dav a écrit:Il faut savoir que gre annonce un cop de 5 et une puissance de 13.5kw mais avec une temperature de l'air a 26°C ce qui signifie qu' a 15°C(temperature a laquelle la majorite des pac sont testees) cette pac n'est pas si puissante qu'il le precise.Donc on peut annoncer plutot 10.8kw.Mais pour le prix cela reste surement un tres bon compromis,reste a savoir le sav qui la ?
Vraiment
Pourrais-tu citer tes sources car, perso, les miennes prévoient 13.5 kw pour T° extérieure de 16°c, 20°c pour l'eau et 70% d'humidité dans l'air
Tu as raison pour un point, la plupart des PAC annonce le COP pour 15°c alors que chez Grè, c'est pour 16°c. De toute façon, il ne fait pas se faire d'illusion, les constructeurs peuvent annoncer plus ou moins ce qu'ils veulent
En ce qui me concerne, je peut te garantir que j'ai fait des tests (les relevés de T° doivent d'ailleurs se trouver qq part dans ce forum) pour déterminer qu'elle était la puissance de chauffe avec un T° extérieure de 20°c. J'arrive à un peu plus de 13.5 kw. De plus, durant c'est tests, la conso se situait aux alentours de 2.6 kw.