yapuka a écrit:Bonsoir, je ne comprend pas comment faire de l'ECS à 60° avec une PAC qui sort del'eau à 35°? Peut-être y a t-il un complément électrique?
Sinon pour info une PAC équipée d'un compresseur à puissance fixe donne une sortie d'eau qui évolue en fonction du COP et de la température du primaire, soit environ 35° à 45° et ensuite c'est une régulation plus ou moins sophistiquée qui va faire qu'elle peut alimenté un plancher ou des radiateurs ou des terminaux VC ou même une piscine au travers d'un échangeur traité anticorrosion.
La PAC fournit la température que le gestionnaire lui demande. Si il faut de l'eau à 60°C pour l'ecs ou pour le chauffage, elle monte jusqu'à soixante degré. Evidemment, à -7°C extérieur pour une eau à 60°C, le cop tombe à 1,8. Dans le cas où la PAC n'arrive plus à suivre (température extérieure très basse) la résistance d'appoint (8,8 kW), prévue pour le mode antilégionellose en temps normal, prend le relais. Concernant le chauffage centrale, la température du circuit obéit à une loi d'eau calculée à partir de la température extérieure, la température ambiante, de la zone géographique et du niveau d'isolation du bâtiment. Finalement, la pac peut produire de l'eau sur une plage de température allant de 15 à 60°C. Si la pac ne suit plus ou en cas d'interdiction tarifaire, le gestionnaire utilise la chaudière fuel comme deuxième générateur de chaleur et pilote une vanne trois voie pour mélanger l'eau et obtenir la température adéquate. Cette installation permet d'économiser le fuel de 50 à 75%.