un léger débit en notant les valeurs indiquées sur l'ampèremètre et là tout doit fonctionner.
il faut savoir que si le système a été très solicité avant la prise de mesure indiqué ci-dessus (sur-chauffe) , le termocontacteur de sécurité du compresseur peut être devenu plus sensible et donc plus auto-déclanchable.
Dès que tout est ok, faites un tour du côté du mano et notez la valeur pour mémoire, l'ideal est de noter la valeur au marqueur sur la tôle près du mano pour l'avenir.
A savoir, plus la pompe est puissante donc plus de débit d'eau dans le condenseur moins la pression au mano montera et également moins de risque de surchauffe du compresseur mais attention, la spirale dans le condenseur peut remonter et se resserer et empêcher l'eau de circuler normalement et là, surchauffe assurée (ça m'est arrivé une fois) je pense à un défault de fabrication, il y aurait du prévoir un système de croisillon ou entretoise pour empècher les spires de se rapprocher entre elles.
j'ai pallié au problème en redescendant les spires avec un tourne vis plat côté entrée d'eau sur la pompe.
à l'inverse si votre pompe est peu puissante et n'amène pas assez d'eau au condenseur, la pression montera et le groupe se mettra en sécurité et rien ne marchera jamais. solution changer la pompe piscine par une plus puissante.
*************************************************************
Quand le règlage est ok, vous devez le conserver car il peut être modifié avec les raisons suivantes:
1°) modification des vannes accidentelles.
à ce sujet, selon ma théorie, seule une vanne du bi-pass suffit au niveau règlage (selon les montages) soit la vanne N°1 sur le plan. si fermée à fond: toute l'eau passe par la PAC. en l'ouvrant progressivement on agit sur la pression au mano et donc sur la consommation de comprsseur.
2°) attention si vous utilisez un robot nettoyeur, il va augmenter la pression dans la PAC donc préfèrer l'arrêt de la PAC pendant l'utilisation du robot.
3°)exécutez les règlages de base avec un filtre propre (backwash) en effet un filtre encrassé et un filtre propre n'auront pas le même débit, même faible, cela peut influencer sur le système de la PAC.
4°) j'vois pas pour l'instant
**********************************************************
autre sujet à reflexion par rapport au mano:
il y est inscrit la pression et.la température.
Notez la température réelle de votre bassin et celle lue sur le mano avant le déclanchement du compresseur et notez la différence entre les deux, ensuite quand la pompe est en fonctionnement notez la température affichée sur le mano et soustraire la différence initiale, et là je vous laisse réfléchir
Voilà, j'espère vous avoir apporté une aide précieuse.
@bientôt ST
http://www.azurcarrelldecor.com