vanne de by-pass ouverte à 3/4 et vanne qui va vers la PAC ouverte à 1/4, la vanne qui revient de la PAC ouverte à fond (100%)
le principe est le suivant, le débit qui passe n'est pas un problème, seul est important la vitesse et c'est la tout le noeud du problème.
dans ton cas, avec les vannes ouverte a fond sur ta pac, la vitesse est bien trop élevée et l'eau n'a pas le temps de chauffer, donc on réduit la vitesse en faisant passer le gros du débit par la vanne de by-pass et en refermant la vanne qui va vers la PAC, on diminue d'une part le débit mais aussi la vitesse de l'eau qui va passer dedans
difficile de te dire avec exactitude le réglage optimal des vannes puisque ca dépend du débit de ta pompe, du diamètre des tuyauteries, des pertes de charges dans ces tuyauteries mais je pense (j'en suis même convaincu) que le réglage 3/4 - 1/4 devrait résoudre ton problème
de manière plus pratique, ne t'attends pas non plus à avoir de l'eau à 28°C en quelques heures, si j'ai bien lu, bassin de 50 m³ et PAC de 8kW, en supposant que l'eau soit à 10°C, pour atteindre les 28°C, il te faudra +/- 72 heures non stop...